Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung?

Diskutiere Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsgemende, bei mir wurde im Keller die Wasserleitung neu ins Haus gelegt, von einer Fachfirma im Auftrag des Versorgers....

  1. #1 Klaus1975, 28.04.2017
    Klaus1975

    Klaus1975

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo liebe Forumsgemende,

    bei mir wurde im Keller die Wasserleitung neu ins Haus gelegt, von einer Fachfirma im Auftrag des Versorgers.

    Die Wanddurchführung ist ca. 1m unter Oberfläche Erdreich. Die Kelleraussenwand (60er Jahre Bau) besteht innen aus 12cm Hohlziegeln und aussen aus ca. 20cm Beton. Dann kommt direkt das Erdreich.

    Der Bautrupp hatte sich vertan und das 100mm Kernloch zuerst an der falschen Stelle gebohrt.

    Das zweite, "richtige" Loch mit der Wanddurchführung wirkt auf mich professionell ausgeführt, mit spezieller Durchführung samt Manschetten, wo dann Dichtmittel eingefüllt wird. Siehe Bild.

    Jedoch wurde das überflüssige Bohrloch wieder verschlossen, indem einfach ein schnellbindender Mörtel hineingeschmiert wurde. Der Bohrstaub wurde vorher nicht einmal entfernt. Bei der Verarbeitung hat der Mörtel teilweise gar nicht richtig an den Ziegeln gehalten, weshalb erstmal ein Klumpen heruntergefallen ist. Anbei ein Bild von der Aussenwand mit verschlossenem Loch

    Der Kapo meinte dann, das sei so in Ordnung. Das sei absolut dicht, weil der Mörtel ein zementgebundener nicht schrumpfender Dichtstoff ist. Ausserdem kommt später noch eine schwarze Dichtfarbe von aussen auf die Wand. Wenn was sein sollte, hätte ich ja Gewährleistung.

    Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die Wand feucht wird und dann die Streiterei losgeht, egal ob im Gewährleistungszeitraum oder später.

    Ist das fachgerecht gemacht? Falls nicht, wie wäre es richtig? Und wie liesse sich das retten?
    Der Dichtmörtel ist ja jetzt schon drin im Loch, die Baugrube ist im Moment noch offen...

    Ich danke schonmal für Eure Hilfe

    Klaus

    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
     
  2. #2 Manufact, 28.04.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Welcher Art Beton ist den außen verwendet worden (laut Bild ein nicht wasserdichter "Magerbeton" ?)?

    Welche Abdichtung gibt es zwischen Beton und der Ziegelwand?

    Gab es schon zuvor Feuchtigkeitsschäden an der Kellerwand, bindiger oder nichtbindiger Boden?

    Hintergrund:
    Ich sehe an sich nicht die Abdichtung des Betons oder des Ziegels als Problem, sondern eher die Durchstoßung einer hoffentlich vorhandenen Abdichtung zwischen (wahrscheinlich nicht feuchtigkeitdichtem) Beton und Ziegelmauer.
     
    simon84 gefällt das.
  3. #3 Klaus1975, 28.04.2017
    Klaus1975

    Klaus1975

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Stuttgart
    Laut Bauplan ist es Beton B120 in der Stärke 24cm.

    Eine Abdichtung zwischen Beton und Ziegelmauer ist nicht erwähnt.

    Ich denke auch, dass der Beton für sich alleine wasserdicht sein soll, weil es die Ziegelmauer nicht in allen Kellerräumen gibt. In anderen Kellerräumen bestehen die Aussenwände ausschliesslich aus diesem Beton.

    Alle Kellerwände sind bisher trocken.

    Der Erdboden ist eher lehmig.
     
  4. #4 Manufact, 28.04.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Dies ist kein WU-Beton.

    Der in die Bohrung eingefüllte Zement ist sehr wahrscheinlich wesentlich "wasserdichter" als der Magerbeton und der Ziegel.

    Da keine Wassersperrschicht zwischen Magerbeton und Ziegelmauer ist - und keine Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind, ist keine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung zu erwarten.

    Außerdem haben Sie ab jetzt 5 Jahre Gewährleistung..
     
  5. #5 Klaus1975, 29.04.2017
    Klaus1975

    Klaus1975

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Stuttgart
    zumindest war die Wand die letzten 60 Jahre dicht/trocken.

    Also ist die Abdichtung des Kernlochs nach dem Stand der Technik erfolgt und fachgerecht?
     
  6. #6 Manufact, 29.04.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Sie ist so fachgerecht, wie die restliche Abdichtung.
     
  7. #7 Klaus1975, 30.04.2017
    Klaus1975

    Klaus1975

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Stuttgart
    mal angenommen, die aussenwand wäre wasserundurchlässig.

    wir würde der fachmann so ein kernloch abdichten?
     
  8. #8 Manufact, 30.04.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Alte Abdichtung entfernen auf ca, 1m2, 2 lagige KMB mit Verstärkung.

    Ist hier aber nur Kosmetik, da die alte Konstruktion nicht feuchtigkeitsdicht ist.
     
    simon84 gefällt das.
  9. enn0h

    enn0h

    Dabei seit:
    07.04.2022
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich möchte mich kurz vorstellen, da ich das aus anderen Foren so kenne.

    Mein Name ist Enrico (38), lebe in der Westlausitz und bewohne seit 2012 mein eigenes Haus (Neubau).

    ich wollte nicht extra einen neuen threat eröffnen und denke mein Anliegen passt hier rein.


    Ich möchte durch eine Kernlochbohrung im Keller(Beton) ein Kabel zur PV Anlage einführen und abdichten. Dazu möchte ich eine Ringraumdichtung verwenden.
    Nun werd ich beim bohren aber auch die Styroporisolation von außen durchbohren. Die Ringraumdichtung liegt im Beton.
    Wie dichte ich den Durchbruch im Styropor ab?

    Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert.

    Grüße

    Enrico
     

    Anhänge:

  10. #10 Jo Bauherr, 07.04.2022
    Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    814
    Zustimmungen:
    380
    Beruf:
    Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    In der Dämmebene kann und braucht nichts "abgedichtet" werden.

    Zur Ergänzung der durch die Bohrung dann allerdings fehlenden Dämmung wäre z.B. Brunnenschaum geeignet.


    ,
     
Thema: Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kernbohrung abdichten

    ,
  2. kernbohrung außenwand abdichten

    ,
  3. kernbohrung kellerwand

    ,
  4. mauerdurchführung wasserleitung,
  5. loch kellerwand abdichten,
  6. loch wasserdicht abdichten,
  7. kernbohrung abdichten keller,
  8. kernloch abdichten,
  9. kernbohrung kellerwand abdichten,
  10. wanddurchführung wasserleitung,
  11. Loch Kellerwand 20 cm abdichten,
  12. Keller wand Loch abdichten,
  13. hauswanddurchführung abdichten,
  14. kernbohrung keller mit wdv wie abdichten,
  15. Loch außen in Beton abdichten,
  16. Kabel löcher außenWand verschliessen,
  17. loch keller wasser dichten,
  18. kellerwand loch abdichten,
  19. mauerwerk loch abdichten keller,
  20. kernbohrung wieder schließen,
  21. hauswand durchführung Wasserleitung,
  22. mauerdurchführung abdichten,
  23. loch keller abdichten,
  24. wasserleitung mauerdurchführung,
  25. kernbohrung wasserdicht verschließen
Die Seite wird geladen...

Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich

    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten

    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich

    Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich: Hallo, wir wollen aktuell eine Wasserleitung aus unserer Garage in den Außenbereich verlegen. Dazu wollen wir ein Kernloch in die Porotonwand der...