    Hallo zusammen

    Wir verzweifeln hier. Wir würden gerne anfangen zu bauen. Aber es hakt gerade richtig bei Heizung und den kfw anforderungen.
    Unser kfw gutachten ersteller, wollte uns erst zu einer Luft Wasser WP raten. Dies lehnten wir aus versch. Gründen ab. Wir haben uns hingegen für eine Gasbrennwert + Solar (Warmwasser) entschieden.
    Nun hat uns der Herr gesagt, man müsse für die kfw ansprüche nicht 2 sondern 3 kollektoren verbauen. also 7,5m² und das nur für Warmwasser. Heizungsbauer sagt, dass gibt Probleme. Vorallem weil wir einen 300-400l Puffer wollen, da die ganze Heizung auf den Dachboden soll. Und größer würde die Statik wohl nicht mitmachen.

    Wir bauen halt nicht so abgeschottet mit dem WDVS sondern mit einerm gedämmten 36,5 Poroton Stein. verputzt. fertig

    Was würdet ihr uns empfehlen ? Woran liegt es ?

    Wir bauen
    EFH 153m² ohne Keller, massiv mit Satteldach
    690m² Grundstück (für Flächenkollektoren jedoch ungünstig geschnitten)
    wir haben ein strenges Budget, wodurch eine Tiefenbohrung eigentlich entfällt.
    Jahresprimärenergiebedarf 50,11 qp ? (kwf erlaubt wohl 50,69)
    Transimmissionswärmeverkust 0,274 ?!
    Gebäudenutzfläche 227 m² (warum so viel?)
    Hüllfläche 488,66 m²
    Volumen 709,3 m³
    Fenstefläche 45,38 m²

    Was braucht ihr noch ?
    haben jetzt immer einen Viessmann einrechnen lassen.

    Was sollen wir tun ?
     
  2. #2 Baufuchs, 07.05.2015
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    36,5er Porenbeton+Gas-Brennwert+SolarWW da habe ich Zweifel, ob damit überhaupt Kfw70 erreicht wird.

    Wenn Ihr Kfw 70 wollt, müsst ihr Euch für die Kombi entscheiden, welche die Kfw Anforderungen erfüllt.
     
  3. #3 jodler2014, 07.05.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Mensch Fuchs !

    Poroton !


    Ausnahmen bestätigen die Regel!

    Wenn es an KFW hakt ?
    Auflagen des Bebauungsplan?
     
  4. #4 snoopier, 07.05.2015
    snoopier

    snoopier

    Dabei seit:
    03.12.2013
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ort:
    Berlin
    wir haben genauso gebaut. 37,5 T9 ohne wdvs, gasbrenntwert und hätten ebenfalls bei flachkollektoren mehr als 7 qm gebraucht für kfw70, was zur folge hätte eine komplett andere heizungsanlage zu nehmen mit grösserem "puffer". die lösung war röhrenkollektoren, die sind teurer aber effizienter und wir brauchten dann nur noch um die 4,5 oder 4,8qm in dem dreh.
    und ja kfw70 nur mit solar und gasbrennwert geht nur über dämmung dämmung dämmung und sämtlichen rechentricks die so möglich sind :-) aber es geht
     
  5. #5 snoopier, 07.05.2015
    snoopier

    snoopier

    Dabei seit:
    03.12.2013
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ort:
    Berlin
    36,5 natürlich
     
  6. #6 Tobsen85, 07.05.2015
    Tobsen85

    Tobsen85

    Dabei seit:
    07.05.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öffentlf Dienst
    Ort:
    nrw
    ok, weißt du noch, wie hoch die mehrkosten waren ?
     
  7. #7 Baufuchs, 07.05.2015
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    uups, Poroton.

    Welcher?

    Zur Frage "warum soviel Nutzfläche":

    berechnet sich aus beheiztem Volumen *0,32.
     
  8. #8 Tobsen85, 07.05.2015
    Tobsen85

    Tobsen85

    Dabei seit:
    07.05.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öffentlf Dienst
    Ort:
    nrw
    ja, das habe ich auch gerade gelesen. Also es gibt wirklich entspanntere Sachen als so eine Heizung ;-)

    @Snoopier, würdest du es wieder so tun ? Zufrieden ?
    Hast du noch einen Tipp, wenn ich mir deinen Vorschlag mal rechnen lasse?
     
  9. #9 jodler2014, 07.05.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    @ TE
    OG Decke =Kehlbalken !(Holz) ?
    STB-Decke möglich ?

    Wenn man auf das KFW -Darlehen angewiesen ist und eine Umplanung des Standortes der HZG den HZG-Bauer schon vor Probleme stellt....

    Sollte man die durchleitende Bank mal damit beauftragen ,was sich an den Konditionen verändert,wenn man KFW rausrechnet !


    Wenn der Speicher mal defekt ist?
     
