Ergebnis 1 bis 8 von 8

Dachdämmung

Diskutiere Dachdämmung im Forum Baumurks in Wort und Bild auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915

    Dachdämmung

    Moin!

    Freitag hab ich den Trockenbauer vom Hof gejagt....

    Es ist in Wirklichkeit noch schlimmer wie auf den Bildern. Die Daemmung (200mm) ist Teilweise bis auf 100mm zusammengedrueckt worden.
    Ausserdem das falsche Band an der falschen Stelle und die Folie schoen stramm.

    Therapieversuche scheiterten, also mach ich es jetzt selber.

    Ich find es schade das die meisten Handwerker auf Selbermacher und Schwarzarbeiter schimpfen. Wenn ich aber sehe was ordendlich beauftrage "Fachfirmen" teilweise abliefern wird mir schlecht.


    Gruß Rene'

    PS: Kann es sein das das Forum Pröbleme mit Ä Ü Ö (ae ue oe) hat?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dachdämmung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,475

    Hallo...

    Hallo René,
    was willst du jetzt wissen?Hast keine direkte Frage gestellt,oder willst du eine diskussionsrunde beginnen?
    Handelt es sich bei bild Nr1 um den Drempel?
    Wie zufrieden warst du mit vorgewerken oder andere Gewerken?
    Nur weil deine Trockenbauer "scheiße" sind soll das nicht heißen das Schwarzarbeiter und Eigenbauer besser sind!
    Trockenbaufirma kann jeder Laie gründen,gewerbeanmeldung 20 €.

    Wenn ich aber sehe was ordendlich beauftrage "Fachfirmen" teilweise abliefern wird mir schlecht.
    Nicht jeder firma der ein Großen Fuhrpark und Große Werbeschilder hat ist ein Fachfirma.
    Mfg.
    Yilmaz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Hi Yilmaz!


    Ich wollte durchaus nicht den Eindruck erwecken das es keine Fachfirmen gibt die Ihre Sache durchaus vernünftig machen.
    Desweiteren wollte ich nicht damit ausdrücken das Selbstmachen bzw. Schwarzarbeiter die bessere Lösung ist.

    Wie zufrieden warst du mit vorgewerken oder andere Gewerken?
    Im Grunde gar nicht. Kein >Gewerk wurde von Anfang an fachlich richtig ausgeführt. Jedesmal wurde erst nach Druck durch den Architekten die Sache gescheit gemacht.

    Mein Rohbauer hatte Anfangs den T12 falsch verarbeitet. Der Zimmermann hatte den Dachstuhl verschnitten und wollte heimlich rumpfuschen, der Dachdecker hatte die Unterspannbahn 60 cm vor der Dachrinne abgeschnitten .....usw.

    Und ich möchte betonen das ich nicht nach dem Prinzip "der billigste Anbieter bekommt den Zuschlag" gehandelt habe!

    Handelt es sich bei bild Nr1 um den Drempel?
    Ja, Kniestock 175 Meter gemauert , darauf 24er Ringbalken, darauf dann die 12*12er Fußpfette die mit einer Bitumenbahn unterlegt ist.


    Gruß Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,475

    Traurig.

    Hallo René,
    mir persönlich tut es wirklich weh das zu hören .
    Es geht bei manchen baustellen wirklich auch alles schief was schief gehen kann.
    Passen sie wenigstens bei Innenausbau und technik auf das das wenigstens vernüftig läuft.
    Es bleibt nichts anderes übrig als euch viel glück und starke nerven zu wünschen.

    Yilmaz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    Mülheim/Ruhr
    Beruf
    Bauunternehmer
    Beiträge
    164

    verteh ich nicht

    so unsauber sieht das garnicht aus. Und dass zwischen Pfette und Rähm noch abgedichtet werden muss, naja.
    Bis jetzt siehts nach Korinthenkacken aus.
    Nur meine Meinung.
    Gruss Christian
    PS: "vom Hof gejagt"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Bis jetzt siehts nach Korinthenkacken aus.
    Naja: Murks ist es in jedem Fall: Bei Foto 2 und Foto 3 ist die G+H Isover-Dämmung bei Vollsparrendämmung an den Anschlüsses zu den Sparren und an den Stößen zu hoch gedrückt worden. Und bei Foto 1 ist die Dampfbremse unterhalb des " ? " nicht mit Durchhang ( zu straff ) verlegt ( = KM Vario ? ) und außerdem hätte sie über die Pfette hinweg geführt und am Drempel luftdicht befestigt werden müssen.

