    Hallo Bauexperten,

    meine Putzfirma hat über den Dämmstreifen (Styrodur ungeriffelt) beim Unterputz keine Gittergewebe eingebaut.:irre
    Wie groß kann dies als Mängel gewichten?
    Wie kann die Firma diesen Mangel beheben?

    MfG
    Bauherr E
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    ???

    Innenputz? Außenputz? WDVS? bisschen mehr Infos wären nett
     
  3. #3 Bauherr E, 11.01.2007
    Bauherr E

    Bauherr E

    Dabei seit:
    29.12.2006
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Es handelt sich natürlich um Außenputz, auch kein WDVS, da der Putz ohne Gewebe auf dieser Dämmung wahrscheinlich sofort abfällt !

    Unterputzes (Kalk-Zement), einlagig knapp 10mm dick, darauf Oberputz 3mm

    Ort: Dämmung der Betonstürze.
     
  4. #4 Robby, 11.01.2007
    Zuletzt bearbeitet: 11.01.2007
    Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Also ...

    bei Materialwechseln ist ein Putzarmierungsgewebe zwingend einzubauen. Die Glatte Oberfläche hätte man zuvor mit einer Drahtbürste aufrauen können. (Ich persönlich stehe in den Bereichen auf vorspachteln und aufrauhen mit WDV Kleber und eingelegtem Gewebe danach in den Unterputz das Normale Armiereungsgewebe in die obere Hälfte)


    Wieso hat den keiner während der Ausführung was gesagt??? jetzt ist aber reichlich spät...
     
  5. #5 MichaelG, 11.01.2007
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Wer weiß,

    viellicht kommt da noch eine Gewebespachtelung auf den gesamten Unterputz? Das wär doch mal was. Was für ein "Mauerwerk" isses denn überhaupt?

    Ansonsten natürlich nich fachgerecht. Siehe:
    http://www.iwmev.de/content/einbau-verputzen.pdf

    MfG Michael
     
  6. #6 Bauherr E, 12.01.2007
    Bauherr E

    Bauherr E

    Dabei seit:
    29.12.2006
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Das Mauerwerk ist aus Porotonstein (lambda=0,14).
    Dämmstreifen ist Styrodur (lambda=0,025)
    Unterputz ist ein max. 10mm Kalk-Zementputz
    Oberputz aus 3mm Körnung

    Fakten:
    Übergang zwischen Mauerwerk u. Dämmung ist kein Gittergewebe eingebaut

    Nochmals meine Frage:
    Wie groß kann man dies als Mängel gewichten?
    Wie kann die Firma diesen Mangel beheben?
     
  7. #7 bauworsch, 12.01.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Wurde die glatte Oberfläche der XPS-Platte vorher aufgeraut?

    Falls nicht, dann würde ich das mehr als kritisch ansehen, denn dann kannst Du warten, bis der Putz sich dort löst.
     
  8. #8 Bauherr E, 12.01.2007
    Bauherr E

    Bauherr E

    Dabei seit:
    29.12.2006
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    nach Auskunft des Putzers wurde der Dämmstreifen aufgerauht,
    aber geht es denn hierbei nicht um den Übergang zwischen
    den beiden Materialien (Poroton u. Styrodur) bezüglich der
    unterschiedlichen Ausdehnungen; Stichwort: Gefahr der Rißbildung?:think
     
  9. #9 bauworsch, 12.01.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Der Putzgrund ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht geeignet und es sind besondere Maßnahmen notwendig ( DIN 18550 ).

    Hat er nicht gemacht.

    Nicht fachgerechte Ausführung.

    Ist schon abgenommen?
    Wenn nein: Mängelanzeige schriftlich an Putzer, er muss reagieren. ( Beweislast der fachgerechten Leistung ) liegt bei ihm.
    Wenn ja: SV holen ( Beweislast, dass keine fachgerechte Leistung vorliegt, liegt bei Dir ), Putz an einer betroffenen Stelle aufmachen, feststellen, dass keine Zusatzmaßnahmen getroffen wurden, Mängelanzeige.

    Mängelanzeige schriftlich mit angemessener Fristsetzung.

    Jetzt kommt die Frage, wenn er den Putz an den betreffenden Stellen abklopft, nachbessert und hinterher eine neue Struktur aufzieht, dann sehe ich ja die Übergänge. Muss ich diese optische Beeinträchtung hinnehmen? Nach meiner Meinung in einem begrenzten Umfang ja.
     