weishaupt WWP L 6 AD, Inbetriebnahme wegen Frost nicht möglich

Diskutiere weishaupt WWP L 6 AD, Inbetriebnahme wegen Frost nicht möglich im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In unserem Neubau EFH mit 170qm wurde eine Wärmepumpe mit kombispeicher von weishaupt installiert. Modell: weishaupt WWP L 6 AD Am Freitag...

  1. Ray87

    Ray87 Gast

    In unserem Neubau EFH mit 170qm wurde eine Wärmepumpe mit kombispeicher von weishaupt installiert.
    Modell: weishaupt WWP L 6 AD

    Am Freitag sollte die Inbetriebnahme durch unseren Installateur stattfinden. Der Installateur hat die Inbetriebnahme der Wärmepumpe aufgrund der niedrigen Außentemperaturen(tagsüber 0 grad und nachts -7) nicht vorgenommen.

    Eine erste Inbetriebnahme der Wärmepumpe wäre bei diesen Temperaturen nicht möglich und laut weishaupt nicht erlaubt. Bei einer Inbetriebnahme würde die Garantie durch weishaupt verfallen.

    Von einer mindest Außentemperatur für die Inbetriebnahme habe ich in der Anleitung nichts gelesen...

    Wer kann mir hierzu eine Info geben?
     
  2. #2 Fred Astair, 23.01.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Weishaupt schreibt nur, dass die Heizwassertemperatur nicht unter 7 °C liegen darf.
    Wie ist die Temperatur im Haus?

    Sollte Deine Wassertemperatur niedriger sein, ist sie elektrisch zu erwärmen.
    Die Außentemperatur spielt keine Rolle, solange sie nicht tiefer als -22°C ist.
     
  3. Ray87

    Ray87 Gast

    Wir haben ca. 10 grad im Haus. Die Erwärmung des Heizwasser sollte über den kombispeicher ja machbar sein...
     
  4. #4 Fred Astair, 23.01.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Dann wars Deinem Heizi wohl selbst zu kalt und er hat die Wärmepumpe nur vorgeschoben.
     
  5. Ray87

    Ray87 Gast

    Das war die Rückmeldung von weishaupt... Auch SUPER! :wow:konfusius

    Sehr geehrter Herr,

    eine Inbetriebnahme bei den von Ihnen genannten Außentemperaturen an einer Luft-Außenwärmepumpe kann immer problematisch sein.
    Gerade im Neubau sind die geforderten Aufheizleistungen zur Bauaustrocknung deutlich erhöht. Da unsere Wärmepumpe immer mit einer
    Rücklauftemperatur von mindestens 18 Grad arbeiten muss um ein eventuelles Abtauen zu gewährleisten, besteht bei solch niedrigen Außentemperaturen
    die Gefahr, dass die Wärmepumpe eine Störung „Systemgrenze“ generiert. Die Wärmepumpe läuft dann nicht weiter.
    Selbst wenn Sie inklusive des 2. Wärmeerzeugers (Heizpatrone) den Pufferspeicher vorerwärmen, ist die erforderliche Leistung und somit Rücklauftemperatur
    unter Umständen nicht zu erreichen!
    Die Inbetriebnahme kann hier eventuell funktionieren, wenn die Verbraucherkreise Ihres Heizsystems (z.B. Fußbodenheizung) komplett geschlossen sind.

    Unter der Voraussetzung, dass die Heizwassertemperatur immer >20 Grad im Pufferspeicher beträgt, können die einzelnen Heizkreise nacheinander geöffnet werden.


    Bei Rückfragen stehe ich gerne unter der unten genannten Rufnummer zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen
    ----
    Kundendienst

    - weishaupt –
    Brenner und Heizsysteme

    Max Weishaupt GmbH
    Niederlassung Neuss
    Moselstrasse 20
    41464 Neuss
     
  6. #6 Fred Astair, 25.01.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das Verfahren zur Inbetriebnahme bei niedrigen Temperaturen ist in der Montageanleitung genau dokumentiert. Natürlich muss die Rücklauftemperatur überwacht werden.
     
  7. #7 Leser112, 25.01.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Hersteller sind Hersteller, keine Anlagenplaner!

    Ob die LWP grundsätzlich zur Gebäudeheizlast passt, ist unbekannt. Ebenso die Sinn eines Kombispeichers, woran ja nichts mehr zu ändern ist.

    Bei Estrichtrocknung sind Heizleistungen erforderlich, die deutlich über dem jeweiligen Normalzustand liegen, was sich bei LWP bei tiefen AT erheblich auswirken kann.
    Abhilfe schaffen hier Bautrockner und/oder mobile Heizgeräte, damit die RLT der LWP nicht in den kritischen Bereich gelangt.
    Das lässt sich vorher berechnen.

    v.G.
     
  8. Ray87

    Ray87 Gast

    Die Wärmepumpe wurde letzten Mittwoch in Betrieb genommen.
    Erst wurde das Wasser im Speicher erwärmt und alle Heizkreise geschlossen, danach wurde das erwärmte Wasser ins Außengerät geschickt.
    Die Wärmpepumpe läuft super leise und macht einen sehr tollen Eindruck. Wir sind mit der Anlage sehr zufrieden :)
     
Thema:

weishaupt WWP L 6 AD, Inbetriebnahme wegen Frost nicht möglich

Die Seite wird geladen...

weishaupt WWP L 6 AD, Inbetriebnahme wegen Frost nicht möglich - Ähnliche Themen

  1. lautes Brummen im ganzen Haus mit Weishaupt WP

    lautes Brummen im ganzen Haus mit Weishaupt WP: Hallo , also ich habe eine Weishaupt Biblock WP. Wenn die WP über 70% geht brummt es durchs ganze Haus. Der Schall wird über die Wände übertragen....
  2. Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut

    Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut: Hallo zusammen, Ich lese hier nun seit geraumer Zeit begeistert mit und wollte eine Frage stellen wozu ich eher weniger Informationen im Internet...
  3. Weishaupt WAB 11-A ausreichend dimensioniert?

    Weishaupt WAB 11-A ausreichend dimensioniert?: Liebes Forum, Stück für Stück schreiten wir voran. Aktuell läuft es auf eine von zwei Firmen hinaus, wobei der eine Kollege eine Wolf FHA 07 / 10...
  4. Hilfe bei Einstellung Weishaupt BiBlock

    Hilfe bei Einstellung Weishaupt BiBlock: Hallo Zusammen, wir haben seit August diesen Jahres eine Weishaupt BiBlock Wärmepumpe und seit dem die Temperaturen nach unten gehen, habe ich...
  5. Optimierung Weishaupt WP

    Optimierung Weishaupt WP: Hallo Leute, Bin seit zwei Jahren Haubesitzer und auch WP Besitzer. Bin aber immernoch unzufrieden mit den Einstellungen. Kurze Info Info zur...