    Wenn die " Therapieversuche " als vergebliche Aufforderung mit Fristsetzung zur Nachbesserung zu verstehen sein sollten, dann lagen die Voraussetzungen für eine Selbstvornahme vor. Der Fragesteller wollte ja irgenwann den DG-Ausbau zu Ende bringen.

    Daß der Aufwand für die Selbstvornahme nach den Fotos nicht sonderlich hoch sein dürfte, steht auf einem anderen Blatt. Nachgebessert werden mußte in jedem Fall.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Moin!

    Wenn die " Therapieversuche " als vergebliche Aufforderung mit Fristsetzung zur Nachbesserung zu verstehen sein sollten, dann lagen die Voraussetzungen für eine Selbstvornahme vor. Der Fragesteller wollte ja irgenwann den DG-Ausbau zu Ende bringen.
    Die Therapieversuche scheiterten daran da der Trockenbauer der festen Überzeugung war das alles 100% OK ist. Jegliche vernünftige Erklärungsversuche wurden im Keim erstickt. Kommentar "Ich mach die Sache so weiter und in zwei Tagen bin ich fertig damit."

    @Christian: Wenn 200 mm Dämmwolle großflächig bis auf 100mm zusammengepresst werden hat das glaub ich wenig mit Korinthenkackerei zu tun.Wie gesagt ist es real schlimmer als es die Bilder wiedergeben. Das strammziehen der Folie und das verkleben mit dem falschen Klebeband (das nur für Folienverbindungen zugelassen ist) auf der Pfette ist ebenso falsch.

    Auch wenn es sich vielleicht großkotzig anhört , aber Ich bin der Auftraggeber der schlussendlich die Rechnung auch bezahlt. Muss ich mir alles gefallen lassen? Wenn ich Einwände an Gewerken habe dann soll man mir bitte meine Einwände fachlich wiederlegen damit ich wieder ruhig schlafen kann. Wenn man meine Einwände aber nicht mit fachlichen Argumenten wiederlegen kann dann denke ich das derjenige nicht wirklich Ahnung von dem hat was er da tut bzw. jahrelang schon getan hat.

    Argumente wie "Das machen wir immer so" oder "Sie haben doch keine Ahnung" zählen da nicht.

    Gruß Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #8
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Wenn 200 mm Dämmwolle großflächig bis auf 100mm zusammengepresst werden
    Nun, so schlimm sieht es garnicht aus, aber mit der Aussage hat sogar die Industrie schwierigkeiten.
    Die MiWo ist an den Sparren etwas zu tief gepresst, das müsste man herausholen, Klebeband ist verkehrt, OK, ich hätte sowieso bis aufs Mauerwerk geklebt, das kann man leicht nachholen, Folie etwas in Schlaufe legen.
    Die Folie sieht mir etwas nach " Baufolie " aus, B1 ?
    Nachweis für Eignung als Dampfbremsfolie und Klebebänder ?? , liefert der Errichter .
    Murks ist es in jedem Fall
    Ich würde sagen , unsaubere Arbeit, ohne den Trockenbauer in schutz zu nehmen. Nachbessern muss er auf jeden Fall.
    Reihenfolge einhalten, Frist zur Nachbesserung setzen, Nachfrist ,Bauvertrag kündigen, Ersatzvornahme .

    gruss Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Dachdämmung
    Von Fox Mulder im Forum Dach
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 12:34
  2. Zeitpunkt Dachdämmung?
    Von Andreas77 im Forum Dach
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 07:18
  3. Dachdämmung und Luftdichtheit
    Von Badiko im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 16:08
  4. Dachdämmung und Dampfbremse
    Von Michael M. im Forum Dach
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 12:59
  5. Dachdämmung bei Passivhaus
    Von Gast im Forum Dach
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.10.2002, 19:44