Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ?

Diskutiere Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi gibt es Sicherungsautomaten (LS) für Gleichspannung für PV-Systeme? Spontan fallen mir normale Autosicherungen ein, aber das sind...

  1. #1 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Hi

    gibt es Sicherungsautomaten (LS) für Gleichspannung für PV-Systeme? Spontan fallen mir normale Autosicherungen ein, aber das sind wegwerf-Sicherungen. Ich nehme mal an, ein 230VAC LS funktioniert nicht für DC... IIRC ein 230VAC LS hat 2 Mechanismen: einmal thermisch (für leichte Überlasten über längeren Zeitraum) und eine magnetische Schnellabschaltung (ab ca. 1.5 - 2x Nennstrom) - ich könnte mir vorstellen, die thermische Abschaltung klappt auch bei DC - aber die magnetische?

    Es gibt zwar 12/24V Sicherungsautomaten für Yachten, sind aber recht teuer. Gibt es noch andere Alternativen (automatisch) außer Auto-Schmelzsicherungen und Yacht-LS ?

    Grüße
     
  2. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Was hast du vor?
     
  3. #3 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    einen DC Stromkreis absichern :winken
     
  4. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ach. Aber ich hoffe keine PV-Anlage.
     
  5. #5 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    ist ein PV-String kein DC-Stromkreis?
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Doch, aber einer, in dem du nicht rumzufummeln hast. Für die Trennung von PV-Modulen gibt es extra dafür zugelassene Schaltungen. Und nur die werden verwendet. Sonst nix!

    Außerdem: warum sollte man irgendwas abschalten, außer es brennt?
     
  7. #7 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Lass mich doch den DC-Tod sterben, wenn ich das Bedürfnis danach habe :winken
     
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    *plonk*
     
  9. #9 karo1170, 19.08.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Schau mal in das Herstellerdatenblatt (z.B. H*ger Katalog S.809/810/811) . Dort finden sich Angaben zu max/min. Bemessungsspannung AC/DC und zum Auslöseverhalten bei AC und DC. Man findet dort auch den Hinweis, das die LSS (fuer 6/10kA) bei Gleichstromanwendungen eingesetzt werden können.
     
  10. #10 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @Karo: schon gefunden! Auch die S202 von A*B taugen bis 125V DC - wäre hier völlig ausreichend.

    Grüße
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    PV-Anlagen werden DC-seitig eigentlich nie abgesichert.

    Normale Haus-Anlagen arbeiten mit Spannungen bis 1000V DC. Hier arbeitet man mit speziellen Leitungen, sodass es zu keinen Kurzschluss kommen kann.


    Und bei kleine Akkugepufferte Insellösungen mit 12/24V lohnt der Aufwand nicht, da die Solarpaneele im KS Fall, eh die Spannungsversorgung aufgeben.
     
  12. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Nochmal für euch alle: Ihr habt in einer fest mit dem Bauwerk verbundenen elektrischen Anlage nichts einzubauen, was für diese Anlage keine Zulassung hat. Alles andere gefährdet in diesem Falle den Brandschutz. Schon mal gesehen, wie die Feuerwehr die Nachbarhäuser kühlt und die eigentliche Bude abbrennen lässt. Ich fands witzig. Der Eigentümer, der vorher in der PV-Anlage rumgepfuscht hatte, nicht.
     
  13. #13 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @fuchsi: meine Kleinanlage arbeitet mit 90Voc - und ich werde sie absichern. Auch einfach aus dem Grund, falls irgendwann notwendig wäre dran zu arbeiten (Komponententausch etc), ist es gut die Strings abgesichert und abschaltbar zu haben. Es schadet nicht. Auch die Batterie habe ich abgesichert. Warum sollte man sich eine Anlage bauen, wo man im Fehlerfall erst auf den Sonnenuntergang warten muss? (oder MC4 unter Last trennen... auch keine schöne Sache!).
     
  14. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    09.10.2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    das ist doch unsachliches Geschwätz. Für dieses behauptete Vorgehen der Feuerwehr wird sich schwer eine stichfeste Begründung beibringen lassen.
    Interessant wäre es z. B. in so einem Fall wie denn die Feuerwehr die an ein brennendes Haus alarmiert wird, es wissen kann daß der Eigentümer vorher an der PV Anlage rumgepfuscht hatte, und sie deswegen die Bude abbrennen lassen darf.

    Oder wie sich das verhält wenn der Eigentümer vorher am Adventskranz rumgepfuscht hatte. Darf sie deswegen auch die Bude abbrennen lassen? Wenn nein, warum nicht?

    :mauer
     
  15. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    scheitert bei PV an den Kurzschlusströmen, pro String meist 5A +/-

    Grüsse
    Jonny
     
  16. #16 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @reezer: FUD eben
     
  17. #17 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    hast recht.... dann taugt die Sicherung eben als Ausschalter.
     
  18. #18 karo1170, 19.08.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Für das Abschalten gibt es Gleichstrom-Lasttrennschalter (z.T. auch mit MC4-Verschraubungen). Diese sind für Schalthandlungen besser geeignet als LSS.
     
  19. #19 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Hast recht - wahrscheinlich die billigere Lösung. Da der Kurzschlußstrom bei PV nur knapp über Impp liegt, wird eine Sicherung nur schwer was abschalten. Wohl sinnvoller wäre ein Überspannungsschutz.
     
  20. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Nennen sich auch Feuerwehrfreischalter, mit denen der Gleichspannungsteil abgeschaltet werden kann.


    PS: ich bin Feuerwehrmann. So schnell wird ein (Wohn)Haus nicht aufgegeben. Maximal Scheunen, Schuppen etc. lassen wir im Totalschadensfall kontrolliert abbrennen, da hier die Restentsorgung mehr kostet, als was wir retten konnten.
     
Thema: Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sicherungsautomat 48v

    ,
  2. gleichspannung sicherungsautomat

    ,
  3. 48V automat DC

    ,
  4. sicherungsautomaten für 24v dc,
  5. ls automat dc bei ac
Die Seite wird geladen...

Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ? - Ähnliche Themen

  1. Reihenfolge der Sicherungsautomaten

    Reihenfolge der Sicherungsautomaten: Guten Abend, gibt es eine Regel oder sogar eine Vorschrift wie die Leitungsschutzschalter in einem Sicherungskasten sortiert werden? Wir haben...
  2. Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ?

    Unterverterteiler / Sicherung Notwendig ?: Hallo, folgende Frage hätte ich. Es geht um ein Einfamilienhaus, EG und Obergeschoss. Im EG befindet sich der Hauptverteiler. Leider ist...
  3. Wann löst Sicherungsautomat aus...?!

    Wann löst Sicherungsautomat aus...?!: Hallo zusammen, damals beim Dachgeschossausbau wurden hier einige Strippen gezogen, 3x1.5m2. Nun bin ich zufällig darauf gestoßen, dass bei den...