Wasser durch die Betondecke

Diskutiere Wasser durch die Betondecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei uns ist Ende Dezember 2005 die Betondecke (Dach) fertiggestellt worden. Über den Winter ist nix am Dach passiert. Das Flachdach wurde...

  1. #1 minipanther, 29.04.2006
    Zuletzt bearbeitet: 29.04.2006
    minipanther

    minipanther

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ange
    Ort:
    Dornbirn
    Hallo, Bei uns ist Ende Dezember 2005 die Betondecke (Dach) fertiggestellt worden. Über den Winter ist nix am Dach passiert. Das Flachdach wurde dann Ende Feber 2006 fertiggestellt. Nun kommt in einem Zimmer im OG Wasser durch die Lichtauslässe (siehe Fotos). Laut Baufirma hat das nichts mit einem undichten Dach zu tun, sondern gefrorenes Wasser, welches taut sei der Grund. Kann es wirklich sein, dass Wasser (nun schon seid Mitte Feber) durch die Decke kommt (ca. 10 cm grosser Nassfleck um den Lichtauslass Spot) Wie lage kann das noch dauern? Was ist zu tun? Danke!
     
  2. #2 susannede, 29.04.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Entschuldige, dass ich nachfrage - ich verstehe es nicht.
    Du hast ein Flachdach?
    Was sind "Lichtauslässe" ? (Deckendose Strom für Leuchte?)
    In welchem Bauzustand bist Du? Rohbau geschlossen, aber noch nicht eingezogen?

    Grüße!
     
  3. #3 minipanther, 29.04.2006
    Zuletzt bearbeitet: 29.04.2006
    minipanther

    minipanther

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ange
    Ort:
    Dornbirn
    Ja ich habe ein Flachdach.

    Baustatus ist, dass die Fenster drin sind und der Rohputz vor 3 Wochen raufkam. als nächstes wird die Fußbodenheizung verlegt.

    Lichtauslass: an der Decke das Leerohr wo die Stromkabel rauskommen - ich habe oben Fotos ergäntzt!
     
  4. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Zum Verständnis:

    Können Sie den Aufbau der Flachdach-Betondecke von unten nach oben mal näher erläutern ( einschließlich Dämmung, Abdichtung usw. )?

    Handelt es sich um Filigrandeckenplatten + Aufbeton?

    Was wurde erst im Februar 2006 auf der Betondecke fertiggestellt?

    Stand bis Februar 2006 Wasser/Schnee auf der Decke?
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 29.04.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und ...

    seit wann sind bei Ihnen die Temperaturen konstant über 0° C = Tauwetter!
    MfG
     
  6. #6 minipanther, 29.04.2006
    minipanther

    minipanther

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ange
    Ort:
    Dornbirn
    Also ich denke die Temperaturen konstant über 0 Grad haben wir erst seit Anfang März 2006. Der Winter war ja grausig und saukalt, auf der Betondecke lag den ganzen Winter SChnee und Eis.

    Eigentlich wollte die Baufirma das Flachdach noch im Dezember fertigstellen, aber kurz nachdem die Decke betoniert wurde, kam der Tiefwinter, drum konnte das Dach durch den Spengler nicht fertig gemacht werden.

    Aufbau Dach: (bin kein Experte - vielleicht helfen die Bilder)
    Fertigbetonplatten, Betondecke, Folie Dämmung (denke Styoporplatten) dann noch eine dicke Folie die dann bekiest wurde.
     
  7. #7 minipanther, 29.04.2006
    minipanther

    minipanther

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ange
    Ort:
    Dornbirn
    Solche Platten + dann Aufbeton!
     
  8. #8 susannede, 29.04.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Den Dachaufbau glaube ich so nicht (->Folie als erste Lage), aber die "Schadensbilder" sehen auch eher undramatisch aus.

    Wenn diese feuchten Stellen nur um die Deckenlöcher sind, glaube ich auch an die Tauwasser-Theorie aus der Decke nicht - vermute eher Kondensat.

    Grüße!
     
  9. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Was denn nun?

    Im Dezember 2005 waren nur die Filigrandecken mit Aufbeton vorhanden, dann Abbruch wegen Wintereinbruch und erst im Februar 2006 kam die Dampfsperre, die Dämmung und die Abdichtung mit Kiesschüttung + Spenglerarbeiten ?

    Ist es so richtig?
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker

    Doch, den Dachaufbau kenne ich auch so. Da wird man angehalten vom Cheffe eine blaue PE-Folie aus dem Dachgeschoß unter die Dämmung zu legen. Die wird zwar von dem Beton beschädigt, das interessierte keine Sau auf den Baustellen. Ich mochte diese Aufbauten nie, hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei, da für mich da eine vernünftige Dampfsperre drunter gehört, eine, die auch mechanisch stabil ist.
     
  11. #11 susannede, 29.04.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    H.PF

    ...deshalb...

    :)
     
  12. #12 minipanther, 29.04.2006
    minipanther

    minipanther

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ange
    Ort:
    Dornbirn

    Ja genau so ist es bei mir, wie du geschrieben hast.
    Was denkst du woher das Wasser kommt?
    Wenn die Theorie von Susannede (Kondensat) stimmt, wie lange muss ich noch mit Wasser rechnen?
     
  13. #13 Steffi-6283, 30.04.2006
    Steffi-6283

    Steffi-6283 Gast

    Betondach undicht ?

    Unbedingt einen Sachverständigen hinzuziehen der sich die Geschichte einmal ansieht...
     
Thema: Wasser durch die Betondecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wie lange dauert es bis wasser durch die decke kommt

    ,
  2. wasser tropft durch betondecke

    ,
  3. kann wasser durch beton sickern

    ,
  4. wasser durch betondecke,
  5. wasser sickert durch beton,
  6. wie lange dauert es bis wasser durch die decke sickert,
  7. tropft Wasser aus beton decken,
  8. wie schnell sickert wasser durch die decke,
  9. wasser in betondecke,
  10. wasser kommt durch die keller decke fertighaus,
  11. kann wasser durch betondecke,
  12. wie lang brauch wasserdurch beton,
  13. wie lange dauert wasser duech betondecke,
  14. wie lange dauert es bis wasser durxh betonboden dringt,
  15. wie lange bis wasser durch die decke,
  16. wasser läuft durch betondecke,
  17. geht wasser durch beton,
  18. stehendes wasser in betondecke,
  19. Wie lange braucht Wasser durch beton sickert,
  20. wasser durch beton,
  21. wie lange braucht Wasser durch eine decke,
  22. wasser kommt durch die betondecke,
  23. wasser durchbeton,
  24. Flachdach undicht Stahlbeton www.bauexpertenforum.de,
  25. wasser aus betondecke
Die Seite wird geladen...

Wasser durch die Betondecke - Ähnliche Themen

  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser

    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel

    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  3. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch

    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
  4. Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?

    Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?: Hi zusammen, ich werde demächst mein Dachgeschoss abreissen, dann würde die Geschossdecke/Boden (Fertigbalkendecke mit 3 cm Betonüberguss) der...
  5. Stehendes Wasser auf Betondecke

    Stehendes Wasser auf Betondecke: Folgende Rohbausituation: Aufgrund eines Lecks im Dach steht in einem Zimmer im OG das Wasser ca. 3cm hoch auf dem Betonboden. Betonboden ist aus...