    Hallo die Firstpfetten (3 Teile a 9,5m x 18x28) liegt später wie folgt auf:

    Pfette 1: 17,5er KS loch Außenwand / MSH 70-4 / 24er Wohnungstrennwand KS voll
    Pfette 2: 24er Wohnungstrennwand KS voll / 17,5er Zwischenwand KS voll /MSH 70-4
    Pfette 3: MSH 70-4 / MSH 70-4 / 17,5er Außenwand KS Loch.

    Das heißt es sind 3 MSH 70- 4 zu stellen. Die Stützen sind 5,6m lang und stehen jeweils in einer 11,5er Zwischenwand KS voll

    Meine Frage ist, sollte man die Stützen nicht mit der Betondecke verschrauben das sie stehen bleibt? Kann man die Zwischenwände auch gleich mit mauern. z. B. 6 Reihen kleine Lücke für die Stütze lassen und die Stütze dan einbetonieren?

    Bzw wie geht man normal vor wenn man so Stützen zu stellen hat?

    Gruß
     
  2. #2 ibiza1425, 02.04.2009
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Könnte mir jemand sagen wie die Tragfähigkeit der 5,6m langen MSH 70-4 im Vergleich zu einer 11,5er KS Vollstein Wand Rohdichte 2200 ist?
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    a bissl mehr tät zu deiner beschreibung dazugehören, wollte man
    was damit anfangen können.
    wer plant eigentlich bei dir?
    70x4 - 560cm lang .. :irre
     
  4. #4 ibiza1425, 02.04.2009
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Geplant hat das ein Statiker. Den Übersichtsplan habe ich mal angehängt.
    Also wie gesagt die Stützten tragen die Firstpfetten. Ich stell mir so ne 5,6m lange stahlstütze aufzustellen nur etwas wacklig vor :(
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ziemlich ungewöhnlich .. ziemlich spannend.
    wenn dir die ablastung auf mw lieber wäre - da wär ich 100% bei dir,
    das ist aber rechnerisch a bissl rumgetue ;)

    is doch n komplett neues dach, oder?
    stahlstützen völlig frei aufstellen, nur an der decke andübeln .. nö!

    denkbar wäre verzicht auf stahlimplantate, wenn
    • nachgewiesene aussteifung
    • ausreichende wanddicke
      vorhanden ist
    gibts dazu angaben/stat. nachweise?
    angaben, ob die wände tragend/nichttragend sind, vor/nach dem
    aufschlagen des dachstuhls hochgemauert werden?

    was mir bei dem system so nebenbei durch den kopf geht:
    warum 3 pfetten und nicht 2? probleme mit kran oder anlieferung?
    vogeltrittholz oder brettschichtholz?
    wenn schon msh - vielleicht reicht auch ein (etwas grösseres) qhp
    (ist oft günstiger)?
     
  6. #6 ibiza1425, 02.04.2009
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Also die Pfetten aus KVH?
    Naja ich hab mal den Statiker angerufen und ihn gebeten das er mal das durchrechnen soll. Also ob die 11,5er KS wand nicht ausreicht. Notfalls halt ne 17,5er. Aber die Druckfestigkeit von KS sollte doch ausreichend hoch sein. Und zudem steht die Wand ja nicht frei sondern ist mit den anderen ausgesteift. Naja bin mal gepannt. Aber das mit den Stützen ist mir echt net so wohl.
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    von kvh hab ich nix gesagt ;)
    bsh gibts in gew. querschnitten und grösseren längen - da würde ich
    eine montagefreundlichere option sehen.
    u.u. kommt das in die ausführungspläne :cool:
     
Thema:

MSH stellen

Die Seite wird geladen...

MSH stellen - Ähnliche Themen

  1. Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?

    Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?: Hallo Zusammen, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich probiere es mal. Vorweg: Ich habe wenig Ahnung ;-) Wir haben vor einem...
  2. Rostige Stellen an der Kellerwand

    Rostige Stellen an der Kellerwand: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal euren Rat/Erfahrung bzgl. unseres betonierten Kellers (Jahrgang 1969). Ende letzten Jahres haben sich 3...
  3. Feuchte Stellen an Fensterlaibung

    Feuchte Stellen an Fensterlaibung: wichtige Infos: Neubau in Massivholzbauweise mit 14cm Holzfaserdämmung Fensterlaibung mit 2cm Holzfaserplatte Fenster: Holzalu (wurden innen und...
  4. Gleitendstücke bei Alu-Außenfensterbank stellen sich schräg bei Kälte

    Gleitendstücke bei Alu-Außenfensterbank stellen sich schräg bei Kälte: Bei einigen meiner Alu-Außenfensterbänke stellen sich die Gleitendstücke schräg bei der aktuellen Kälte (Bilder bei -4 Grad gemacht, nachts hatten...
  5. Feuchte Stellen bei Regen

    Feuchte Stellen bei Regen: Guten Abend zusammen, Vielleicht hat hier jemand eine Idee wo die Problematik liegen kann. Mit meinen damaligen Bau-Unternehmen komme ich...