ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec

Diskutiere ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mal eine Rückfrage zu folgendem Sachverhalt und ich hoffe Ihr könnten mir ein paar Tipps bzw. Infos geben. Zu den Fakten:...

  1. #1 IamAurelius, 14.05.2014
    IamAurelius

    IamAurelius

    Dabei seit:
    11.06.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projekt Manager
    Ort:
    Bargteheide
    Hallo, ich habe mal eine Rückfrage zu folgendem Sachverhalt und ich hoffe Ihr könnten mir ein paar Tipps bzw. Infos geben.

    Zu den Fakten:

    Ende 2009 habe ich meinen Neubau, EF Haus mit Vaillant EcoTec Excl. Heizung komplett mit FB Heizung bezugen.
    Die erste Wartung habe ich 2011, die zweite Wartung 2013 durchgeführt.
    Bei der Wartung 2013 wurde der Druck auf 1,2 bar aufgefüllt.

    Nun stelle ich fest, dass der Druck wieder auf 0,6 bar abgefallen ist.

    Zu meinen Fragen:

    Mein Heizunginstallateur möchte nachdem ich reklamiert habe, die Wartungsnachweise sehen, liege ich mit meinen Wartungen im Zeitrahmen oder gibt es da Probleme?

    Da der Druckverlust ständig nach der Heizperiode auftritt, handelt es sich meiner Meinung nach um einen Mangel, den der Installateur auf seine Kosten beheben muss, oder ist es normal, dass man jährlich ca. 0,6 bar nachfüllen muss?

    Wie lang geht die Gewährleistung auf die komplette Installation einer Heizungsanlage, ich habe einen Artikel gefunden, der besagt, dass Heizungsanlagen Bauwerke sind und somit der 5-jährigen Gewährleistung unterliegen. Ist dem so?

    Für weitere Tipps und Ratschläge bin ich dankbar.

    Grüße
    Aurelius
     
  2. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    1. Die notwendigen Wartungsintervalle Deiner Heizungsanlage ist dem Dir bei der Übergabe ausgehändigtem Wartungsplan zu entnehmen.
    2. Wasser nachzufüllen ist eigentlich nie notwendig.
    3. 4...5 Jahre. mMn.
    4. Mögliche häufige Schadensursache: Ausdehnungsgefäß oder sabbernder automatischer Entlüfter irgendwo.
     
  3. #3 Achim Kaiser, 14.05.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mei, füll mal die Anlage richtig ... so auf 2,5 bar ... und dann zeigt sich obs stabiler wird.
    Auf welchen Druck ist denn das Ausdehnungsgefäß voreingestellt ?
    Wie groß ist es ? Wie groß ist die Anlage ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 IamAurelius, 14.05.2014
    IamAurelius

    IamAurelius

    Dabei seit:
    11.06.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projekt Manager
    Ort:
    Bargteheide
    Ein Wartungsplan wurde mir keiner ausgehändigt.

    Das Ausdehnungsgefäß ist in der Heizung integriert und hat ein Fassungsvermögen von 10l.
    Mein Haus hat ca. 150m² größe.
    Die Druckeinstellung kenne ich nicht.
    Welchen Vorteil soll es haben, wenn ich den Druck auf 2,5 bar anhebe?
     
  5. #5 Achim Kaiser, 14.05.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Vorteil : Die Wasservorlage für den Durckausgleich wird größer.

    Ein 10 l Ausdehnungsgefäß ... ich wette das ist ganz einfach zu klein.
    Da wirds wohl noch ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß brauchen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #6 IamAurelius, 14.05.2014
    IamAurelius

    IamAurelius

    Dabei seit:
    11.06.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projekt Manager
    Ort:
    Bargteheide
    wie kann man das feststellen, ob es tatsächlich zu klein ist bzw. ob es defekt ist?
     
  7. #7 IamAurelius, 14.05.2014
    IamAurelius

    IamAurelius

    Dabei seit:
    11.06.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projekt Manager
    Ort:
    Bargteheide
    Habe mal ein Bild meiner Heizung gefunden:

    ecotec_exclusiv_quer_page.jpg
     
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Dafür gibt es eine Formel, in der die Gesamtwassermenge und die in der Anlage zu erwartende Temperaturdifferenz eingesetzt wird. Diese Informationen sind der HLS-Planung zu entnehmen.
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ob es defekt ist, lässt sich, einfach gesagt, mittels einer Luftpumpe und eines Manometers prüfen.
     
  10. #10 IamAurelius, 14.05.2014
    IamAurelius

    IamAurelius

    Dabei seit:
    11.06.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projekt Manager
    Ort:
    Bargteheide
    Die HLS-Planung liegt mir nicht vor, kann ich die beim Installateur einfordern?
    Kann man aus der Erfahrung heraus schon ungefähr sagen, dass das Gefäß wohl zu klein ist?
     
  11. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Merkst was? du weisst nichts über Dein Haus, hast keine Unterlagen, in denen Du dich schlau machen kannst.

    Deswegen nun die Frage: BT/GÜ/GU?

    Erklärung findest Du hier.
     
  12. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Jeder darf an einer Heizung rumschrauben?
    Jeder hat das know how dazu?
    Lesen heißt noch lange nicht verstehen!
    Eigentlich wurschtegal mit wem gebaut wurde!

    Denn es hilft nicht weiter!




    MfG
     
  13. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Isses eben nicht, dass entscheidet eben drüber, ob der Gewährleistungszeitraum noch läuft, ob ggf. die Gewährleistung wegen nicht erfolgter Wartung verwehrt werden darf, wer der Ansprechpartner ist und und und ...


