Blower-Dore-Test ... wann und wie?

Diskutiere Blower-Dore-Test ... wann und wie? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Bauexperten, mein Rohbau ist geschlossen, die Putzarbeiten sollen Innen beginnen. (ist es richtig, das mein Liaplanmauerwerk erst...

  1. #1 Manfred St, 17.06.2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31.03.2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    Hallo liebe Bauexperten,

    mein Rohbau ist geschlossen, die Putzarbeiten sollen Innen beginnen. (ist es richtig, das mein Liaplanmauerwerk erst Innen und dann Aussen verputzt werden soll? oder spielt die Reihenfolge keine Rolle?)

    Wann sollte der Test der Luftdichtigkeit erfolgen ... eventuell zwingend zweimal?

    Dürfen die sich selbsttätig regelnden Fensterfalzlüfter dafür abgeklebt werden?

    Was kann ich beim Test selbst als Laie beobachten und kontrollieren (der Test wird vom Bock des Gärtners durchgeführt - ich baue mit einem Generalübernehmer, der Test ist Vertragsbestandteil, jedoch ist über Zeitpunkt und Häufigkeit im Vertrag keine Aussage getroffen.)


    Über ein paar Tipps wäre ich sehr froh.


    Mit freundlichen Grüßen

    Manfred

    PS: Der Generalübernehmer argumentiert, dass die vorgeschribenen Mindestluftwechsel auf jeden Fall erreicht werden müssen. ICh dachte immer, dass das Maximum des zulässigen Luftwechsels eingehalten werden muss. Wär es sonst nicht der Luftdurchlässigkeitstest an Stelle des Luftdichtigkeitstests????
     
  2. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    Der Blow-Adore-Test

    einfach immer, wenn man Lust drauf hat....
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und nun zum Blower-Door-Test (auch hier gilt, daß man nur mit Fremdworten renovieren sollte, mit denen man auch kondom geht...):

    Der Mann redet Unsinn.
    Einerseits darf das Gebäude eine bestimmten Leckagegrad nicht überschreiten (denn es ist erstmal luftdicht auszuführen).
    Und dann ist (unabhängig davon) der Mindestluftwechsel sicherzustellen (z.B. durch KWL, Falzlüfter oder händisches Fensteröffnen).


    Daher werden die Lüftungsöffnungen zur Messung selbstverständlich verschlossen.
     
  4. #4 Manfred St, 17.06.2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31.03.2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    Hi, achte mir schon, dass es im Bauvertrag nicht richtig geschrieben ist, habs aber vorsichtshalber so übernommen ;-)
     
Thema: Blower-Dore-Test ... wann und wie?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. blow adore test

Die Seite wird geladen...

Blower-Dore-Test ... wann und wie? - Ähnliche Themen

  1. Blower Door Test ohne Bodenluke?

    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  2. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?

    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  3. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich

    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  4. Blower Door Test in MFH

    Blower Door Test in MFH: Guten Morgen. Ich hätte da eine Frage zur Notwendigkeit von Blower Door Tests in einem MFH Neubau (kein KFW-Gebäude). Ich plane gerade ein...
  5. Verständnisfrage Blower-Door-Test

    Verständnisfrage Blower-Door-Test: Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test: Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist...