Dränage, Spül- Kontrolschächten, DIN 4095 (und Kellerfeuchte)

Diskutiere Dränage, Spül- Kontrolschächten, DIN 4095 (und Kellerfeuchte) im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Servus wieder zusammen, unser Neubau, d.h. unterkellertes Massivhaus mit Doppelgarage an Leichter Hanglage hat nur 2 orangen Kontrollschächte...

  1. ENDY

    ENDY

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    83
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständiger
    Ort:
    Hof
    Servus wieder zusammen,

    unser Neubau, d.h. unterkellertes Massivhaus mit Doppelgarage an Leichter Hanglage hat nur 2 orangen Kontrollschächte DN 100 (10cm) Eine am Ecke des Hauses, zweite an Ecke der Garage. Sonst keinen mehr.

    Die Baufirma behauptet, dass es so "besser ist" und DIN 4095 einfach veraltet ist. behaupten, dass man Dränagen besser kontrolieren (mit kamera) kann und deswegen es so Vorteilhaft ist.

    DIN 4095 verschreibt angeblich an jeder Richtungwechsel eine zu haben und sogar Kontrollschächte mit DN 300. So eine (DN 300) haben wir gar nicht. So etwas steht aber auch nicht im Vertrag.

    Wir haben mir baufirma Streit, Angelegenheit liegt beim RA (Betrugsversuch bei Schlußrechnung, Tippfehler des Architekten, was uns Terrasseverlust kostete, falsch gebautes Terrassendach, was Nutzung der Veranda einschränkt, nasse Kellerwand, undichten Lichtschächte, zudünne Bitumenschicht der kelleraußenwand...)

    Wie ist es also mit DIN 4095n und modernen Zeiten? Hat sich da etwas geändert und hat baufirma Recht oder habe ich Anspruch an Korektur laut DIN 4095? Hauptsächlich wenn wir Feuchtichkeit im keller hatten?
     
  2. ENDY

    ENDY

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    83
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständiger
    Ort:
    Hof
    Kennt sich keiner von "Bauexperten" im Bereich der Drainage, KOntrollschächten, Spülschächten?

    Hat keiner eine Meinung oder Erfahrung dazu, dass es nur mit 2 Kontrolschächten besser ist als mit je einer in jeder Hausecke?
     
  3. #3 gunther1948, 21.11.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    stell dir einen link vom mark carden ( ist auch hier bef ) rein.
    da kannste alles nachlesen.

    gruss aus de pfalz
     
  4. ENDY

    ENDY

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    83
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständiger
    Ort:
    Hof
    Danke für link, da stehen die Infos die diesbezüglich hatte noch eindeutiger drin. Der eingeschaltete SV hat dieses Problem mit fehlenden Kontroll- Spülschachten (bei Kellerfeuchte) als "offen für weitere Verhandlung" belassen und so auch formuliert.

    Anscheinend sollten aber die Schächten doch rein, d. bedeutet graben und Drainagen um notwendige Schächten an Haus- und Garageecken ergänzen.

    Habt ihr andere Meinung? Hat jemand Infos oder Erfahrung dazu, dass es mit wenigeren Kontrolschächten besser sein konnte? Die Technik macht doch Vorschritte, ned damit baufirma doch etwas Recht hat...

    Entschuldigt die blöde Fragen aber für mich ist Bauen genauso kompliziert wie Raumfliegen
     
  5. #5 peterk61, 22.11.2012
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Mehr Schächte sind immer besser. Wie in der DIN 4095 beschrieben sollten die Schächte an Richtungsänderungen vorgesehen werden. Dies vereinfacht die Kontrolle und das Reinigen. Sonst reiben die Zuleitungen und Schläuche der Kameras und Reinigungsgeräte an den Ecken und Kurven. Frag doch einfach mal einen Kanalreiniger, die haben die meiste Erfahrung.
     
Thema: Dränage, Spül- Kontrolschächten, DIN 4095 (und Kellerfeuchte)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. din 4095 drainage kontrollschächte

Die Seite wird geladen...

Dränage, Spül- Kontrolschächten, DIN 4095 (und Kellerfeuchte) - Ähnliche Themen

  1. Entlastungsringleitung = Dränage?

    Entlastungsringleitung = Dränage?: Das Bodengutachten hat in meinem Fall ergeben, dass wir eine "Entlastungsringleitung" benötigen: Zitat: "Entlastungsringleitung (DN 50) max. 1,4...
  2. Bodengutachten

    Bodengutachten: Hallo zusammen, wir bauen ein Haus ohne Keller! Bodenplatte ist aus WU-Beton C25/30. Nun sollen die Aussenanlagen auf gleicher Höhe sein wie...
  3. Bodenplatte vertikal (ohne Keller) abdichten

    Bodenplatte vertikal (ohne Keller) abdichten: [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Vor vier Jahren habe ich festgestellt, dass an der...
  4. Dränage /Dränung

    Dränage /Dränung: Hallo, wir haben vor kurzem unsere Grube verfüllt und soweit hat alles gepasst bis uns ein Bekannter darauf aufmerksam machte, dass wir eine...