M32 Leerrohr ausreichend?

Diskutiere M32 Leerrohr ausreichend? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zwecks eventuellem späterem Austausch sollen die CAT7-Duplex-Kabel ins M32 Leerrohr (pro Rohr ein Kabel). 1.) Sollte noch zusätzlich...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    zwecks eventuellem späterem Austausch sollen die CAT7-Duplex-Kabel ins M32 Leerrohr (pro Rohr ein Kabel).

    1.) Sollte noch zusätzlich ein Zugdraht eingezogen werden?
    2.) Reicht der Rohrinnendurchmesser aus, um noch zusätzlich ein Koax-Kabel mit einzuziehen? Oder dann lieber ein M40-Rohr?
    3.) Gibt es Zugdosen auch für die Wand? Bisher habe ich nur Unterflur-Zugdosen im Internet gefunden.

    Gruß,
    Gwenny
     
  2. #2 Dieter70, 08.07.2013
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Das kommt auf die Strecke an. M25 ist eventuell auch ausreichend.
    Wenn du nur die Rohre installieren lässt, und die Leitungen erst später, so sollte auf jedenfall ein Zugdraht eingezogen werden.
    Als Zugdose reichen handelsübliche Schalterdosen, wenn nötig.

    Wie immer gilt: Großzügige Radien sind das A und O.
     
  3. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Gibt es da ein Richtmaß?

    Rohre und Leitungen gleichzeitig.
     
  4. #4 ralf9000, 08.07.2013
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Wir haben 2xCat7a überall im M25er Installationsrohr, die maximale Strecke ist 18 Meter mit 7 90° Abzweigungen (großzügiger Radius, bis auf Übergang In-Wand-auf-Betondecke und Auf-Betondecke-In-Schacht-senkrecht). Wir haben allerdings 2 einzelne Kabel genommen (auf zwei verschiedenen Rollen, erspart Umrollen), weil das gügnstiger war und das bei den Knicken wohl nicht so störisch im Installationsrohr ist. Wichtig ist auch ein Installationsrohr mit "Speed", d.h. mit diesem bläulichen Gleitfilm innen ... das macht viel aus. Haben zu zweit drei Stunden für alle 22 Doppelkabel benötigt, aber nur weil es den "Staubsaugertrick" gibt, Durchschieben der Spirale hätte länger gedauert und hätte schwer für "Schiebe-Finger-Muskelkater" gesorgt.
     
  5. #5 El Greco, 09.07.2013
    El Greco

    El Greco

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    587
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz. elektriker
    Ort:
    Bayern
Thema:

M32 Leerrohr ausreichend?

Die Seite wird geladen...

M32 Leerrohr ausreichend? - Ähnliche Themen

  1. Leerrohr für Trinkwasserleitung - Hersteller gesucht

    Leerrohr für Trinkwasserleitung - Hersteller gesucht: Bei uns hier legt die Gemeinde Trinkwasserrohre für den Hausanschluss in DN75 PVC Leerrohr blau mit der Aufschrift "Trinkwasser" Da unser Gebäude...
  2. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung

    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  3. Fertighaus - Leerrohr in Außenwand

    Fertighaus - Leerrohr in Außenwand: Guten Morgen Community, wir bauen gerade unser Fertighaus in Holzständerbauweise. Nachdem der Elektriker seine Arbeiten abgeschlossen hat, habe...
  4. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte

    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  5. Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?

    Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?: Hallo zusammen, in unserem HWR kommen 4 Leerrohre aus der Bodenplatte heraus. Diese sind mit der Garage verbunden. Wie auf dem Bild ersichtlich...