Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )

Diskutiere Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert. Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert...

  1. #1 creator, 11.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Hallo zusammen,
    ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert.
    Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert durch eine neue Vai.... Gas Heizung inkl. Speicher ( Außentemperatur gesteuert ).

    Dazu wurden ca. 80% aller Rohre ersetzt und die alten Heizkörper ausgetauscht.
    Ein Teil der Stahlrohre ist geblieben.

    An fast allen Heizkörpern ist ein Rauschen deutlich zu vernehmen. Nach diversen Einstellung schon besser geworden aber immer noch nervig.
    Der Hydraulische Abgleich bestand aus, Heizkörper anschauen und erzählen das die Einstellung am Ventil für diesen Heizkörper schon richtig sein.
    Mir liegen absolut keine Berechnungen oder Berichte vor.

    Folgendes wurde an Einstellungen bereits gemacht. ( Kann das nicht so 100% fachlich wiedergeben hoffe Ihr versteht mich )

    - Pumpenleistung reduziert auf 55%
    - Mehrmals von mir Entlüftet ( Die Luft hat sich am letzten Heizkörper auf dem Dachboden angesammelt. )
    - Die Heizkurve von 1,5 auf 1 reduziert.
    - Dann wurde glaube ich noch die Förderhöhe auf 1,7 Bar gestellt von 3 Bar ausgehend. Weiß nicht ob meine Bezeichnung so richtig ist.
    Weiß nur das dort eine Schraube ist die Pro Umdrehung den Druck um 0.1 Bar senkt oder anhebt.

    Ansonsten wurde keine weiteren Einstellungen verändert. Mir wurde nur gesagt das wenn die Förderhöhe nicht mehr ausreichen würde und der
    letzte Heizkörper nicht mehr Warm ich diesen wieder selber erhöhen sollte.

    Habt Ihr da eine Idee was ich versuchen könnte?

    Ein weiteres Ärgernis ist die Kondensatpumpe die ist mit einer Halterung an der Wand geschraubt was dazu führt das man die eigentlich im ganze Haus hört.
    Kann man die irgendwie Entkoppeln?
     
  2. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.577
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Hydraulischer Abgleich bedeutet, einstellen nach Berechnung. Das heißt HK-Ventile passend nach HK und errechneter Heizlast einstellen. Wenn das erfolgt ist, wird die Pumpe ebenso passend eingestellt.
    Deine Pumpe fördert also noch immer zu viel Heizungswasser.

    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
     
  3. #3 creator, 11.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Danke für die Schnelle Antwort und Erklärung.
    55% ist aber die niedrigste Einstellung die gemacht werden kann. :(
     
  4. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.577
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Förderhöhe resultiert aus der Pumpenleistung.
    Es sei denn ich denke jetzt in eine völlig andere Richtung.

    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
     
  5. #5 Fred Astair, 11.04.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Mach doch mal ein Foto von der Pumpe und dem Typenschild.
    Das klingt ziemlich dubios.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  6. #6 creator, 11.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Das ist ein Standgerät inkl. Speicher und Pumpe.( ecoCompact VSC 206/4-5 ) Oder war das jetzt auf die Kondensatpumpe bezogen?
     
  7. #7 Fred Astair, 11.04.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Nö, die Kondensatpumpe interessiert mich nicht. Die musst Du selbst entkoppeln. Das kann ich von hier aus nicht sehen.
    Die Heizkreispumpe scheint ins Gerät eingebaut zu sein. Versuch die mal zu fotografieren, mit Typenschild.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  8. #8 creator, 11.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Ich denke das ist die richtige Pumpe hoffe ich.
    IMG_20170411_172650.jpg

    Eingestellt wurde übrigens das Überströmventil von Standard also 0,30 bar auf ca. 0,17 bar.
     
  9. #9 Fred Astair, 11.04.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Habe gerade mal bei Grundfos nachgesehen. Die Pumpe lässt sich bis auf 1 m Förderhöhe runterregeln. Das muss aber über die Regelung gemacht werden.
    Was die Energievernichtungsapparatur Überströmer da zu suchen hat, erschließt sich mir nicht. Klingt nach einem mittelalterlichen Heizungskonzept.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  10. #10 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Wie bringt mich das jetzt weiter? Eine Gewisse Förderhöhe brauche ich ja. Anlage steht im Keller und der Dachboden soll auch beheizt werden. Dazwischen liegen dann noch zwei Etagen also ( Keller, EG, OG, DG )
    Das Teil wurde nicht extra verbaut, sondern ist mit intigriert. Ob gut oder schlecht oder sinnvoll kann ich nicht beurteilen.
     
