    Hallo,

    habe eine Warmwasserzirkulation in meinem EFH und ich habe nun eine Zeitschaltuhr davor geschaltet.

    Nun bin ich mir nicht sicher wie lange ich jeweils die Pumpe laufen lassen soll.

    Welche Laufzeit ist normal und nicht allzu teuer?

    Gibt es irgendwelche Erfahrungen?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Frage wäre, wie lange dauert es OHNE Pumpe bis Warmwasser an der entferntesten Zapfstelle verfügbar ist?
    Was für eine Pumpe? Was für Leitungen?

    Oder Pi*Daumen -> min. 5 Minuten laufen lassen.
    Und dann schauen ob´s für den gewünschten Komfort reicht. Wenn ja, dann OK, wenn nein, dann Zeit erhöhen.
    Wartezeit hängt von der Dämmung der Rohre ab.

    Man sollte auch nicht vergessen, daß tagsüber sowieso regelmäßig gezapft wird.

    Fazit: Eine Pauschalantwort gibt es nicht. Da muß man testen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Wie lange dauert es, bis nach längerem Stillstand Aufdrehen des Warmwasserhahns volle Wassertemperatur herrscht?
    20 sek. ?
    Nimm 1..2 Minuten Laufzeit und probier, ob dann das heiße Wasser sofort kommt (Na ja, 1..2 Sekunden darf es bei vollem Strahl auch dauern).
    So, und dann halt in der "Hauptnutzzeit" vielleicht alle viertel/halbe Stunde.
    Musst Du ausprobieren.
    Mehr braucht's (bei odentlicher Rohrdämmung) eigentlich nicht.

    Thomas
     
  4. #4 RedTiger2407, 30.04.2008
    RedTiger2407

    RedTiger2407

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffe
    Ort:
    München
    Mh gute Frage. Also im Badezimmer im OG dauert es bestimmt 20Sekunden oder mehr bis warmes Wasser kommt.

    Deshalb weiss ich nicht, wie ich meine Zirkulation am Abend einschalten soll, denn mal wird 17Uhr geduscht, dann mal 18Uhr oder 19Uhr oder 20Uhr.
    Soll ich dann die Zirkulation von 17-20Uhr laufen lassen oder nur sporadisch einstellen?

    Pumpe ist von Liang.
     
  5. #5 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Dauerlauf über 4 h ist bestimmt nicht nötig.
     
  6. #6 Schmitt, 30.04.2008
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Dauerlauf über 4 h ist bestimmt nicht nötig.

    Wenn Dauerlauf dann mit zwischengeschaltetem Temperaturregler.

    Noch besser ist ein Schalter mit Leuchtkontrolle der bei Bedarf die Pumpe ein oder ausschaltet. Der Temperaturregler unterbricht, trotz eingeschalteter Pumpe die Umwälzung des Brauchwassers.

    Der Einschaltvorgang erfolgt erst wieder nach unterschreiten der eingestellten Solltemperatur.

    mfG. Schmitt
     
  7. #7 RedTiger2407, 30.04.2008
    RedTiger2407

    RedTiger2407

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffe
    Ort:
    München
    Also wenn ich nicht weiss wann ich es brauche von 17-20Uhr, was soll ich dann tun, wenn ich nur eine Zeitschaltuhr-Möglichkeit habe?

    Alle 30Minuten 5Minuten laufen lassen oder wie?
     
  8. cris12

    cris12

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    359
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    Augsburg
    Funkfernebedienung mit Funksteckdose für 20 Euro kaufen und damit alles regeln.
     
