WVDS und Taupunktproblematik

Diskutiere WVDS und Taupunktproblematik im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir planen einen Anbau. Dieser soll mit 24 cm T10 gebaut werden. Bestand ist 24 cm Ytong (60er Jahre). Bestand und Anbau sollen...

  1. #1 ladylover, 17.03.2010
    ladylover

    ladylover

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bank
    Ort:
    D
    Hallo,
    wir planen einen Anbau.
    Dieser soll mit 24 cm T10 gebaut werden.
    Bestand ist 24 cm Ytong (60er Jahre).
    Bestand und Anbau sollen anschliessend
    mit Neopor 12 cm 032 gedämmt werden.
    Wenn ich den u-wert rechner auf bastelitis nutze
    zeigt dieser mir für den anbau einen
    tauwasseranfall an.
    was bedeutet das jetzt für mich genau?
    oder hab ich da was falsch gemacht?
    hab mal das bildchen angehängt.

    Folgender Text wird dort in diesem Zusammenhang angezeigt:

    Bei dieser Konstruktion entsteht Tauwasser in den Schichten 3 - 4. Die Tauwasserzone liegt im Bereich 25.5 cm - 35.6 cm von der Innenseite aus gerechnet. Während einer Tauperiode von 60 Tagen fallen dort 0.131 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Im Sommer verdunsten (davon) bis zu 0.185 kg/m2 (Verdunstung über 90 Tage bei 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% - innen wie außen).
    Demnach kann die Konstruktion in der warmen Jahreszeit wieder austrocknen. Das anfallende Tauwasser kann trotzdem schädlich sein, wenn feuchtigkeitsempfindliche Baustoffe (z.B. Holz) zu stark beeinträchtigt werden.
    Der sd-Wert dieser Konstruktion beträgt 13.6 m.


    Viele Grüße

    H.
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Da liegt die Mutter der Probleme!!!

    Auf solche wirren Konstruktionen kommen nur Laien. Ebenso auf solche Fragen!
     
  3. #3 MichaelG, 17.03.2010
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Aber

    da fehlen doch noch mindestens 2 Schichten in der Darstellung. Armierungsputz, Oberputz, evtl Farbbeschichtung?

    Oder eben entsprechendes bei anderer Endbeschichtung...

    Da kann/wird das noch ganz anders aussehen.

    Was es bedeuten würde steht doch da.

    MfG Michael
     
  4. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Nichts...wenn an der Stelle kein Holz ist und wenn doch dann passiert sehr wahrscheinlich auch nichts....
    gruss
     
  5. #5 ladylover, 17.03.2010
    ladylover

    ladylover

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bank
    Ort:
    D
    @MichaelG

    Die von Ihnen genannten Punkte kann ich da leider nicht auswählen: Armierungsputz, Oberputz, evtl Farbbeschichtung?
    Gibt es einen anderen u wert rechner online wo man das
    auch auswählen kann?

    @bernix

    Ist Poroton bzw. Neopor vom Matrial her so dampfdurchlässig das
    es zu keinen Problemen kommt?
     
  6. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    der Stein ist kein Problem....die Wand ist nur so dicht wie deine Verarbeitung es zulässt....:biggthumpup:

    Allerdings frag ich mich warum an einen Porenbetonbestandsbau ein Ziegelanbau dran soll....
     
Thema: WVDS und Taupunktproblematik
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wvds

    ,
  2. Taupunktproblematik

    ,
  3. taupunktproblematik dach

Die Seite wird geladen...

WVDS und Taupunktproblematik - Ähnliche Themen

  1. Kombi Außenwandblende KWL für zukünftige WVDS vorbereiten

    Kombi Außenwandblende KWL für zukünftige WVDS vorbereiten: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine zentrale KWL Anlage in einer Etagenwohnung Bj. 1974 vorzusehen. Das Lüftungsgerät (Maico WS 160 Flat) soll...
  2. HAK Stromkabelanschluss Giebelwand WVDS

    HAK Stromkabelanschluss Giebelwand WVDS: Hallo zusammen, da ich Google und diverse Foren schon durchgekämmt habe, aber auf keinen Treffer komme, frag ich einfach hier in letzter...
  3. Silikat- oder Silikonharzfarbe bei WVDS

    Silikat- oder Silikonharzfarbe bei WVDS: Hallo Zusammen, 2 Farbenfachgeschäft beraten unterschiedlich zur korrekten Fassadenfarbe. Der eine besteht darauf, dass Silikat die bessere...
  4. Zweischaliges Kaltdach (Flachdach) dämmen - aber wie?

    Zweischaliges Kaltdach (Flachdach) dämmen - aber wie?: Hallo zusammen, wir überlegen uns die Fassade zu dämmen, in diesem Zusammenhang überlegen wir uns die alten Platten, welche als Verblendung für...
  5. Klinker, WDVS, oder?

    Klinker, WDVS, oder?: Guten Morgen! Zurzeit planen wir einen Neubau mit ca. 130qm Nutzfläche. Das Haus soll ein versetztes Pultdach (25 Grad) bekommen. Zum...