Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut

Diskutiere Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Fensterbauer hat das 3-Ebenen-Multifunktionsdichtband falsch eingebaut, also Innen und Außenseite vertauscht :mauer Ich...

  1. #1 edolila, 09.05.2017
    edolila

    edolila

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Nürnberg
    Hallo zusammen,

    der Fensterbauer hat das 3-Ebenen-Multifunktionsdichtband falsch eingebaut, also Innen und Außenseite vertauscht :mauer

    Ich habe das leider erst jetzt bemerkt nach einigen Monaten, wo innen bereits verputzt wurde.
    Neubau, Mauerwerk monolitisch Poroton, Kunststofffenster weiß

    Unabhängig von der Schuldfrage, gibt es eine Möglichkeit dies zu korrigieren, ohne die Fenster auszubauen?
    Ich möchte nur vorbereitet sein, wenn die Herren zur Besichtigung kommen.

    Technischen Daten aus dem Datenblatt:
    Schlagregendichtheit >600kPa
    außen diffusionsoffen
    µ <= 100

    Danke und Grüße
     
  2. #2 Nerospeed, 09.05.2017
    Nerospeed

    Nerospeed

    Dabei seit:
    04.02.2014
    Beiträge:
    148
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software Engineer
    Ort:
    Region Hannover
    Ich würde behaupten nein.

    Egal wie, innen müsste ein Dichtband angebracht werden. Da die Laibungen bereits verputzt wurden, so muss dieses wieder aufgestemmt werden.

    Da wird der Fensterbauer Spaß haben.

    Auf irgendwelche Preisnachlässe oder pi mal Daumen Lösungen würde ich mich nicht einlassen. Rückbau, Aufbau und Einbau.

    Gruß
     
  3. #3 Andybaut, 09.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    da kommt´s nun ein wenig auf das Band an.
    Wenn es eines mit einer einseitigen Folie ist, dann ist die Folie nun an der falschen Stelle.
    Die folie müsste weg und innen muss das ganze dampf- und luftdicht ausgebildet werden.
    Außen muss es dampfoffen und schlagregendicht sein.

    Im Prinzip wäre das ganze nur noch als Dämmung zu gebrauchen, alle anderen Funktionen sind hinfällig,
    da die Richtung nicht stimmt.

    Es gibt aber auch andere Bänder die sind im Aufbau etwas anders. Da könnte es nochmals ganz anders sein.
     
  4. #4 edolila, 09.05.2017
    edolila

    edolila

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Nürnberg
    Es ist ein Band ohne Folie. Die Seite für innen ist imprägniert.
    Es wird jetzt geprüft was der Hersteller dazu sagt.

    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
     
  5. #5 Andybaut, 10.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    ups, das ist Scheiße......

    Dann ist nämlich das ganze außen dampfdichter wie innen. Und das darf gar nicht sein.
    Ich wäre nun sehr vorsichtig bezüglich der Angaben der Baufirma was der Hersteller "angeblich sagt".
    Die Antwort des Herstellers wird dem Fensterbauer nicht gefallen, daher Vorsicht !
     
  6. #6 edolila, 10.05.2017
    edolila

    edolila

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Nürnberg
    Ich denke eine schriftliche Aussage des Herstellers ist das mindeste was es braucht.
     
  7. #7 Andybaut, 10.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Das ist korrekt.
    Aber bedenke, dass der Hersteller seine Bänder auch weiterhin an deinen Fensterbauer verkaufen möchte.

    Er wird sicher bemüht sein, seinen Kunden nicht als Volldeppen dastehen zu lassen.
     
Thema: Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. multifunktionsdichtband

    ,
  2. fenster dichtungsband falsch herum

    ,
  3. Multifunktionsdichtband falsche Seite innen

    ,
  4. Dichtungsband falsch herum,
  5. kompriband fenster falsch rum eingebaut,
  6. kompriband innen ausen vertauscht
Die Seite wird geladen...

Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut - Ähnliche Themen

  1. Dachrinne falsch montiert?

    Dachrinne falsch montiert?: Hallo bei mir wurden neue Dachrinnen montiert. Ich persönlich finde das schlecht und nicht gut aber bin kein Profi. Die alte Rinne war 17cm die...
  2. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.

    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
  3. L-Steine Hanglage komplett falsch?

    L-Steine Hanglage komplett falsch?: Hallo zusammen, Haus ist BJ 21 (nicht von mir). Heute war der Gartenbauer da um etwas zu besprechen, dabei hat er sich die L-Steine welches das...
  4. Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.

    Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.: Moin ,ich modernisiere gerade mein Badezimmer(Bodenheizung,Unterputz- Duscharmatur/Toilettenkasten/Wasserhahn und Ansicht ein Fugenloses...
  5. Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben?

    Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben?: Hallo, bin neu hier und wollte erstmal sagen das es ein klasse Forum ist , in dem ich schon eine menge wichtige Info`s sammeln konnte!...