  11. #11 Fred Astair, 12.04.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Die Förderhöhe der Pumpe hat nichts mit der Höhe Deines Hauses zu tun.
    Da Du aber sofort angesäuert bist und Dir jegliche Grundlagen zu fehlen scheinen, habe ich keine Lust mehr, mich mit Deinem Problem zu befassen.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  12. #12 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Ich bin nicht angesäuert. Und ja mir fehlt so einiges an Wissen aber hey man kann sich nicht einfach überall auskennen.
    Es steht dir natürlich frei jemanden zu helfen oder es zu lassen.
     
  13. #13 Fred Astair, 12.04.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Dann solltest Du mal an Deinen Formulierungen feilen. "Was hilft mir das jetzt" war die falsche Eröffnung für eine Bitte.
    Chance vertan.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  14. #14 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Ich habe geschrieben "Wie bringt mich das jetzt weiter?" Da ist als einfache Frage gedacht ohne jegliche Unterschwellige Formulierung.
    Aber manchmal liest mal halt das was man lesen möchte. Das geht wohl jedem mal so.
     
  15. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.577
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ändert sich etwas, wenn du die Einstellung des Überströmventiles änderst ?

    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
     
  16. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.577
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Bei Vaillant gibt es ein Teil zu bestellen, um das Überströmventil komplett zu schließen.

    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
     
  17. #17 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Das Überstromventil wurde wie beschrieben weiter zugedreht. Dies hat eine leichte Verbesserung gebracht.
    Was bedeutet schließen in dem Fall. Der Druck wird verringert?

    Von Wikipedia:
    Ist das richtig wenn ich sagen:"Um so geringer die Heizlast ist um so deutlicher treten die Geräusche auf?"
     
  18. #18 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Das Ventil verwirrt mich. Sorry
    Ich meinte aufgedreht also nach Links, was ja zu einer Absenkung des Druckes führt.
     
  19. #19 Leser112, 12.04.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Welche?
    Wohl kaum, der statische Druck der Gesamranlage wird insgesamt höher, wodurch sich der notwendige Volumenstrom, je nach Förderfähigkeit reduziert;-)
    [​IMG]

    Völlig falsch!
     
  20. #20 creator, 12.04.2017
    creator

    creator

    Dabei seit:
    28.12.2015
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    Delmenhorst
    Die Fließgeräusche sind leiser geworden und treten weniger auf.
     
Thema: Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pumpenkennlinie garten

Die Seite wird geladen...

Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ) - Ähnliche Themen

  1. Rauschen bzw. Hall / Heulen im Bad?

    Rauschen bzw. Hall / Heulen im Bad?: Hallo Leute, In meiner Wohnung tritt seit mehreren Monaten ein Rauschen oder eher ein Hall bzw. ein leisen Windheulen im Bad auf. Ich bin mir...
  2. Rauschen im Duschabfluss

    Rauschen im Duschabfluss: Hallo zusammen, wir haben eine Eigentumswohnung in einem Neubau-Mehrfamilienhaus gekauft, welche erst kürzlich fertig gestellt wurde (Abnahme...
  3. Wodurch kann ein Rauschen in entlüfteten Heizkörpern verursacht werden ?

    Wodurch kann ein Rauschen in entlüfteten Heizkörpern verursacht werden ?: Hallo zusammen, welche Gründe kann es geben, dass die vier Heizkörper in unserem Haus rauschen ? Je höher das Thermostat aufgedreht wird, desto...
  4. Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt

    Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt: Hallo Alle, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Erstmal die Situation In Meiner Wohnung wurden alle Heizkörper ausgetauscht....
  5. Lautes Rauschen aus den Heizkörpern

    Lautes Rauschen aus den Heizkörpern: Hallo, die Heizungen in unserer Mietwohnung sind, wenn sie eingeschaltet werden sehr laut. Zudem brauchen sie meistens länger bis sie überhaupt...