Reicht der Standart-Anschluss mit 39 kW (63 A) für 24 Wohnungen?

Diskutiere Reicht der Standart-Anschluss mit 39 kW (63 A) für 24 Wohnungen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Leute, wir sind ein Wohnprojekt und planen gerade den Anschluss von drei Gebäudeteilen mit jeweils 8 Wohnungen an das...

  1. #1 korkeichenwald, 25.03.2017
    korkeichenwald

    korkeichenwald Gast

    Hallo liebe Leute,

    wir sind ein Wohnprojekt und planen gerade den Anschluss von drei Gebäudeteilen mit jeweils 8 Wohnungen an das Niederspannungsnetz.
    Im Endausbau werden dort insgesamt etwa 70 Menschen wohnen, die unter 100.000 kWh Strom über das Netz beziehen werden. Es sind nur energieeffiziente Geräte eingesetzt bei den Küchen und Beleuchtung und Pumpen (Fernwärme). Es wohnen Babys bis alte Menschen dort, sodass es sehr unterschiedliche Verbrauchszeiten gibt. Mittelfristig wird auch noch eine Photovoltaikanlage (vielleicht mit Speicher) mit etwa 50 kWp errichtet.

    Wir sind nun dabei den Anschluss zu berechnen und fragen uns, welche Spitzenleistung nun realistisch ist.
    Wir könnten einen Standartanschluss mit 39 kW (63 A) sehr preiswert legen lassen, oder auch drei davon (was dann etwas teurer ist).

    Unser Planer empfiehlt uns mindestens 125 kW Anschlussleistung, da er mit 12kW pro Wohnung und dem Gleichzeitigkeitsfaktor 0,4 rechnet.

    Was denkt ihr darüber? Wir würden uns sehr über Hilfe freuen.

    Viele Grüße und herzlichen Dank
    Korkeichenwald
     
  2. ulidoh

    ulidoh

    Dabei seit:
    05.11.2016
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing. E-Technik FR Informatik
    Ort:
    Wassenberg
    63 A ist definitiv zu wenig, da brauchen nur 3 Trockner und 3 Herde gleichzeitig an zu sein und man kratzt schon am Limit.
    Bei so einer Größenordnung würde ich definitiv auf den Planer hören. Ist der vom Fach, also Elektro-Planer oder "nur" Architekt?
     
  3. #3 petra345, 25.03.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.479
    Zustimmungen:
    815
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Das EVU hat Technische Anschlußbedingungen (TAB) und dort ist das mit allen Details festgehalten.

    Das geht so weit, daß in Frankfurt, dem benachbarten Offenbach und Wiesbaden unterschiedliche TAB gelten und jeweils andere Zählertafeln vorgeschrieben sind.

    Dem Strom ist das gleich. Der fließt trotzdem.
     
  4. #4 simon84, 25.03.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.699
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ganz klar laut DIN 18015-1 bei 24 WE mit 125A abzusichern.

    Manche EVU fordern deutlich mehr als die DIN laut TAB, so kann es je nach EVU z.B. sein,
    dass du z.B. beim 12 WE schon 160A Absicherung haben musst.

    Laut DIN Tabelle/Diagramm würde 3x80A evtl. gehen (6 WE - max. 10 WE).

    Bitte unbedingt den Stromnetzversorger kontaktieren (Stadtwerke?)

    VG Simon
     
  5. #5 korkeichenwald, 26.03.2017
    korkeichenwald

    korkeichenwald Gast

  6. #6 simon84, 26.03.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.699
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Bei 24 WE bist du laut DIN bei einer Nennleistung von 109,7 A, somit mit 125A abzusichern.

    Wenn du jetzt 3x 63A bestellst, dann kannst du danach nicht einfach auf 80A vergrößern.
    Der entsprechende Leitungsquerschnitt muss gegeben sein. Den wirst du ggf. im Nachhinein nicht haben.


