Dämmung oberste Geschossdecke. Dampffolie oder keine?

Diskutiere Dämmung oberste Geschossdecke. Dampffolie oder keine? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte meine Oberste Geschossdecke Dämmen. Es ist ein Dachstuhl, der nicht begangen wird, da nur 1,40m hoch. Der Boden (...

  1. #1 schleicher, 28.12.2009
    schleicher

    schleicher

    Dabei seit:
    19.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Aschaffenburg
    Hallo,

    ich möchte meine Oberste Geschossdecke Dämmen. Es ist ein Dachstuhl, der
    nicht begangen wird, da nur 1,40m hoch.

    Der Boden ( oberste Geschossdecke ) ist Betoniert. Benötige ich hier eine Dampfschutzfolie wenn ich das ganze Dämmen will?


    Danke

    Schleicher.
     
  2. Vossi

    Vossi

    Dabei seit:
    30.11.2008
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Wohnraumgestalter
    Ort:
    Wolfenbüttel
    Benutzertitelzusatz:
    Freigeist und Erfinder
    Ohne den Rest der Begebenheiten zu kennen, sage ich mal ja.
     
  3. #3 gnu0815, 31.12.2009
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Warum?
     
  4. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Über eine Wasserdampfdiffusion würde ich mir keine Gedanken machen, eher über die Luftdichtheit der Gebäudehülle ...
     
  5. #5 adilhan, 17.01.2011
    adilhan

    adilhan

    Dabei seit:
    07.03.2009
    Beiträge:
    122
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektr
    Ort:
    Herten
    Ich möchte das Thema mal aufgreifen. Nach stundenlanger Suche und verschiedener Meinungen frage ich mich, ob man eine Dämmwolle auf einer 12 cm Betondecke einfach ausrollen kann. (ohne Folie). Schön wäre es, wenn Ihr Eure Meinungen begründen würdet. Bin durch die Suche im www nur noch unsicherer geworden. Bitte um Klärung mit Begründung.
     
  6. #6 StefanE, 20.01.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Zwischen Betonplatte und Dämmung muß keine Folie (Dampfbremse/-sperre)
    Was sollte diese bewirken? bzw. was sollte ohne Folie passieren?

    Bzgl. Dampfdiffusion:
    Die Betonplatte ist dampfbremsend.
    Die Faserdämmstoffauflage ist diffusionsoffen.

    Wenn Du die Dämmung begehbar machen willst, kannst Du noch eine diffusionsoffene Platte (z.B. OSB) auf Lagerriegeln drüber montieren.
    Was du nicht machen darfst ist eine Dampfbremse über der Dämmung!

    Grundsatz: Außen diffusionsoffener als innen.

    Wichtig: Anschlüsse, Durchdringungen usw. detailliert planen. (Tauwasser durch Konvektion, siehe KPS.EF)
    Im Zweifelsfall einen Fachmann (vorher!) drüberschauen lassen
     
  7. #7 Gast360547, 21.01.2011
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    ahja?

    Moin,

    OSB-Platten sind diffusionsoffen?!

    Eine für mich völlig neue Erkenntnis.

    Grüße

    stefan ibold
     
  8. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Der Einwand von Stefan Ibold ist korrekt, jedoch ist diese Hürde (begehbare OSB-Plattenschicht) letztlich nur zusätzlich in die Diskussion geraten und für die Ausgangsfrage kaum von Relevanz ... ;)
     
  9. #9 StefanE, 25.01.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Entschuldigung - Stefan Ibold hat recht: OSB-Platten sind diffusionshemmend.
    Wollte damit ausdrücken, daß der Belag (diffusions)offener als die innere Schicht (hier Beton) sein soll.

    An adilhan: Der Aufbauvorschlag funktioniert aber trotzdem.

    Gruß Stefan
     
Thema: Dämmung oberste Geschossdecke. Dampffolie oder keine?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Dachstuhl dämmen mit oder ohne Dampffolie

Die Seite wird geladen...

Dämmung oberste Geschossdecke. Dampffolie oder keine? - Ähnliche Themen

  1. Dämmung oberste Geschossdecke Sanierung

    Dämmung oberste Geschossdecke Sanierung: Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Sanierung der Dämmung in der obersten Geschossdecke unseres Einfamilienhauses. Das Haus ist Baujahr...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke

    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, bei uns steht eine Dachbodendämmung an um die GEG zu erfüllen (0,14) Ich würde gern das geplante Vorhaben von den Experten hier im...
  3. Paralleldach: Dämmung der obersten Geschossdecke

    Paralleldach: Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo liebe Forenmitglieder, ich stehe vor der Herausforderung, mein bereits existierendes Paralleldach auf der obersten Geschossdecke maximal zu...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten

    Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten: Hallo zusammen, ich möchte meine oberste Geschossdecke dämmen. Aufbau: Holzbalkendecke mit Blindschüttung Genauer Aufbau habe ich als Skizze...
  5. Dämmung unebene oberste Geschossdecke

    Dämmung unebene oberste Geschossdecke: Hallo zusammen! Wir möchten in unserem alten Haus (1837, Bruchstein Außenwände) die oberste Geschossdecke dämmen. Diese hat eine Betonoberfläche...