Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte

Diskutiere Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns für eine Sole-Wärmepumpe entschieden und die Bohrfirma für die Erdwärmesonde möchte eine diagonale Kernbohrung...

  1. #1 flospeedy, 07.05.2017
    flospeedy

    flospeedy

    Dabei seit:
    14.06.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Heidelberg
    Hallo zusammen,

    wir haben uns für eine Sole-Wärmepumpe entschieden und die Bohrfirma für die Erdwärmesonde möchte eine diagonale Kernbohrung vom HWR durch die Bodenplatte nach draußen machen, da keine Hauseinführung dafür vor dem Betonieren der Bodenplatte vorgesehen wurde.

    Auf was muss ich im Hinblick auf wasser- und gasdichte Abdichtung achten und ggf. mit dem Bohrunternehmen absprechen?

    Grüße,
    flospeedy
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.912
    Zustimmungen:
    971
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Doyma, kraso, hauf diese Hersteller bieten passende Dichtungen an
     
  3. #3 flospeedy, 07.05.2017
    flospeedy

    flospeedy

    Dabei seit:
    14.06.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Heidelberg
    auch für diagonale Bohrungen? Hatte bisher diese immer nur für gerade Bohrungen gesehen.

    Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass kein Wasser/Feuchtigkeit und kein Gas (z.B. Radon) nach innen gelangt werden kann.
     
  4. #4 Fred Astair, 07.05.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.720
    Zustimmungen:
    5.197
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Schräg wird das nichts.

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
     
  5. #5 flospeedy, 07.05.2017
    flospeedy

    flospeedy

    Dabei seit:
    14.06.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Heidelberg
    mit dieser Aussage kann ich leider nicht viel anfangen.

    Hat sonst noch jemand Erfahrungen und Tipps für mich?
     
  6. #6 Manufact, 08.05.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.352
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Auch wenn die Kernbohrung diagonal verläuft, ist das Bohrungsloch dennoch ......"rund" ?

    In ein - per Definitionem rundes - Kernbohrungs-Loch kann man vielleicht eine .... runde .... Abdichtung einbringen... ?

    Bei einer 25 cm Bodenplatte ist bei einem Winkel von 45° mehr als 20 cm praktische "Länge" verfügbar, um gemütlich eine passende Dichtung einzubringen.

    Über die Art der eingebrachten "Röhre" und eventuelle Biegespannungen kann ich nichts sagen.
     
  7. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    Yilmaz hat alles wesentliche gesagt. Die Abdichtung ist kein Problem mit den entsprechenden Produkten.
     
  8. #8 Manufact, 09.05.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.352
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    :bierchen:
     
  9. #9 Fred Astair, 10.05.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.720
    Zustimmungen:
    5.197
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Sorry, war ein Denkfehler meinerseits.
     
  10. #10 Andybaut, 10.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ketzerische Frage:

    bist du mit deinem Punkt im Haus tiefer oder höher wie der Boden davor?
    So eine Dichtung ist nicht gerade günstig und macht aus meiner Sicht wenig Sinn wenn sie zwar dicht ist,
    aber keinen praktischen Sinn erfüllen kann.

    Ich habe auch eine Doyma Dichtung in der Bodenplatte, einfach weil der Versorger das so wollte.
    Mein Haus steht aber mit dem EG 30cm über dem Rasen. Die Dichtung ist also nicht wirklich sinnvoll
    bei mir.
     
Thema: Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Haus Bodenplatte diagonal nach Aussen durchbohren

    ,
  2. kernbohrung diagonal

    ,
  3. abdichtung diagonale kernbohrung durch bodenplatte

    ,
  4. erdwärmesonde kernbohrung,
  5. kernbohgrung bodenplatte,
  6. bohrung durch bodenplatte,
  7. kann man einfach kernbohrung bodenplatte,
  8. abdichtungen bohrungen
Die Seite wird geladen...

Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich

    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten

    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Unerklärliche Folie bei Abdichtung

    Unerklärliche Folie bei Abdichtung: Servus zusammen, bei unserem neu erworbenen Haus habe ich ein paar Fragen zur Abdichtung. Unter unserer Terasse ist ein Kellerraum. An der Front...