Frage Erdung/PA im Altbau

Diskutiere Frage Erdung/PA im Altbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 70 und aufgrund von Umbauen wird die Elektrik komplett erneuert. DIe Einspeisung erfolgt am Dach und...

  1. Langen

    Langen

    Dabei seit:
    08.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker Automatisierung
    Ort:
    Trier
    Hallo,

    wir sanieren ein Haus aus den 70 und aufgrund von Umbauen wird die Elektrik komplett erneuert.

    DIe Einspeisung erfolgt am Dach und von dort geht aktuell 4x16mm² zur UV mit Zähler und wird dort aufgeteilt (TN-C-S)

    Als Erdungmaßnahme war bisher ein ca. 2m Bandeisen im Erdreich über 4mm² an die Metallwasserohre angeschlossen und von hier wiederum mit 4mm² an die Erdungschiene in der UV mit Zähler.

    Wir wollen nun folgende Maßnahme vornehmen:

    Vom Hausanschluß 5x16 zur neuen UV im Keller und wenn möglich im Hausanschluss bereits aufteilen (Kasten noch verplombt).

    Wenn nicht möglich, haben wir eben ne Ader zuviel, sei es drumm.

    Alle Heizungsrohre laufen nun im Keller neben der Verteilung zusammen, hier sollen die Ofenleitungen geerdert werden (Metall->Rest Kunststoff).

    Zusätzlich sollen in alle Bäder 1x16mm².

    Das einfachste wäre ein Staberder, dieser soll entweder in den Keller (Wir haben ein großen Keller, der zu 1. Drittel aus 2. Gewölbekellern besteht, hier gibts noch 2 Streifen Lehmboden, in die wir den Staberder eintreiben könnten und von hier 16mm² zur PA-Schiene) oder nach eben nach aussen und dann NYY 1x16 zur PA Schiene.

    Ich finde im Netz fast nur 2m Staberder, hier wird aber oft (je nach Boden) von bis zu 50m gesprochen:wow

    Aktuell ist gerade 2/3 des Kellers freigelegt (ca. 3,7m tief), könnte man hier vielleicht etwas mit der Erdung kombinieren?

    Wie sieht es mit der Sat Anlage aus, je nach Montageort muss der Mast geerdet werden. Daher will ich 16mm² zum Dachboden ziehen.
    Darf ich dies überhaupt "im" Haus ziehen (Schächte für Lüftung und Co nutzen) oder MUSS diese Erdung aussen am Haus geführt werden?

    Ich muss direkt entschuldigen, falls ich "DUMME" Fragen gestellt habe, die Zeit der Ausbildung als EEAN liegt einige Jahre zurück und das wissen wird seit 14 Jahren nicht mehr angewendet..... ausserdem wars ja auch Anlagentechnik und NICHT Betriebstechnik...:e_smiley_brille02:

    Gruss und Danke für Antworten
    Stefan
     
  2. Langen

    Langen

    Dabei seit:
    08.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker Automatisierung
    Ort:
    Trier
    Hab jetzt keine edit-Funktion entdeckt....
    Es wird natürlich am Ende eine Messung zum PA ausgeführt, allerdings wollte ich böse Überraschungen vermeiden.

    Ne Kristallkugel hat natürlich keiner hier, aber vielleicht gibt es hier in etwa Erfahrungswerte (Grundfläche Keller ca. 280qm).

    Könnte man alternativ versuchen in der Nähe der UV den Beton aufzustemmen und ein Eisen darin "mitzunutzen"?

    Gruß Stefan
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Benutze bitte die Suchfunktion.
    Dieses Thema wurde hier schon mehrfach ausführlich breitgetreten.
     
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    783
    Zustimmungen:
    313
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Jeder blitzstrombelastete Erdleiter hat einen nach DIN EN 62305 zu berechnenden Trennungsabstand einzuhalten, was eine Innenableitung in den meisten Fällen ausschließt.

    Außerdem sollte man neue Antennenanlagen nur noch nach dem Stand der Technik mit isoliert angebrachten Fangstangen schützen. Das ist eine Aufgabe für Blitzschutzfachkräfte die dir auch einen korrosionsbeständigen Tiefenerder aus Edelstahl mit Vibrationshammer versenken können.

    Wenn man schon keinen Zugriff auf Basisnormen wie DIN VDE 0100-xxx, DIN EN 62305 und DIN EN 60728-11 hat, helfen der DEHN Blitzplaner, die ABB-Merkblätter des VDE, VDS-Empfehlungen und das Archiv der Zeitschrift de weiter.


    http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/Publ/Fkr/Seiten/Blitzschutz-Praxis.aspx
    http://www.de-online.info/archiv/2008/01-02/index.php?Page=elektroinstallation02.html

    Dann stellt sich aber auch die Frage ob mit dem fehlenden Know How eine so umfassende Installation zu verantworten ist.
     
Thema: Frage Erdung/PA im Altbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. staberder eintreiben

    ,
  2. Lehmboden staberder

    ,
  3. Hausanbau erdung

Die Seite wird geladen...

Frage Erdung/PA im Altbau - Ähnliche Themen

  1. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  2. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  3. 2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang

    2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang: Hallo, meine Frau und ich planen ein Grundstück von einer Privatperson zu kaufen. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es einen Bauzwang / Baugebot...
  4. Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.

    Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.: Kann mir jemand sagen, ob die besagte Dämmung "drückbar" ist? Ich habe einen Dachboden, der von innen nachgedämmt werden soll, leider ist dort...
  5. Elektro-Unterverteilung / Frage zur Erdung

    Elektro-Unterverteilung / Frage zur Erdung: Hallo Forum! Ich habe folgende Freage: Ich habe mein Dachgeschoss ausgebaut und dort einen neuen Sicherungskasten (als Unterverteilung)...