Garage elektrifizieren

Diskutiere Garage elektrifizieren im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Ratingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    14

    Garage elektrifizieren

    Hallo zusammen,

    ich möchte unsere (Fertig-)Garage wie folgt "elektrifizieren" lassen und würde mich freuen, wenn Ihr mir hierzu ein paar Tipps geben könntet, bevor ich mich an unseren Elektriker für die weitere Ausführung wende. Vorgestellt habe ich mir einen Feuchtraum-AP-Verteiler, einreihig 12 - 14 TEs mit folgender Ausstattung:
    - 1FI 4pol, 40A, 0,03A für alles
    - 4 LS B16, davon 1x Torantrieb (Torgröße ca. 2x2,5m), 1x Strom in der Garage (1 Leuchtstofflampe, 3-4 Steckdosen), 1x Strom (1-2 Steckdosen und Licht) für Gartenhäuschen hinter der Garage und 1x Reserve (evtl. Aussenbeleuchtung oder so), Gartengeräte (Rasenmäher & Co) hängen an einem anderen Stromkreis, direkt von der HV aus
    - 1x ELTAKO (liegt noch im Keller) für die Beleuchtung in der Garage (erspart mir die Wechselschaltung bei 2 Schaltern)
    - evtl. später noch einen Timer für Aussenbeleuchtung

    Was haltet Ihr davon? Übertrieben? Verbesserungs-/ergänzungswürdig? Weitere Tipps?

    Von der HV aus liegen bereits 5x1,5qm, reicht der Querschnitt (Distanz HV->UV ca. 10m) oder lieber neu und dann welchen Querschnitt legen?

    Thx und viele Grüße,

    Thorsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Garage elektrifizieren

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Distler
    Registriert seit
    01.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    460

    Kommentar

    Zitat Zitat von tquast
    Hallo zusammen,

    ich möchte unsere (Fertig-)Garage wie folgt "elektrifizieren" lassen [...]
    Zitat Zitat von tquast
    Ist die direkt am Haus oder wird das ein Erdkabel?

    Vorgestellt habe ich mir einen Feuchtraum-AP-Verteiler, einreihig 12 - 14 TEs

    Könnte evtl. knapp werden

    mit folgender Ausstattung:
    - 1FI 4pol, 40A, 0,03A für alles

    Nochmal: Ist die direkt am Haus oder wird das ein Erdkabel? Weil sonst bereits das Kabel zur Garage über FI abgesichert werden muss

    - 4 LS B16, davon 1x Torantrieb (Torgröße ca. 2x2,5m), 1x Strom in der Garage (1 Leuchtstofflampe, 3-4 Steckdosen), 1x Strom (1-2 Steckdosen und Licht) für Gartenhäuschen hinter der Garage und 1x Reserve (evtl. Aussenbeleuchtung oder so)

    Warum alles B16? Braucht der Torantrieb so viel? Immer so niedrig wie möglich (ok, ich gebe zu, B16 ist heutzutage fast Synonym für Sicherung) Warum Licht und Steckdosen zusammen? Steckdose löst aus und man steht im Dunkeln. Besser Steckdosen und Licht trennen. Kostet 2 B10 fürs Licht. Könnte auch aus einem anderen Grund besser sein: Die meisten Lichtschalter können nur 10A und nicht 16A, es wäre also nicht völlig korrekt, sie 16A abzusichern (ich weiß, die Praxis, aber trotzdem)

    Gartengeräte (Rasenmäher & Co) hängen an einem anderen Stromkreis, direkt von der HV aus

    Dennoch schlage ich vor, eine CEE-16A-Drehstromsteckdose mit vorzusehen, für heftigere Gartengeräte etc.; natürlich über 3poligen LSS 16A. Es sei denn, sie sind sicher, sie NIE zu brauchen

    - 1x ELTAKO (liegt noch im Keller) für die Beleuchtung in der Garage (erspart mir die Wechselschaltung bei 2 Schaltern)
    - evtl. später noch einen Timer für Aussenbeleuchtung
    nicht übertrieben, aber die TE werden knapp


    Von der HV aus liegen bereits 5x1,5qm, reicht der Querschnitt (Distanz HV->UV ca. 10m) oder lieber neu und dann welchen Querschnitt legen?