  10. #10 Tobsen85, 07.05.2015
    Tobsen85

    Tobsen85

    Dabei seit:
    07.05.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öffentlf Dienst
    Ort:
    nrw
    noch eine Frage, ist es für kfw70 entscheidend bzw beeinflussend, wie groß der Warmwasser bzw Pufferspeicher ist. Also 300l oder eben 600 oder so ?
     
  11. #11 Tobsen85, 07.05.2015
    Tobsen85

    Tobsen85

    Dabei seit:
    07.05.2015
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öffentlf Dienst
    Ort:
    nrw
    auf kfw angewiesen sind wir !
    OG Decke sind Kehlbalken.
    der Heizungsbauer hat den Standort im Dachgeschoss vorgeschlagen. Nur darf der Puffer nicht zu heftig werden.
    wenn der Speicher defekt ist, wirds bis zu einer bestimmten größe noch machbar diesen zu tauschen
     
  12. #12 snoopier, 07.05.2015
    snoopier

    snoopier

    Dabei seit:
    03.12.2013
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ort:
    Berlin
    puhhh glaube es waren um die 1500€, zur not googlen.
    ich bin mit dem haus und der Kombination T9 Brennwerttherme+Solar sehr zufrieden habe mich mit dem Thema sehr lange beschäftigt. Und WDVS war für mich ein NoGo
    und weg
     
  13. #13 jodler2014, 07.05.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Mit Innen-/ Außen - Putz = 39,5 -40,995 cm
     
  14. #14 jodler2014, 07.05.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Wenn der Speicher jetzt schon ausreichend dimensioniert wird ,sollte das kein Problem werden!

    Darauf achten ,dass die Bodentreppe groß genug ist !
     
  15. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Bei deiner Komination: Ja. Der Warmwasserspeicher verursacht Wärmeverluste über das ganze Jahr. Diese gehen in den Endenergiebedarf und damit den Primärenergiebedarf ein. Bei deinem mit Sicherheit sehr knapp gerechnetem Gebäude kann ein anderer Speicher schonmal das Zünglein an der Waage sein.

    Kurze Frage noch: Welcher Wärmebrückenzuschlag wurde für die kfw-Berechnung gewählt?
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Genau!
    Mauerwerkswandstärke in feinster Maschinenbauqualität...
    Kann denn keiner diese ständigen Müllbeiträge stoppen?
     
  17. howa

    howa

    Dabei seit:
    09.02.2009
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Niederbayern
    Und nicht nur die Zinsen beim KFW Darlehn sehen, da kommen auch noch Kosten für den begleitenden Bau des Energieberaters dazu. Für die Bestätigung zur Einhaltung der Angaben zum KFW 70.
    Ohne KFW Darlehn kommt keiner zum Nachschauen! Kann auch mal einen Vorteil haben, wenn das Geld im Moment knapp ist und Solar ein paar Jahre Später aufs Dach gebaut wird!
     
  18. #18 Anda2012, 08.05.2015
    Anda2012

    Anda2012

    Dabei seit:
    10.09.2012
    Beiträge:
    1.205
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.- Ing. Arch
    Ort:
    Nürnberger Land
    Benutzertitelzusatz:
    Von der Bauleitung zum Formularausfüllen
    hmm, kommt drauf an wie gerechnet wurde. Evtl. geht noch was über den Wärmebrückenzuschlag, Leitungslänge (die muss aber dann stimmen) etc.
    Kann sein, dass auch dieses Schräubchen schon gedreht wurde, daher stimme ich Taipan zu. Schau mal nach dem.
     
  19. #19 Alfons Fischer, 08.05.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    wenn's hinten und vorne hakt, mal ein anderer Ansatz (vgl. howa): warum nicht einfach auf KfW-70 verzichten?
     
  20. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Es hakt an QP nicht an HT. Also macht mehr Dämmung wenig Sinn, wenn man qp senken will.
    Pufferspeicher und solare Heizunsgunterstützung 10% wäre meine Empfehlung.

    Viele bauen technischen Unfug, nur um EFF70 zu erreichen. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
    Wenn dann zur Antwort kommt, ohne KFW-Unterstützung klappt meine Finanzierung nicht,
    dann ist das ein Warnsignal! Die rote Warnleuchte strahlt und man sollte das Projekt lieber verschieben!

    Aber dann kommen die AWG-Hormone...
     
Thema:

Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung

Die Seite wird geladen...

Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung - Ähnliche Themen

  1. Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe

    Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo an alle… Habt ihr eine Idee, wie wir unseren Terrassenboden schön machen können? Da das Haus gemietet ist,...
  2. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?

    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  3. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!

    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. kfw70 Hausangebot - bitte um Hilfe

    kfw70 Hausangebot - bitte um Hilfe: Hallo, wir haben vor uns ein Haus bauen zu lassen und sind mit mehreren Anbietern (GÜ) in Kontakt. Ich werde diesen Bericht hier in mehreren...