Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus

Diskutiere Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau gibt es 3 Bäder. Die beiden Bäder im OG haben jeweils eine Entlüftung über Dach. Das Entlüftungsrohr im Dachboden hat...

  1. #1 dermero, 26.05.2017
    dermero

    dermero

    Dabei seit:
    26.05.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Fritzlar
    Hallo,

    in unserem Neubau gibt es 3 Bäder. Die beiden Bäder im OG haben jeweils eine Entlüftung über Dach. Das Entlüftungsrohr im Dachboden hat einen Durchmesser von ca. 5 cm. Leider hat das Gäste WC im EG keine Entlüftung über Dach. An dem Abwasserstrang des Gäste WCs hängt aber auch noch die Spüle und der Geschirrspüler aus der Küche, ein Abwasserablauf einer Bodengleichen Dusche und ein Waschbecken im Gästebad.
    Leider gurgelt der recht flache Syphon der Dusche wenn man die WC Spülung betätigt und wenn man Wasser am Waschbecken ablässt.
    Waschbecken und Spüle haben schon ein Ventil bekommen aber leider ohne wirklichen Erfolg.

    Habt Ihr eine Idee?

    Ist es nicht sogar per DIN vorgeschrieben, dass jedes WC über Dach zu entlüften ist? Ich hab auch noch nicht herausgefunden, welcher Querschnitt für das Entlüftungsrohr erforderlich ist.
     
  2. #2 Andybaut, 27.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    vielleicht hilft dir das ein wenig:
    http://www.izeg.de/pdf/tech-info/2-1_Tech-Info_Lueftung-von-Entwaesserungsanlagen.pdf

    Das man jedes WC bis übers Dach entlüften muss ist irgendwie richtig, aber auch irgendwie nicht.
    Es muss eine Hauptentlüftung vorhanden sein und daran können indirekt andere Elemente
    angeschlossen werden.
    Also bei 5 WC´s müssen nicht 5 direkten Entlüftungen über Dach geführt werden.
     
  3. #3 postler1972, 28.05.2017
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    227
    Zustimmungen:
    49
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    wenn die Entlüftungsleitung nur sa 5 cm ist dann wäre das meiner Meinung nach falsch. Wenn ein 100er Rohr verbaut wurde muss die Entlüftung auch 100 sein. Ob das dein Prolem ist, weiß ich nicht, aber vermutlich schon
     
  4. #4 simon84, 28.05.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.841
    Zustimmungen:
    5.597
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Normal plant man das so, dass die Toiletten (zumindest grob) übereinander sind dann eine saubere Entlüftung übers Dach.

    Wichtig wäre, dass der Strang an dem die ganze Dusche, Küche usw. mit dranhängt auch eine gscheite Entlüftung bekommt. Entweder übers Dach oder wenn jetzt nicht mehr machbar zumindest mit einem von diesen Durgo Teilen.
     
  5. #5 petra345, 29.05.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.542
    Zustimmungen:
    823
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Die Entlüftungsleitung mit einem Durchmesser von 100 mm ist in voller Stärke bis über das Dach zu führen!! Basta! Diese Leitung entlüftet auch den öffentlichen Kanal!

    Die Leitung ist also für die Arbeiter in der Kanalisation lebenswichtig.
    Wenn es zu einer Abnahme durch die Stadt kommen sollte: Alles neu machen.
     
Thema: Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abwasser entlüftung nachträglich

    ,
  2. fehlende abwasserentlüftung

    ,
  3. abwasserentlüftung nachträglich einbauen

    ,
  4. abwasser entlüftung dachboden,
  5. kein entlüftungsrohr,
  6. keine entlüftung über dach,
  7. Haus nicht über Dach entlüftet,
  8. sanitärentlüftung über dach,
  9. abwasserentlüftung am syphon,
  10. abflussrohr ohne entlüftung,
  11. abwasserentlüftung übers dach,
  12. gäste wc keine entlüftung über dach,
  13. fehlende entlüftung abfluss,
  14. keine dachentlüftung ,
  15. Altbau keine Entlüftung sanitär,
  16. abflussrohr entlüftung nachträglich,
  17. hausbau entlüftung toiletten,
  18. neubau efh Abwasserentlüftung durch das Dach,
  19. dachentlüfter vergessen,
  20. neubau ohne dachentlüftung,
  21. toilette rohr dachentlüftung,
  22. toiletten entlüftungsrohr,
  23. abwasserentlüftungssysteme für einfamilienhaus,
  24. entlüftung von toiletten,
  25. Abwasserrohre Entlüftung über Dach vergessen
Die Seite wird geladen...

Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus - Ähnliche Themen

  1. Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden

    Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden: Im EFH KFW55 mit folgendem Dachaufbau (6cm Holzfaserdämmplatte, Zwischensparendämmung, OSB, Gibskarton) gehört das DG zur thermischen Hülle des...
  2. Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung

    Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung: Hallo Zusammen, vor zwei Jahren wurde durch einen Dachdeckerfachbetrieb aus dem Ort das Flachdach inkl. des Dachrandabschlussprofil (laut...
  3. Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk

    Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk: Moin und guten Abend zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1928 gekauft. Das Erdgeschoss besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk. Leider hat...
  4. UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?

    UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?: Hallo liebes Forum, ich lese schon ein bisschen still mit und habe nun aber doch keine Antwort für folgendes Problem gefunden: Ich muss für...
  5. Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau

    Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau: Ich habe ein (stinkendes) Problem. Das Haus meines Sohnes wurde renoviert und innen neu ausgebaut. Leider wurde keine Dachentlüftung der...