    Hi WDVS-Experten

    habe wieder mal eine WDVS-Frage ... ;)

    Man kann überall Bilder und Infos finden (Internet, Hersteller-Richtlinien, usw.), wie eine s.g. "Wulst-Punkt" Verklebung herzustellen ist. In den Bilder sieht man immer, dass die Verklebung direkt am Plattenrand liegt.

    (Laut Hersteller von "meinem" System: " Geschlossenen Klebewulst ca. 5-10 cm breit am Plattenrand und 6 handtellergroße Batzen in der Mitte..." und "Es muss gewährleistet sein, dass mind. 40% der Dämmplattenfläche mit dem Untergrund verklebt sind.")

    Meine Frage ist: Wie sieht das aus in der Praxis? Werden bzw. können die Wülste wirklich bis zum Plattenrand anbgebracht werden? Oder liegen die Wülste z.B. 1 oder 2 cm. vom Plattenrand entfernt bevor die Platten an der Wand aufgebracht werden?

    Bei der "erste" Ausführung hier, der Handwerker hat anscheinend wenigstens teilweise versucht, Wülste anzubringen. Die Wülste waren aber nur ca. 2-3 cm breit und lagen ca. 10 cm vom Rand entfernt (unterschiedlich --- teilweise auch viel mehr). Die Wülste waren anscheinend auch nicht unbedingt geschlossen. Ergebnis: die Luftströmungs-Wege zwischen Mauerwerk und WDVS waren sehr gross. (Gehalten hat die Verklebung aber schon.)

    Also, bei einer "gute" Verklebungs-Ausführung, was ist wirklich in der Praxis zu erwarten? Eine Verklebung genau wie in den Bilder oder doch ein kleines bisschen anders?

    Im voraus, vielen Dank! :D
     
  2. #2 Christian S, 04.05.2006
    Christian S

    Christian S

    Dabei seit:
    10.01.2006
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mülheim/Ruhr
    also, der Fachmann

    trägt die Wulst an der Kante auf, zwar als Trapez(geometrisch), aber alles andere wäre "wider der Natur". Bei einem Auftrag 10cm vom Rand müsste man ja den Kleber "träufeln".
    Gruss Christian
     
  3. #3 BTopferin, 04.05.2006
    BTopferin

    BTopferin

    Dabei seit:
    24.06.2003
    Beiträge:
    953
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    business
    Ort:
    Other side of a pond
    Benutzertitelzusatz:
    Profi-Benutzerin?
    "Die Natur" kann aber manchmal "widrig" sein. :eek:

    Wollte halt sicherstellen, dass Kleber direkt am Platten-Rand (also auch ohne "nur" 1-2 cm Abstand) auch tatsächlich in der Praxis gemacht werden kann und wird ... und dass so eine Ausführung nicht nur ein "schönes Bild" ist.

    Danke für das Input. :)

    Grüße
     
  4. #4 Hundertwasser, 05.05.2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Der Auftrage erfolgt normalerweise direkt am Plattenrand, da kann man den kleber von der Kelle richtiggehend abstreifen. So gehts a besten und ist auch richtig.

    Wenn der Rand nicht verklebt wird können die Platten schüsseln, d.h. die Ränder können sich nach dem Verkleben aufbiegen, vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung.
     
  5. #5 BTopferin, 05.05.2006
    BTopferin

    BTopferin

    Dabei seit:
    24.06.2003
    Beiträge:
    953
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    business
    Ort:
    Other side of a pond
    Benutzertitelzusatz:
    Profi-Benutzerin?
    Danke, Hundertwasser :)

    Gut zu wissen, dass die Bilder nicht nur "Theorie" sind.

    Grüße
    Amy
     
Thema:

WDVS-Verklebung

Die Seite wird geladen...

WDVS-Verklebung - Ähnliche Themen

  1. Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System

    Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin neu hier im Forum, da mich ein Anliegen sehr beschäftigt. Ich habe im Jahr 2020 ein neues EFH erbauen lassen. Dabei...
  2. Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?

    Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?: Guten Tag, es geht weiter in unserem Beweisverfahren und es wurde ein neuer Mangel bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit zum Dach hin...
  3. WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung

    WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung: Hallo in die Runde, bei unserem Haus wurden die Dämmplatten an der Fassade nicht mit "Wulst Punkt" Methode verklebt. Nun, nach 4 Jahren...
  4. WDVS Verklebung lufthinterströmt

    WDVS Verklebung lufthinterströmt: Hallo Zusammen, darf eine EPS-Außenwanddämmung zwischen Außenwand und Dämmplatten lufthinterströmt sein? Wir haben über diesen Zwischenraum...
  5. WDVS - Verklebung löst sich

    WDVS - Verklebung löst sich: Hallo, die Verklebung der Dämmplatten hat sich bei meinem Haus gelöst. betroffene Fläche -> ca. 30 m2 Also das ganze wir nur noch von der...