Diskutiere Druckabfall in Solaranlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben folgendes Problem mit unserer Solaranlage. Wir haben sie Anlage vor ca. 4 Monaten installiert. Im kalten Zusatand auf ca. 2...

  1. #1 djmoehre, 10.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Hallo,
    wir haben folgendes Problem mit unserer Solaranlage.
    Wir haben sie Anlage vor ca. 4 Monaten installiert.
    Im kalten Zusatand auf ca. 2 bar befüllt und entlüftet.
    Einige Wochen bleibt der Druck konstant. Egal ob Sonne, Wolken, Tag oder Nacht, der Zeiger vom Manometer steht wie ne eins.
    Dann, nach ca. 3-4 Wochen, wenn mal ein paar Tage am Stück keine Sonne scheint, fällt der Druck bis auf 0,8 bar. Wenn dann dei Sonne wieder scheint, steigt er wieder. Abends fällt er wieder usw.
    Wir haben nun schon 3 mal nachgefüllt. Es ist immer das selbe Phänomen.
    Erst ist der Druck über Wochen konstant und dann fängt er auf einmal an zu fallen und zu schwanken.
    Kann mir einer helfen?
    Danke und Grüße
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Wird der Entlüfter nach dem Befüllen und Entlüften geschlossen?
     
  3. #3 Achim Kaiser, 10.08.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Auf welchen Druck füllt ihr denn und welchen Vordruck hat das Druckausdehngefäß ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 djmoehre, 10.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Wir füllen auf 2,0 bar. Leider habe ich nirgendwo eine information gefunden, welchen Vordruck das Ausdehnungsgefäß hat.
    Der Fülldruck ist allerdings vom Hersteller (Bud...) angegeben.
    Den Entlüfter (auf dem Dach) haben wir nach dem Befüllen und Entlüften geschlossen. Da ist ein Kugelhahn davor.
     
  5. #5 Achim Kaiser, 10.08.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Das kann je nach Vordruck etwas wenig sein.

    Befüllen auf min. 3 bar ... das Sicherheitsvemtil dürfte erst bei 6 bar ansprechen und dann hat das Ausdehnungsgefäß auch etwas Wasservorlage um Ausgasungen auszugleichen sofern z.B. ein Microblasenabscheider eingebaut ist.

    Gruß
    Achim Kaiser.
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  7. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Ich denke das Sicherheitsventil macht schon bei 3bar auf... wenn er mit Bud.. Buderus meint, die fahren mit geringerem Druck.
    Evtl. ist das Ausdehnungsgefäß defekt. Wenn es bis dato gut funktioniert hat!?

    Gruß Josef
     
  8. #8 djmoehre, 11.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Ja, ich meine Buderus. Wenn man das so sagen darf.
     
  9. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Ja dann:
    Also am Besten ADG überprüfen.
    Vordruck ADG (lt. Buderus) 0,1bar x statische Höhe + 0,4bar
    Fülldruck ist dann Vordruck ADG + 0,3bar
    Da kommst du mit den 2,0bar ganz gut hin.

    0,1bar x (sagen wir mal 13 Meter) 13m +0,4 = 1,7bar

    1,7bar + 0,3bar entspricht 2,0bar Fülldruck....

    Wenn das ADG OK ist am Besten einen Luftblasenabscheider einbauen und mit einer gscheiten Spülpumpe befüllen/spülen.
    Die Schnellentlüfter am Besten immer zulassen die machen nur Ärger....
    Dann funzt das normalerweise.

    Gruß Josef
     
  10. #10 djmoehre, 12.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Hallo Josef,

    wir haben ordentlich gespült/befüllt. Wie kann ich das ADG prüfen? Außer mal dran klopfen, um zu hören, ob es vollgelaufen ist.

    Es sind ca. 8m. Also wären es 1,2 bar fürs ADG und 1,5 fürs befüllen.
    Weißt Du ab wann bei Buderus das SIcherheitsventil auf macht?

    Grüße
     
  11. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... um den Vordruck im MAG zu prüfen, muss das Gefäß drucklos gemacht werden. Deshalb sollte vor dem MAG ein Kappenventil mit Entleerung sitzen. Aber diese Infos hatte ich schon mit meinen Links angeboten :cry

    Gruß

    Bruno
     
  12. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Ich denke ab 3bar.... steht aber oben auf dem Sicherheitsventil drauf.

    Gruß Josef

    Bruno, nicht weinen aber wenn man deinen Links folgt bekommt man meist so viel Infos... da sind die meisten überfordert. :Roll
     
  13. #13 pauline10, 12.08.2007
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    solaranlage füllen

    Hallo,

    wenn man eine solche Anlage füllt sollte man gleiichzeitig das Manometer beobachten.
    Strömt Wasser ein wird die Anzeige zunächst steigen und dann eine gewisse Zeit einen konstanten Druck trotz weiterem Nachfüllen anzeigen. Jetzt geht das Wasser in das Ausdehnungsgefäß und füllt es. Dieses Wasser kann dann einen Druckverlust ausgleichen.
    .
    Fehlt dieser Bereicht mit nahezu gleichbleibendem Druck besteht der Verdacht auf ein defektes Ausdehnungsgefäß.

