verstehe heizkennlinie nicht

Diskutiere verstehe heizkennlinie nicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe eine frage zur heizkennlinie.grundlegend verstehe ich sie. Dennoch verstehe ich folgendes nicht. Wie erreiche ich eine...

  1. #1 Hansisolo, 08.02.2017
    Hansisolo

    Hansisolo

    Dabei seit:
    11.09.2011
    Beiträge:
    356
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Selbstständig
    Hallo ich habe eine frage zur heizkennlinie.grundlegend verstehe ich sie. Dennoch verstehe ich folgendes nicht.

    Wie erreiche ich eine vorlauftemperatur von 50 grad?

    vissmann Öl heizung vitolaplus 300 mit vitotronic 200 kw1

    normale Raumtemperatur 23 grad
    nachtabsenkung 23-05 uhr auf 21
    gradneigung 1.2
    niveau 2
    außentemperatur laut Thermometer -1 grad Außentemperatur laut vissmann 2 grad

    so laut heizkennlinie müsste ich doch eine vorlauftemperatur von 70 grad haben oder nicht? Bei mir liegt sie allerdings bei 40-43 grad.Das wäre ja eher eine Neigung von 0.6ich möchte gerne 50 grad haben.
     
  2. #2 simon84, 08.02.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.614
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Schau mal hier kannst du nachrechnen:

    http://ewsch.de/cms/index.php?id=211

    In der Betriebsanleitung von der Vitotronic ist die Kennlinie auch nochmal abgedruckt.

    Vielleicht ist das Niveau auf -2 und nicht auf +2 eingestellt.

    Werkseinstellung ist Niveau 0 und 1,4
     
  3. #3 Hansisolo, 08.02.2017
    Hansisolo

    Hansisolo

    Dabei seit:
    11.09.2011
    Beiträge:
    356
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Selbstständig
    Hallo
    Das ist mir soweit bekannt. Aber meine Einstellung ist wie oben angegebenen,entspricht aber nicht der Temperatur
     
  4. #4 Fred Astair, 08.02.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    5.196
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wieso willst Du bei Außentemperatur um den Gefrierpunkt eine Vorlauftemperatur von 70°C haben?
    Deine Raumlufttemperatur ist doch in Ordnung.
    Spiel da nicht dran herum. Wenn ich mich an Deine bisherigen Fragen erinnere, ist das nichts für Dich.
    Halte die Finger ruhig.
     
  5. #5 simon84, 09.02.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.614
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    70 Grad VL hast du erst irgendwann bei -12 Grad ungefähr bei den genannten Einstellungen.
     
  6. #6 Leser112, 09.02.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Die Heizkennlinie ist abhängig von der Heizlast, den Heizflächen und dem Volumenstrom.
    [​IMG]

    v.G.
     
  7. #7 Hansisolo, 09.02.2017
    Hansisolo

    Hansisolo

    Dabei seit:
    11.09.2011
    Beiträge:
    356
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Selbstständig
    Hallo,
    ich habe nie gesagt das ich 70 grad VL haben möchte, das ist ja viel zu viel. Ich wollte wissen was ich einstellen muss damit es wärmer wird.

    Was ich nicht verstanden habe warum die VL laut Kennlinie nicht in der Skala mit meiner Einstellung übereinstimmt. Ich habe eine Neigung von 1.2 und eine Außentemperatur von 0 Grad.
    Laut Matrix wären das 75 Grad vl. oder sehe ich das falsch. Ich möchte es verstehen.

    eH_Viessmann_Heizkurve.jpg
     
  8. #8 Gast56083, 09.02.2017
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    lt. Kennlinie hast Du bei Neigung 1.2 und 0° AT eine VL Temp von ~46°
     
  9. #9 simon84, 09.02.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.614
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Die Skala für die Neigung ist rechts.

    Du musst der schwarzen Linie welche rechts im Diagramm bei 1,2 endet nach links unten folgen bis zur Stelle an der sie sich mit der Aussentemperatur auf der X-Achse kreuzt.
     
  10. #10 Leser112, 09.02.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Randbedingungen sind doch eindeutig, bei 20°C RT, Steigung 1,2, ist eine theoretische VLT ~ 50°C erforderlich.
    Ob das tatsächliche hinreichend ist, ist unbekannt, da Niemand die Heizlast, die Heizflächen- und Rohrnetzdimensionierung kennt.
    Wenn die RT nicht erreicht wird, bleibt nur Steigung und/oder Fußpunkt verschieben und/oder den Volumenstrom zu erhöhen, womit gleichzeitig die Verbrauchskosten steigen.
     
  11. #11 simon84, 09.02.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.614
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Raumtemperatur:

    Generell zu niedrig: Niveau erhöhen
    Insbesondere an kalten Tagen zu niedrig: Neigung erhöhen
    In der Übergangszeit zu gering, an kalten Tagen ok: Niveau erhöhen, Neigung senken
    In der Übergangszeit zu hoch, an kalten Tagen ok: Niveau senken, Neigung erhöhen
     
  12. #12 Schmitt, 10.02.2017
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Die Heizkennlinie, auch Heizkurve genannt, ist ahängig von den Auslegungstemperaturen der Heizfläche.

    MfG. Schmitt
     
Thema: verstehe heizkennlinie nicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Neigung 1.2 niveau

    ,
  2. heizkurve stimmt nicht überein

    ,
  3. heizkennlinie skala

    ,
  4. heizung kennlinie,
  5. heizkurve verstehen
Die Seite wird geladen...

verstehe heizkennlinie nicht - Ähnliche Themen

  1. PV Kaskadierung falsch gemacht oder verstehe ich Sie nur nicht?

    PV Kaskadierung falsch gemacht oder verstehe ich Sie nur nicht?: Hallo an die PV Experten, Wir haben zwei Zähler, einen für unsere Wärmepumpe und deinen für den Haushaltsstrom und seit kurzem eine PV Anlage auf...
  2. "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?

    "Lebensdauer" von Mauerwerk wie zu verstehen?: Hallo, ich bin auf folgende Auflistungen zur Lebensdauer von Bauteilen gestoßen: Lebensdauer von Bauteilen & Bauteilschichten | Fertighaus.de...
  3. Hilfe zum verstehen eines Absatzes im Bebauungsplan

    Hilfe zum verstehen eines Absatzes im Bebauungsplan: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir über folgende Formulierung in unserem Bebauungsplan Aufschluss geben: [IMG] Wir planen...
  4. HBO wie ist dieser Satz zu verstehen: (25 qm Wandfläche Nebenanlagen)

    HBO wie ist dieser Satz zu verstehen: (25 qm Wandfläche Nebenanlagen): Hi, wie ist denn dieser Satz zu verstehen: Es geht um Nebenanlagen ...." (10) 1Ohne Abstandsfläche jeweils unmittelbar an oder mit einem...
  5. Ich verstehe das nicht (FBH/Estrich im Bestandsobjekt)

    Ich verstehe das nicht (FBH/Estrich im Bestandsobjekt): Hi zusammen, wir überlegen grad, auf ein Bestandsobjekt aus den 60ern in der Zwangsverwaltung zu bieten. Der Vorbesitzer ist flüchtig und man...