Dimensionierung Luft-WP

Diskutiere Dimensionierung Luft-WP im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; War gestern beim HB. Er hatte ein Programm, in dem wir die Maße des Hauses eingeben konnten, die Größe der Fenster und die jeweiligen U-Werte. Zum...

  1. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    War gestern beim HB. Er hatte ein Programm, in dem wir die Maße des Hauses eingeben konnten, die Größe der Fenster und die jeweiligen U-Werte. Zum Schluß kam ein Energiebedarf von ca. 10 KW mit WW heraus (180qm Wohnfläche, KfW 55). Genaue Berechnung macht wohl noch der Energieberater. Er ging dann anschließend von einer 12KW Maschine aus, empfahl mir am Ende allerdings eine 14KW Maschine da es wohl auf diese eine Förderung der Baja von 4500€ gibt (erreicht wohl als einzigste den geforderten Wert). Zusätzlich würde er einen Puffer mit einbauen. Kling das sinnvoll?
     
  2. #2 Andreas Gr, 24.01.2017
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Ich bin zwar kein Sani , aber welchen Sinn macht der Puffer? Dermuss doch immer mit aufgeheizt werden , oder ist da noch was mit Solar geplant ?
     
  3. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    habe ich ih auch gefragt.....Wäre wegen Sperrzeiten und ich habe eventuell vor noch Photovoltaik zu installieren. Er würde dann eine Heizpatrone installieren, falls Energie übrig ist
     
  4. #4 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Die FBH ist eigentlich auch schon ein Puffer.
    Aber wenn man Strom übrig hat, mag das vielleicht wirtschaftlich sein.
    Ist halt noch ein Bauteil mehr.

    die Heizpatrone wird er aber sicher nicht über die Photovoltaik ansteuern?
    Den Strom an die Wärmepumpe, OK. Aber den Strom an eine Direktheizung?
     
  5. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    soll über eine Steuerung so gemacht werden, wenn Strom übrig ist
     
  6. #6 Leser112, 24.01.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Da könnte man vermuten, dass das Gebäude auf der Zugspitze steht ;-)
    Von dem HB würde ich eine JAZ Garantie fordern und wenn nicht erreicht, Geld zurück. An die 4,5€ Förderung glaube ich nicht.
     
  7. #7 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    ich versteh das noch nicht.

    Woher weiß die Anlage, dass du Strom übrig hast?
    Und warum geht das dann in eine Heizpatrone und nicht an die Wärmepumpe.
    Die Heizpatrone heizt 1:1, die Wärmepumpe vielleicht 1:3.

    Vor allem das mit dem übrigen ist mir nicht klar.
     
  8. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    zuerst natürlich in die Wärmepumpe. Sollte diese kein Bedarf haben, dann in die Heizpatrone. Für mich macht das Sinn.
     
  9. #9 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    wie wird das gesteuert?
    Das ist der Punkt den ich nicht verstehe.
    Da muss ja irgendwas dazwischen sein, dass den Strom so verteilt wie gewünscht, oder?
     
  10. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    gute Frage...ich erkundige mich bzw. warte auf das Angebot
     
  11. #11 Manuelcbr, 25.01.2017
    Manuelcbr

    Manuelcbr

    Dabei seit:
    19.01.2014
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Blankenhain
    Wird das ein Neubau? Wenn du die Frage im HTD Forum stellst(würde ich dir empfehlen), kann ich dir die ersten Antworten sagen.
    Installateur wechseln, Heizlastberechnung nach DIN machen lassen, keine ERR installieren und gaaanz Wichtig Puffer im Laden lassen.
     
  12. heiri

    heiri

    Dabei seit:
    21.01.2017
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Servicetechniker
    Ort:
    Probstzella
    Err?
     
  13. #13 Leser112, 25.01.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
  14. #14 Onkel Dagobert, 25.01.2017
    Onkel Dagobert

    Onkel Dagobert

    Dabei seit:
    23.10.2014
    Beiträge:
    724
    Zustimmungen:
    33
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Emlichheim (Nds.)
    Nur mal so zum Vergleich:

    Neubau 2015, 180 m², KfW55 (EnEV 2014), WP mit Tiefenbohrung.

    Leistung WP: 6KW
    Ich denke dass da bei dir überdimensioniert wird.
    Nebenbei: Meine WP war bis jetzt noch nicht ansatzweise am Maximum (bei deaktiviertem Heizstab)
     
  15. #15 Manuelcbr, 28.01.2017
    Manuelcbr

    Manuelcbr

    Dabei seit:
    19.01.2014
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Blankenhain
    ERR = Einzelraumregelung
     
  16. #16 msfox30, 28.01.2017
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.833
    Zustimmungen:
    616
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Warum nicht. Die geförderten Pumpen findet man in einem PDF bei der BAFA! Und es sind nicht nur 4,5€ sondern 4500€.
    Den Antrag muss man aber VOR Beauftragung stellen. Am besten über den Energieberater.
     
  17. #17 Leser112, 28.01.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Das vergessene T reiche ich nach.
    Es sind bei Neubau m.W. 1,5 T€ möglich.
    http://www.waermepumpe.de/foerderrechner/
     
  18. DanSch

    DanSch

    Dabei seit:
    29.04.2010
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    DV-Kaufmann
    Ort:
    Nürnberg
    Beim Entfall der ERR aber auch einen Antrag auf Befreiung bzw. ein Abweichungsantrag stellen !.
    Lt. EnEV sind ERR zwingend zu installieren !.
     
  19. #19 Leser112, 30.01.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt! Allerdings gibt es keine EnEV-Polizei. Im I-Net geistern leider so allerhand Märchen herum, die Verzicht von ERR propagieren. Das funktioniert besser wie ein Kettenbrief.
     
Thema:

Dimensionierung Luft-WP

Die Seite wird geladen...

Dimensionierung Luft-WP - Ähnliche Themen

  1. Terrassendach Dimensionierung der Balken

    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
  2. Dimensionierung Hausanschluss

    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  3. Dimensionierung Entwässerung Zufahrt

    Dimensionierung Entwässerung Zufahrt: Liebes Forum, Bauen macht echt keinen Spaß. Das nur nebenbei. Ich habe eine Firma mit ganz gutem Ruf für das Neupflastern unseres Hofes (17 m x...
  4. Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung

    Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung: Hi zusammen, wir bauen ein KFW40 Haus - vermutlich mit dem Plus. Holzständer. Der Heizungsbauer empfiehlt folgendes: Wärmepumpe: Striebel...
  5. Dimensionierung Luft Wasser Wärmepumpe?

    Dimensionierung Luft Wasser Wärmepumpe?: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Neubau eine Luft-Wasser Wärmepumpe für FBH einbauen und habe jetzt 4 Angebote von Heizungsbauern. Mein...