Fugenband direkt in Beton gedrückt

Diskutiere Fugenband direkt in Beton gedrückt im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin etwas verzweifelt. Bei uns haben die Maurer beim Bodenplatten betonieren das Fugenband (Pentaflex) direkt in den Beton...

  1. kibo79

    kibo79

    Dabei seit:
    21.03.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    DOnnerskirchen
    Hallo,

    ich bin etwas verzweifelt.

    Bei uns haben die Maurer beim Bodenplatten betonieren das Fugenband (Pentaflex) direkt in den Beton gedrückt und dort die beiden Enden aneinander gedrückt.

    Normalerweise sollte dies doch schon auf der Bewehrung passieren.

    Bei uns ist nun an manchen Stößen im unteren Bereich wo die Bänder aus dem Boden ragen Beton zwischen den einzelnen Pentaflexbändern und somit sind die Pentaflex KB nicht dicht.

    Was kann ich machen???

    Bilder upoad hat leider nicht funktioniert, ich versuche es im Nachhinein.

    Hilfe!! Morgen soll der zweite Teil der Kellerwand betoniert werden.

    Bin für jede schnelle Hilfe dankbar!
     
  2. #2 Carden. Mark, 23.03.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Baustopp verhängen - SOFORT.
    Mangel anzeigen, Beseitigung fordern.
    Noch besser, Sachverständigen beauftragen das ganze zu bewerten und für Sie die Mangelrüge aufzusetzen.
    Wenn es ein Guter ist, kann dieser evtl. auch Alternativen aufzeigen.
     
  3. kibo79

    kibo79

    Dabei seit:
    21.03.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    DOnnerskirchen
    Dabei sind auch Fotos von 2 Löchern im Fugenband,
    welches mit Absicht gemacht wurde damit das Regenwasser raus laufen kann!!
    Durch diese wurden dann Rohr gesteckt und rundum mit Bitumen abgedichtet.

    Ich habe keinen Pumpschacht (wegen Schwachstelle und so...) und dann macht mir der BM Löcher ins Fugenband.

    Was ist davon zu halten?

    die Fotos dazu sind in meinem Fotoalbum.

    Danke
     
  4. #4 Carden. Mark, 23.03.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das liest sich nicht gut.
    Da ist nicht von zu halten - jedenfalls nichts positives.
    Ich bleibe also bei meiner Aussage in #2
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 24.03.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Kurz und bündig :mauer :motz :wow :yikes:frust
     
  6. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Ein Loch ins Pentaflex machen das Wasser abläuft :mauer
    Wo es abläuft wird es später auch reinlaufen.:bierchen::bierchen:
    Hier ist Rückbau ganz Konsequent erforderlich.:deal
    Sofort Arbeiten stoppen und Fachwissen (Gutachter) dazu einschalten.
    bemi
     
Thema:

Fugenband direkt in Beton gedrückt

Die Seite wird geladen...

Fugenband direkt in Beton gedrückt - Ähnliche Themen

  1. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band

    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
  2. Pentaflex Fugenband nicht verbunden

    Pentaflex Fugenband nicht verbunden: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte für eine Weiße Wanne ist vor ein paar Tagen gegossen worden und ein Pentaflex Fugenband verbaut worden. An...
  3. Welche Fugen mit Fugenband

    Welche Fugen mit Fugenband: Hallo zusammen Ich lese immer wieder das Fugen mit Fugenband gegen Risse geschützt werde sollten. Was mir bei allen Beiträgen noch nicht...
  4. WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand

    WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand: Hallo Zusammen, wir haben leider ein Problem mit unserem angeblichen "WU-Betonkeller", der leider doch nicht so undurchlässig ist. Problem:...
  5. Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut

    Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut: Hallo zusammen, der Fensterbauer hat das 3-Ebenen-Multifunktionsdichtband falsch eingebaut, also Innen und Außenseite vertauscht :mauer Ich...