STB-Decke, Bewehrung durchbohren?

Diskutiere STB-Decke, Bewehrung durchbohren? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, es muss ein Geländerpfosten auf der Zwischendecke (Stahlbeton) befestigt werden. Die 4-eckige Anklerplatte wird mit 4 Verbundanker...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    es muss ein Geländerpfosten auf der Zwischendecke (Stahlbeton) befestigt werden. Die 4-eckige Anklerplatte wird mit 4 Verbundanker befestigt. Nun stößt man beim Bohren an einer Stelle auf die Bewehrung, die einen Randabstand von ca. 10cm hat. Wie problematisch wäre ein Durchbohren der Bewehrung?
     
  2. #2 Gast036816, 17.11.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    statiker fragen, der schaut in den bewehrungsplan und weiß welchen stab ihr zerstören wollt.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Billiger (und dauerhafter) könnte es kommen, eine neue Ankerplatte mit größerem Lochabstand zu verwenden.
     
  4. #4 WerniMB, 17.11.2014
    WerniMB

    WerniMB

    Dabei seit:
    17.09.2014
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    26
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Wernigerode
    Naja, man kanns auch übertreiben. Wenn jeder Handwerker auf dem Bau, der mal "auf Eisen bohrt", den Statiker fragt, hätten diese nichts anderes zu tun.
    Es geht hier um ein 12-14 Loch nicht um ne 200er Kernbohrung.

    Das Problem wird eher sein, den Dübel da ordentlich rein zu kriegen als das die Deckenstatik in Gefahr wäre. Da hat Julius schon recht.

    ...und Gruß
     
  5. #5 Inkognito, 17.11.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Kommt darauf an, das wäre nicht der erste Bohrer der bei so einer Aktion stecken bleibt.
     
  6. #6 feelfree, 17.11.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Jepp, ich finde es schon kurios, dass diese Frage hier überhaupt im Forum auftaucht. Was ist das für ein besonderer Handwerker, der seine Arbeit da einstellt und nicht einfach durchbohrt ohne zu Fragen? Oder vielleicht eher DIY?
     
  7. #7 Gast036816, 17.11.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn du genau sagen kannst, welchen bewehrungsstahl du bei einer kragplatte triffst, dann bitte - nur zu!
     
  8. #8 WerniMB, 17.11.2014
    WerniMB

    WerniMB

    Dabei seit:
    17.09.2014
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    26
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Wernigerode
    Nein, kann ich nicht, aber sieh's doch mal von der praktischen Seite:
    >entweder du triffst Ø6 und bohrst weiter, da wird die Platte nicht gleich runterfallen
    >oder du triffst Ø20, dann viel Spaß beim Bohren

    @Gwenny: Ich will damit sagen, wenn du an der Stelle das Loch per Hand gebohrt kriegst, brauchst du keine Bedenken wg. der Bewehrung haben.

    ..und Gruß
     
  9. #9 Inkognito, 17.11.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Es geht hier um eine Decke, keinen Kragbalken ohne Umlagerungsfähigkeit. Üblicherweise werden solcherlei lokale Störungen durch benachbarte Stähle aufgefangen, siehe Deckenöffnungen die auch nur konstruktiv ausgeführt werden.
     
  10. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Danke. War nur unsicher aufgrund des Randabstandes.
     
Thema: STB-Decke, Bewehrung durchbohren?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bewehrungsstahl durchbohren

    ,
  2. bewehrung durchbohren

    ,
  3. betondecke Armierung durchbohren

    ,
  4. armierung bohren statik,
  5. Stahlbetondecke armierung Bohren statik,
  6. stahlarmierung durchbohrt,
  7. armierung durchbohren gefahr,
  8. bewehrung durchbohrt,
  9. deckenbewehrung durchgebort,
  10. stahlbeton bohren statik,
  11. bewehrung stahlbetondecke durchbohren gefahr?,
  12. decke bewehrung,
  13. Armierung durchbohren Statik,
  14. armierung durvhbohren statil,
  15. amierung durchbohren statik,
  16. bewehrungsstahl durchbdurchbohrt,
  17. betondecke „durchbohren“,
  18. bewehrung betondecke,
  19. ist bewehrung versehentlich anbohren problematisch,
  20. stahlbetondecke bohren statik www.bauexpertenforum.de,
  21. dübelloch bohren in stahlarmierung bodenplatte,
  22. armiereisen 3 mal durchbohren statik,
  23. decke armierung durchnohren,
  24. armierung durchbohren,
  25. stahlarmierung bohren
Die Seite wird geladen...

STB-Decke, Bewehrung durchbohren? - Ähnliche Themen

  1. Garage Decke Bewehrung Rost?

    Garage Decke Bewehrung Rost?: Hallo, Wir haben eine Garage von 1971. An der Decke ist mir zufällig aufgefallen, dass man an ein paar wenigen Stellen die Bewegung sehen kann....
  2. Ziegel Rollladenkasten mit Bewehrung in der Decke.

    Ziegel Rollladenkasten mit Bewehrung in der Decke.: Moin, ich habe schon das halbe Forum durchsucht, finde aber keinen Beitrag der meinem Fall jetzt ähnelt. Ich baue momentan ein EFH mit...
  3. Bewehrung für Decke

    Bewehrung für Decke: Zum dumm schwatzen brauche ich kein Forum, niedere Arbeiten muss ich hier nicht besprechen, das ist ein Witz, dann melde ich mich wieder ab,...
  4. Bewehrung für Decke

    Bewehrung für Decke: Hallo, ich habe eine Decke über EG zu betonieren (Ortbeton), es handelt sich um einen kleinen Anbau (nur EG) von 2,8m x 2,1m. Ich möchte jeweils...
  5. KG Decke Bewehrung