    Für 63A reichen evtl 10 qmm. Wenn dann auch 10qmm verbaut werden, kannst du nicht mehr auf 80A aufrüsten.
    Für 80A brauchst du mindestens 16 qmm
    Bei 125A bist du bei mindestens 35 qmm


    Wie gesagt kann dir nur raten, kontaktiere wie es in dem Prospekt auch geschrieben steht (Über 63A individuelles Angebot nach Aufwand) die Bauherrenberatung der Stadtwerke, die sind EVU und machen die TAB, alles andere (auch die DIN) hat keine Aussagekraft, da die TAB teilweise strenger sind als die DIN.

    Kann also durchaus sein, dass die TAB auch bei 63A schon 16 qmm fordern, oder dass die Stadtwerke bei 24 WE 160A Absicherung fordern oder oder oder.

    Das kann man nicht im Internet klären. Telefonhörer abheben, 062215134577 wählen und reden.
     
  7. #7 petra345, 26.03.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.479
    Zustimmungen:
    815
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Bei drei Gebäudeteilen mit jeweils 8 Anschlüssen sollte man doch sowieso 3 Zuleitungen vom EVU vorsehen oder zumindest auf 3 Gebäudeteile aufteilen.

    Dann hat man hinter dieser Verteilung mit jeweils 8 Wohnungen zu rechnen und die Sicherungen und Leitungen für diese 8 Wohnungen zu dimensionieren.

    Dann wird sich vermutlich die Entscheidung bei 25 mm² für jeweils 8 Wohnungen wiederfinden.
    Man kann doch nicht alle 24 Wohnungen an 3 einzelne Hauptsicherungen anschließen und die Wohnungen im Fehlerfall alle stromlos lassen
     
  8. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    18015-1 Tabelle 4.1 Leistungsbedarf für Wohngebäude nach DIN 18015-1 und Bemessung der Hauptleitungen
     
  9. #9 korkeichenwald, 27.03.2017
    korkeichenwald

    korkeichenwald Gast

    Hallo liebe Leute,
    wir haben nun nochmal mit den Stadtwerken gesprochen. Es läuft wohl auf 125 Ampere mit 80kW raus.
    Viele Grüße
    Korkeichenwald
     
  10. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Din 18050 Tabelle 4.1

    24 Wohnungen ohne elektrische Warmwasserbereitung = 76kVA bzw. 125A
    24 Wohnungen mit elektrische Warmwasserbereitung = 142kVA bzw. 250A
     
  11. #11 korkeichenwald, 27.03.2017
    korkeichenwald

    korkeichenwald Gast

    Hallo liebe Leute,
    danke für die guten Tipps, unser Anschluss ist ohne elektrische Warmwasserzubereitung.
    Viele Grüße
    Korkeichenwald
     
Thema:

Reicht der Standart-Anschluss mit 39 kW (63 A) für 24 Wohnungen?

Die Seite wird geladen...

Reicht der Standart-Anschluss mit 39 kW (63 A) für 24 Wohnungen? - Ähnliche Themen

  1. §34 | Reicht ein Nachbar um Gebäudehöhe zu erlauben?

    §34 | Reicht ein Nachbar um Gebäudehöhe zu erlauben?: Wir möchten in deinem Innenbereich ohne Bebauungsplan (Häuser ursprünglich 50er Jahre) bauen. Ein direkter Nachbar hat eine Firsthöhe von 13m, der...
  2. Wenn der Boden nicht reicht....

    Wenn der Boden nicht reicht....: Hallo, wir wollen ein altes Bad sanieren. BJ 1962. Bisher war eine der alten Duschwannen darin. Die Stand auf der Rohdecke, mit einer Aussparung...
  3. Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?

    Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?: Guten Tag, wir überlegen gerade, ob wir uns eine PV-Anlage auf unser Dach montieren lassen. Dieses ist jedoch stark mit Moos bewachsen und schon...
  4. Vollspan Zimmertüren, reicht Schaum?

    Vollspan Zimmertüren, reicht Schaum?: Hallo zusammen, reicht bei Vollspan Zimmertüren (stumpft einschlagende mit Tectus Bändern) 2k Schaum oder müssen die Rahmen tatsächlich...
  5. Reicht unsere Wärmepumpe aus?

    Reicht unsere Wärmepumpe aus?: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Angebotsverhandlung mit der Firma Wolf-Haus. Unser angebotenes Haus hat inkl. Treppe eine Wohnfläche von...