  9. #9 Schmitt, 30.04.2008
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    wenn ich nur eine Zeitschaltuhr-Möglichkeit habe
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das wäre schon einmal ein Anfang. Dann beobachten wie stark das Wasser in den Leitungen auskühlt. Sind die 30Minuten Wartezeit zu lang, dann eben verkürzen. Ist das WW ständig ausreichend warm, dann kann man versuchsweise die Zeit verlängern.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Schmitt, 30.04.2008
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    wenn ich nur eine Zeitschaltuhr-Möglichkeit habe

    Vom Fachbetrieb zwischen Zeitschaltuhr und Umwälzpumpe einen Temperaturregler montieren lassen.

    mfG. Schmitt
     
  12. cris12

    cris12

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    359
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    Augsburg
    er hat eine Zeitschaltuhr davor geschalten. dh für mich die Pumpe war vorher mit einem Stecker in der Steckdose. Davor hängt jetzt die Zeitschaltuhr.
    oder habe ich was falsch verstanden?
     
  13. #13 RedTiger2407, 30.04.2008
    RedTiger2407

    RedTiger2407

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffe
    Ort:
    München
    Richtig verstanden. Umwälzpumpe steckt normal in der Steckdose, davor hab ich jetzt eine Zeitschaltuhr gemacht :-)

    Vielleicht ist das mit dem Funk-Steckdose auch nicht schlecht. Ob da die Reichweite von Keller bis ins OG langt?
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei den einfachen Funksteckdosen eher unwahrscheinlich. Normalerweise wäre diese Reichweite kein Problem, doch die Schaltungen werden immer einfacher (billiger) und das geht gewaltig auf die Reichweite.
    Erst letzte Woche getestet...Funkthermometer...nach etwa 15m freier Sichtverbindung war Feierabend.

    Nimm die Schaltuhr und programmiere die Zeiten wie oben empfohlen. Das sollte die kostengünstigste Lösung sein. Dann sehen wir weiter.

    Gruß
    Ralf
     
  15. cris12

    cris12

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    359
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    Augsburg
    Funzt bei mir durch 2 Stahlbetondecken einwandfrei mit Funk(Marke Aldi)
     
Thema: Warmwasserzirkulation mit Zeitschaltuhr
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. warmwasserzirkulation zeitschaltuhr

    ,
  2. warmwasserzirkulation zeitschaltuhr einstellen

    ,
  3. Zeitschaltuhr für warmwasserzirkulation

    ,
  4. warmwasser mit zeitschalter,
  5. zirkulation warmwasser zeitschaltuhr,
  6. muss bei heizungen die warmwasserzirkulation aus oder eingeschaltet sein
Die Seite wird geladen...

Warmwasserzirkulation mit Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen

  1. Selbstständige Warmwasserzirkulation im Altbau

    Selbstständige Warmwasserzirkulation im Altbau: Hallo Zusammen, Neu im Forum und sofort ein Frage… Wir, d.h. eine 4 Köpfige Familie hat erst im April ein Haus von 1970 gekauft. Im Rahmen der...
  2. Ab wieviel Metern ist eine Warmwasserzirkulation sinnvoll?

    Ab wieviel Metern ist eine Warmwasserzirkulation sinnvoll?: Hallo zusammen, wir hatten für unseren Neubau gestern einen Termin mit dem Sanitärgewerk. Dieser hat uns eine Warmwasserzirkulation mit...
  3. Warmwasserzirkulation Inliner-Leitung oder externe Leitung

    Warmwasserzirkulation Inliner-Leitung oder externe Leitung: Hallo zusammen, ich habe einmal eine Frage zur Warmwasserzirkulation. Vorab aber zu meiner Bausituation: Wir wollen unser Badezimmer...
  4. Warmwasserzirkulation

    Warmwasserzirkulation: Guten Abend, obwohl wir eine Warmwasserzirkulation haben, dauert es besonders an den letzten Zapfstellen sehr lange bis Warmwasser ankommt....
  5. suche richtiges Rückschlagventil für Warmwasserzirkulation

    suche richtiges Rückschlagventil für Warmwasserzirkulation: bei mir funktioniert die Zirkulation nicht richtig, meine Vermutung, es ist ein falsches Rückschlagventil verbaut, bei mir ist diese Art verbaut:...