    Diese Leitung muß bereits in der HV mit 16A abgesichert werden. Das wird insgesamt eher knapp. Wenn Austausch kein Problem ist, würde ich mindestens 5 x 2,5 mm2 nehmen, ich persönlich lieber 5 x 4 mm2, weil 5 x 1,5 könnte zwar klappen (muß ggf. genau gerechnet werden), aber da darf dann zum Beispiel auch nicht ein Meter im Kabelkanal mit 20 anderen Leitungen dabei sein, weil dann die Belastbarkeit nicht mehr ausreichend ist. Zur Notwendigkeit eines höheren Querschnitts und zur genauen Belastbarkeit insgesamt kann man nur in Kenntnis der Verlegeart, thermischen Belastung, Häufung von Kabeln und wegen Spannungsfall Länge bis zum letzten Verbraucher sowie der Charakteristika der Verbraucher selbst etwas sagen. Orientierend werden Sie ein 5x4mm2-Kabel 25A absichern können (damit geht sogar CEE32, wenn auch nicht voll belastbar, aber das braucht's sowieso eher nicht)



    Gruß Distler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Ratingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    14
    Wow, vielen Dank schon mal für die umfangreiche "Begutachtung"!

    Aaaalso:
    - die Garage kommt direkt ans Haus, daher ist kein Erdkabel nötig
    - Kabel neu verlegen müsste klappen, HV ist im Keller und "mal eben" ein weiteres Kabel unter der Decke verlegen wird schon irgendwie gehen. Werde 4mm² bevorzugen und in der HV mit 25A 3pol. absichern (lassen). Oder mit 32A?
    - Licht (Garage, Gartenhaus und Aussenbeleuchtung) lege ich dann jeweils separat auf B10, Steckdosen und Torantrieb (Marantec) lasse ich auf B16, oder? Aber getrennt: 1x Tor, 1x Steckdosen Garage, 1x Steckdose Gartenhaus, 1x Aussensteckdose (Option)...
    - die CEE-Idee ist gut, hatte ich noch gar nicht dran gedacht, wird eingeplant
    - daraus folgt dann automatisch eine grössere UV
    - da könnte dann ja auch noch ein Hauptschalter (3pol.) mit rein, der den gesamten Garagenbereich abschaltet
    - Ist der geplante FI mit 40A ok oder würden 25A auch reichen?

    Gruß und schon mal schönen Dank, Thorsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2004
    Ort
    München
    Beruf
    Elektroniker/Redakteuer
    Beiträge
    255
    Wenn Du eh schon verlegst, würde ich noch unbedingt Netzwerk-Kabel und eine 8 x 0,6 mm² (Telefonleitung o.Ä.) reinglegen.
    Wer weiß, was später noch kommt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Ratingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    14
    Dann aber Cat7, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2004
    Ort
    München
    Beruf
    Elektroniker/Redakteuer
    Beiträge
    255
    genau, kostet ja nicht die Welt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2002
    Ort
    Unterfranken
    Beruf
    Elektriker
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr + Stromer
    Beiträge
    416
    Zitat Zitat von tquast
    Von der HV aus liegen bereits 5x1,5qm, reicht der Querschnitt (Distanz HV->UV ca. 10m) oder lieber neu und dann welchen Querschnitt legen?
    Thorsten
    Mindestquerschnitt für Steigleitungen beträgt 10qmm!
    Das 1,5er oder 2,5er ist als Zuleitung für eine Unterverteilung nicht zulässig !!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von Distler
    Registriert seit
    01.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    460

    Ist das eine UV?

    Vom Zählerschrank zum 1. Verteiler 63A Belastbarkeit und kein PEN < 10 mm2, ok, also mindestens 5 x 10 mm², d'accord.

    Aber das hier ist doch eine "Unter-UV" nach dem 1. Verteiler. Wenn man die fünfadrig ausführt (wegen kein PEN < 10 mm²) und unter Berücksichtigung von Spannungsfall, Verlegeart, Temperatur etc. korrekt dimensioniert, ist IMHO hier kein Zwang zu 5 x 10 mm², sondern nur zum ausreichenden Querschnitt. Sonst müsste ja generell jede Leitung, hinter der Drehstrom in Wechselstrom aufgeteilt wird, 10 mm² haben.


