Heizkreis-Mischer defekt?

Diskutiere Heizkreis-Mischer defekt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte die Funktionsfähigkeit meines Heizkreis-Mischer testen. In der Bedienungsanleitung steht unter Inbetriebnahme, dass nach...

  1. #1 Gast43843, 19.08.2013
    Gast43843

    Gast43843 Gast

    Hallo,

    ich wollte die Funktionsfähigkeit meines Heizkreis-Mischer testen.
    In der Bedienungsanleitung steht unter Inbetriebnahme, dass nach einschalten der Netzspannung der Mischer auf- und wieder zufährt.

    Doch genau dieses funktioniert bei mir nicht. Mischer steht auf Stellung "zu".
    Kann mir jemand sagen, ob der Mischermotor defekt ist?

    Danke
     
  2. #2 Achim Kaiser, 19.08.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Normalerweise wird an der Regelung angezeigt ob der Mischer das Stellsignal *auf* oder *zu* kriegt.

    Ansonsten kann man das durch verstellen der Regelkurve ausprobieren ... wobei im Moment der Mischer immer zu gestellt wird wenn die Aussentemperatur über der Heizgrenze liegt.

    Ggf. Bedienungsanleitung studieren über den Handbetrieb um die richtige Wirkrichtungen zu testen.

    Auf - und wieder zufahren ist eher ungewöhnlich bei Inbetriebnahme.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 the motz, 19.08.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Das kann durchaus vorkommen- die Stellantriebe der Baureihe SSB von Siemens machen das auch.

    Wird wahrscheinlich eine Kalibrierung sein, damit der Stellantrieb weiß, wo die Endlagen des Ventils sind...

    @TE: was ist denn das für ein Teil (Fabrikat / Type), und/oder wie wird er angesteuert (2pkt, 3pkt, Stetig)?
     
  4. #4 Achim Kaiser, 19.08.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Großanlagentechnik <> Kleinanlagen ... ganz ausgeschlossen hab ichs ja nicht.
    Die üblichen Standard 08/15 Regler in Kleinanlagen kalibrieren da nix ... auf oder zu bis der Endlagenschalter das Licht ausmacht.

    Es wäre ungewöhnlich ... aber warten wirs mal ab.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 Gast43843, 19.08.2013
    Gast43843

    Gast43843 Gast

    danke erstmal für die schnellen Antworten.

    ist ein Vie##ann Erweiterungssatz für Montage am Mischer (7301063), in Verbindung mit Gasbrennwertherme.
    Das Auf- und zufahren soll bei Inbetriebnahme die Drehrichtung des Mischer-Motors prüfen.

    Aber denn Tipp mit der Regelkurve werde ich mal testen.
     
  6. #6 Gast43843, 24.08.2013
    Gast43843

    Gast43843 Gast

    Also der Mischer scheint nicht defekt zu sein.

    Nach Einschalten war Richtung "zu" angesteuert.
    Habe Testweise die "auf" und "zu" Anschlüsse vertauscht, und da ist der Mischer dann ganz langsam "auf" gefahren. Denke das ist normal.
    So müsste dann alles i.O. ist.

    Gruß und Danke
     
Thema: Heizkreis-Mischer defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizungsmischer defekt

    ,
  2. mischer heizung defekt

    ,
  3. heizungsmischer testen

    ,
  4. kann ein vierwegemischer kaputt gehen,
  5. oelheizung defekt mischer defekt-was macht der mischer,
  6. logamax mischventil defekt symptome,
  7. mischer defekt symptome,
  8. 3 wege mischer überdreht,
  9. Heizungsanlage wie erkennt man einen defekten Mischer,
  10. heizung mischermotor defekt,
  11. fussbodenheizung mischer prüfen,
  12. Heizung Mischventil klemmt,
  13. 4 wege mischer defekt,
  14. heizung erkennen Mischer kaputt,
  15. woran erkennen Mischer heizung kaputt,
  16. mischermotor viessmann Richtung testen,
  17. wie erkenne ich einen defekten heizungsmischer,
  18. heizungmischer defekt,
  19. Heizung Mischer defekt,
  20. mischermotor heizung prüfen,
  21. buderus mischermotor defekt,
  22. 3 wege mischer prüfen,
  23. 3 wege mischer heizung defekt? ,
  24. heizung mischermotor defekt anzeichen,
  25. viessmann mischermotor defekt
Die Seite wird geladen...

Heizkreis-Mischer defekt? - Ähnliche Themen

  1. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis

    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
  2. Fußbodenheizung Heizkreis erneuern

    Fußbodenheizung Heizkreis erneuern: Servus, kann man in einem bestehenden Raum mit FBH die Rohre abtrennen und neu verlegen, sodass sie dicht an die Zuleitung passen? Wenn ja, wie?...
  3. Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt

    Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt: Ich habe eine noch sehr neue Fernwärmeübergabestation. Diese war jetzt längere Zeit abgeschalteten. Nach dem Einschalten funktioniert die...
  4. Fußbodenheizung heizkreise

    Fußbodenheizung heizkreise: Hallo zusammen, ich habe ein Haus mit ca. 150 qm Fläche, bei der eine FBH gelegt werden soll. Das Haus ist ein KFW100 Haus. Und soll zukünftig...
  5. Wozu "Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer"?

    Wozu "Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer"?: Hallo zusammen, der Spaß mit dem Handwerker geht weiter. Gestern wurde uns eine Abschlussrechnung präsentiert, die entspannte 34% über dem...