    Ich frage mich grade, was Du Du hier so rumbellst ... hier gilt es erstmal in kleinen Schritten die Situation zu klären und dafür zu sensibilisieren, dass bei einem Hauskauf eben nicht nur das Haus zählt, sondern auch das Kilo Papier dazu.
     
  14. #14 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ausdehnungsgefäss zu klein. wenn die heizung aus ist oder die temperatur im system sinkt, sinkt auch der druck im system und dein gefäss kann, aufgrund des gerigen inhaltes den druck nicht ausgleichen und bei vollast-temperatur wird wohl ein teil des heizwassers über das sicherheitsventil in den unergründlichen tiefen des entwässerungssystems verschwinden. ergo falsche auslegung des mag.
    wartung war genau wann (monat)?

    gruss aus de pfalz
     
  15. #15 ThomasMD, 15.05.2014
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    So ist es. Wenn da keine Minianlage mit 5 Heizkörpern dahinterhängt, sind die eingebauten MAG regelmäßig zu klein und führen zu solchen Druckverlusten.
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vermutlich ist es auch in Deinem Fall so.
    Nachweis geht einfach:
    Kalte Anlage auf Druck füllen (2 bar sollten ohne weiteres gehen- schau mal nach, auf welchen Ansprechdruck das Überdruckwentil ausgelegt ist!) und dann gut einheizen.
    Dabei kontrollieren, ob am Überdruckventil Wasser abgeblasen wird (z.B. ein kleines Gefäß unterstellen, welches den Abfluß nicht behindert).
     
  17. #17 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    fazit keller überschwemmt :winken:cry:cry

    gruss aus de pfalz
     
  18. #18 tgaeb01, 15.05.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Das dürfte in >90% der Fälle zutreffend sein!

    v.g.
     
  19. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    machts das besser? oder gar vielleicht richtig?
     
  20. #20 Kater432, 15.05.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Ich klinke mich mal hier ein, da ich damals da auch nicht weiter nachgehackt habe. Wir haben 135m2, nur Fussbodenheizung, 1 HHK im BadOG.

    192l Wasserinhalt laut Heizlastberechnung/Heizflächenberechnung 11l HHK, EG = 82l, OG = 99l
    Leitungslänge EG 580m und OG 700m 17x2

    kein externen MAG (nur vor dem Kaltzulauf für Trinkwasser)
    internes MAG 12l mit Vordruck 0,75 bar laut Anleitung.
    Soweit ich dies hier unten verstehen, dürfte das reichen? Mich verunsichern die obigen Bemerkungen das das interne idR nicht ausreicht.
    Ebenso steht da im Text "ob ein zusätzliches Aus..gefäß benötigt wird (nicht für FFB Heizung)" damit braucht man bei Fussbodenheizung kein externes weil die Rohre sich selber dehnen?

    Unbenannt.jpg
     
Thema: ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vaillant ecotec classic

    ,
  2. vaillant ecotec classic ausdehnungsgefäß

    ,
  3. vaillant vc 196/2-c ausdehnungsgefäß

    ,
  4. ausdehnungsgefäß von vaillant tec plus befüllen,
  5. Druckverlust Vaillant Thermoblock eco kompakt,
  6. vaillant 196 / 3-5 druckverlust,
  7. druckverlust ausdehnungsgefäß zu klein,
  8. ecotec wasserverlust,
  9. Druckverlust Heizung im heizbetrieb,
  10. Vaillant Ausdehnungsgefäß zu klein,
  11. vaillant ecotec plus ausdehnungsgefäß,
  12. druckverlust vaillant vc schnellentlüfter,
  13. vaillant ecotec plus grosse druckschwankung,
  14. vaillant ecotec plus vc196/3-5 verliert wasser,
  15. vaillant therme ecotec plus wasserdruck,
  16. therme ausdehnungsgefäß zu klein,
  17. fbh druckabfall nach heizperiode,
  18. druckverlust neubau,
  19. vaillant ecotec plus wasserdruck,
  20. vaillant hält den Druck nicht,
  21. vaillant ecotec 0 5 bar,
  22. vcw de 196/3-5 r3 3 Bar druck,
  23. vaillant gastherme druckverlust,
  24. heizung vaillant eco verliert druck,
  25. Vaillant VC 196 verliert Wasser
Die Seite wird geladen...

ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec - Ähnliche Themen

  1. ständiger Piepton im ganzen Haus

    ständiger Piepton im ganzen Haus: Hallo zusammen, wir leben in einem Mehrparteienhaus und haben seit Tagen ein Problem, nämlich dass es im ganzen Haus piept. Es ist ein ständiger...
  2. Wasserdruck in Therme fällt ständig

    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  3. Kleines schwarzes Rädchen in der Wasseruhr dreht sich ständig

    Kleines schwarzes Rädchen in der Wasseruhr dreht sich ständig: Seit einiger Zeit dreht sich das kleine schwarze Rädchen in der Wasseruhr ständig. Einen Grund bzw. eine Ursache dafür kann ich nicht entdecken....
  4. Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig

    Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zu einem Problem: Beim elektrischen Hörmann Sektionaltor meiner Schwiegereltern...
  5. Heizungsrohre ständig heiß

    Heizungsrohre ständig heiß: Hallo, in unserem Abstellraum wo die Steuerung der Fußbodenheizung untergebracht ist, ist es immer relativ warm. Ich habe dann mal die Abdeckung...