    Gruß Distler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Dann aber...

    mit entsprechender Vorsicherung, wenn die Summe der Automaten mehr als für den Querschnitt zulässigen Strom ergeben.
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Haiger
    Beruf
    hatwas mit Strippen zutun
    Beiträge
    11
    Hallo Torsten,

    es ist umstritten, ob man für eine Untervereteilung wirklich 10 mm² als zuleitung legen muss. 6 mm² reichen in der regel auch. wichtig ist, dass es 5 Adern sind. die gemeinsame nutzung von PE und N ist erst ab 10 mm² gestattet, wird aber in der praxis nur noch für den weg zwischen Hausanschluss und Zählerschrank verlegt.

    bei 10 m Wegstrecke würde ich der kosten wegen nich unbedingt zu 6 mm² raten. als vorsicherung kannst du Neozedelemente mit 35 bei 6 mm² oder 50 Ampere bei 10 mm² verwenden. das ist natürlich immer davon abhängig, wie deine Vorsicherungen vor dem Zähler dimensioniert sind.

    für den verteiler halte ich eine reihe für etwas unterdimensioniert. ein 2reihiger kostet in der regel nur 5 € mehr, und bietet ggf platz für weitere einbauten. bestücken würde ich den kasten so:

    einen B 16 Automaten je für das Licht und für die Rolltore (ohne vorgeschalteten FI)

    den Rest hinter einen 3poligen 40 Ampre FI mit einer Fehlerstromtoleranz In von 30 mA

    für CEE 16 Ampere Steckodsen solltest du 3polige C16 Automaten verwenden. für jede Steckdose ne eigene !!! wenn du eine 32 Ampre Steckdose planst, solltest du zusehen, 50 Ampere NEOZED als vorsicherung zu planen, oder falls das nicht klappt, eine seperate 6 mm² leitung von der HV zu legen.

    kommen wir zu deiner problematik mit dem eltakko... sicherlich kannst du wenn du das teil eh über hast, eine eltakkoschaltung aufbauen, aber eine wechselschaltung als solche ist doch auch nicht wirklich aufwändiger.

    für steckdosenketten empfehle ich den 3er verbund. 3fach steckdosenkombinationen mit 5adrigem kabel duchverbinden, und in jeder dose einen anderen leiter duchklemmen. null und pe in allen dosen duchklemmen. wichtig dabei: jeder der 3 stromkreise auf eine andere phase, damit der nulleiter nicht alles auffangen muss.

    ich wünsch dir viel spass mit deinem projekt.

    lg, anna
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Hallo Anna ...

    ... hast Du mal geguckt, von wann hier der letzte Beitrag war?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Was sind schon 16n Monate..

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von ein Elektriker
    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Germany
    Beruf
    Elektromeister
    Beiträge
    90
    Zitat Zitat von Peppie Beitrag anzeigen
    für steckdosenketten empfehle ich den 3er verbund. 3fach steckdosenkombinationen mit 5adrigem kabel duchverbinden, und in jeder dose einen anderen leiter duchklemmen. null und pe in allen dosen duchklemmen. wichtig dabei: jeder der 3 stromkreise auf eine andere phase, damit der nulleiter nicht alles auffangen muss.
    Bei so einer Empfehlung, aber nicht vergessen, dass der Sicherungsautomat 3polig sein muß,wegen dem allpoligen Abschalten...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213

    Daumen hoch Noch so ne Hausfrau mit Halbwissen...

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Oberbayern
    Beruf
    Gschdutierta Kompjutahein
    Beiträge
    1,960
    Hausfrau?!?
    Hinter Beruf steht "Strippen"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Platz für Garage reicht nicht
    Von Bodengucker im Forum Sonstiges
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 22:28
  2. mittlere Wandhöhe, Garage mit Satteldach
    Von ChristianBaehr im Forum Architektur Allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 19:53
  3. Garage auf Kellernhöhe
    Von Erwin im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 16:19
  4. Carport an Garage
    Von Nanusch im Forum Mauerwerk
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.10.2002, 15:51
  5. Verbindung von Haus und Garage
    Von Hr. Baumann im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.05.2002, 23:18