    Trotzdem erscheint mir eine undichte Stelle im System vorzuliegen.

    Es darf nicht immer wieder zum Nachfüllen kommen.

    Gruß

    Pauline
     
  14. #14 djmoehre, 13.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Leider müssen wir doch immer wieder nachfüllen.
    Der Druck bleibt dann aber zunächst einige Wochen konstant.
    Daher kann es doch keine undichtigkeit sein, oder?
     
  15. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Also ich hab ja keine Ahnung von sowas. Da kann man ja sehr unvoreingenommen ran gehen. :)

    Ich denke, daß die Tatsache, daß es eine Zeit gut geht, dafür spricht, daß das MAG in Ordnung ist und eine Undichtigkeit puffern kann.

    Ich würde das MAG sperren oder abbauen und den Rest mal abdrücken. Wenns dann keinen Druckverlust gibt, kannste immernoch das MAG tauschen. :D

    Gruß Lukas
     
  16. #16 Bauwahn, 14.08.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Vielleicht ist das Ausdehnungsgefäß auch zu klein. Wenn die Anlage bei längerem Sonnenschein den Kollektorinhalt verdampfen läßt, dann sollte der Druck nicht über den max. zulässigen Anlagendruck steigen. Kannst Du überprüfen, ob das das Sicherheitsventil abbläst, bevor der Druck sinkt?

    Gruß

    Thomas
     
  17. #17 Bauwahn, 14.08.2007
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ach Mist

    vergiss meinen letzten Post:
    Wer Lesen kann ist im Vorteil. Dann kann es natürlich nicht mit der Dampfphase zusammenhängen

    gruß

    Tomas
     
  18. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Warum soll er das machen?
    Der erste Schritt ist das MAG prüfen.

    Also Kappenventil zu machen. MAG drucklos machen. Mit einem ganz ordinären Reifendruckprüfer nachschauen wieviel Vordruck vorhanden ist.
    Wichtig ist aber das das Gefäß drucklos ist, sonst mißt du den Anlagendruck.

    Gruß Josef

    .....oder du holst dir jemanden der etwas davon versteht. :winken
     
  19. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Hatte ich doch geschrieben (mein zweiter Absatz) und Du hast es zitiert.:confused:
    Wo ist das Problem?

    Wie gesagt, davon hab ich k.A. :)

    Gruß Lukas
     
  20. #20 djmoehre, 15.08.2007
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Das Sicherheitsventil lässt definitiv nicht ab. Da hatte ich über Wochen einen eimer drunter stehen um das zu prüfen.
     
Thema: Druckabfall in Solaranlage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. druckverlust solaranlage

    ,
  2. solaranlage druckverlust

    ,
  3. solaranlage druck

    ,
  4. solaranlage druck zu niedrig,
  5. solaranlage druck schwankt,
  6. solaranlage kein druck,
  7. solaranlage druckabfall ,
  8. druck solaranlage fällt,
  9. solaranlage zu wenig druck,
  10. solaranlage wieviel druck,
  11. druckverlust solarkollektor,
  12. wieviel druvk auf solarankage,
  13. sicherheitsventil 6 bar 3/4 loc:DE,
  14. wieviel druck auf solartermi anlage,
  15. solaranlage luft abdrücken,
  16. solarthermie ausdehnungsgefäß 0 bar,
  17. Druckabfall winter solar,
  18. solaranlage druck fällt nachts ab,
  19. ursache druckabfall solaranlage,
  20. Solaranlage mit Luft abdrücken ,
  21. druckabfall nach Befüllung solaranlage,
  22. Solarthermie Druck,
  23. solarthermie plötzlich kein druck,
  24. solar druck zu niedrg,
  25. druck auf solaranlage erhöhen
Die Seite wird geladen...

Druckabfall in Solaranlage - Ähnliche Themen

  1. Heizung Druckabfall

    Heizung Druckabfall: Hallo gestern hat meine eta hackscgnitzelheizung angezeigt dass ich nur noch 1.1 bar heizungsdruck hab statt 1.8 Hab dann wasser nachgefüllt....
  2. Starker Druckabfall beim Duschen/Baden

    Starker Druckabfall beim Duschen/Baden: Hallo, wir haben mal wieder ein Problem und endlose Diskussionen. Es wäre super wenn einer von euch einen Hinweis geben könnte wo das Problem...
  3. Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall?

    Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall?: Ich hab wohl ein Leck in meinem Rohrnetz für die Gartenbewässerung - wahrscheinlich unter dem Pflaster... Ich habe so ca. 100m 3/4"-Rohre verlegt...
  4. Allmählicher Druckabfall im Heizkreis

    Allmählicher Druckabfall im Heizkreis: Hallo, Neubau, DHH, 3 Geschosse mit FBH, plus ein Kellerraum mit FBH. Jedes Geschoss ca. 50 qm. Gesamt 235 Liter Wasser im Heizkreis....
  5. kleiner aber konstanter Druckabfall in Solaranlage

    kleiner aber konstanter Druckabfall in Solaranlage: Hallo alle zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Solaranlage. Der Druck fällt "kleinweise" aber konstant ab. Wie äußert sich das?...