Abwasser Kontrollschacht, Sohle sanieren.

Diskutiere Abwasser Kontrollschacht, Sohle sanieren. im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Es geht darum einen 60J alten Kontrollschacht, vor dem Haus, für Haus-Abwasser zu sanieren. Bislang ist der Boden des K-schachtes Topf...

  1. #1 Skalare, 25.07.2017
    Skalare

    Skalare

    Dabei seit:
    28.02.2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Rentner/ Installateurmeister
    Ort:
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Es geht darum einen 60J alten Kontrollschacht, vor dem Haus, für Haus-Abwasser zu sanieren. Bislang ist der Boden des K-schachtes Topf eben und die Abgangsleitung zum öffentlichen Kanal liegt ca. 70mm über der Schachtsohle. Die Abwasser Zuleitungen liegen ca. 20cm über dieser Ebene. Bedeutet, dass die ganze Kacke samt Papier unten liegen bleibt und sich absetzt. Geplant ist unten eine Zement Mörtel Schräge mit Mulde einzubauen die die Abwässer direkt zu dem Anschlusskanal einleitet.
    Das Gebäude ist bewohnt, so dass die vorgesehene Zementmörtelmulde nach Säuberung und Trocknung schnell hergestellt werden muss. Das Ausgleiten mit Zementmörtel ist nicht gerade einfach da die Grubenabmaßen des Schachtes 0,71 x 0,61m x Tiefe 1,29m, vor allem der Tiefe, es nicht erlauben, dass ein Mann in die Grube einsteigen kann, es muss also mit verlängerter Hand am Arm gearbeitet werden.

    Abriss oder Umbau würde einen Riesenaufwand bedeuten da der Abwassersammler hinterm Haus an einem Hang liegt.

    Welche Art von Zementmörtel mit einer Trockenzeit von ca. 1-h Abwasserbeständig schlagt Ihr vor.
     
  2. #2 Manufact, 25.07.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    1h - wo ist die versteckte Kamera?
     
  3. #3 simon84, 25.07.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Racofix wird für den Zweck perfekt sein ! Ist nach 15 Minuten fest !
    ;)
     
  4. #4 Manufact, 25.07.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Racofix ist aber (laut meinem AD) nicht für Abwasser zugelassen ??
     
  5. #5 simon84, 25.07.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    War auch eher als Spass gemeint.

    Wenn es so eilig ist, vielleicht besser ein Betonfertigteil vorher anzufertigen und nur "einzubauen"
     
  6. #6 Manufact, 25.07.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.351
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Jetzt - bitte nicht lachen...

    Habe meinen Außendienstler bei R..fix angerufen.

    Angeblich ist die schnelle Dichtschlämme zwar nicht zugelassen -aber geeignet.:konfusius
     
  7. #7 Skalare, 25.07.2017
    Skalare

    Skalare

    Dabei seit:
    28.02.2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Rentner/ Installateurmeister
    Ort:
    70499 Stuttgart
    Das mit dem Betonteil habe ich mir auch überlegt, geht nicht! Die Maurer vor 60J. haben kräftig gemurkst, vieleicht war es auch der Bauherr selber!
    Das Betonteil müßte ich kleiner anfertigen und den Rand ausgießen, könnte gehen!

    Ra-f kenne ich nur die Aushärtung wäre u.U.zu schnell in 15Min. bekomme ich das sicher nicht hin. Habe so an eine aushärtungszeit von 1-2h gedacht, gibt es so einen Zementmörtel?
     
  8. #8 Skalare, 25.07.2017
    Skalare

    Skalare

    Dabei seit:
    28.02.2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Rentner/ Installateurmeister
    Ort:
    70499 Stuttgart
    Betonfertigteil geht nicht da Schachtdeckel nur 500mm D.
     
  9. #9 Baggerbedrieb, 25.07.2017
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Man kann sich ja auch anstellen ...
     
  10. #10 Skalare, 26.07.2017
    Skalare

    Skalare

    Dabei seit:
    28.02.2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Rentner/ Installateurmeister
    Ort:
    70499 Stuttgart
    Das hilft mir uglaublich weiter!
     
  11. #11 simon84, 26.07.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.755
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das Ding kann man doch drehen oder in zwei teile
     
Thema: Abwasser Kontrollschacht, Sohle sanieren.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kanal revisionsschacht sohle

    ,
  2. revisionsschacht sohle

    ,
  3. sohlenhöhe kontrollschacht

    ,
  4. matsche im Kontrollschacht,
  5. revisionsschacht sanieren,
  6. sohle tiefbau,
  7. abwasser kontrollschacht ausführung,
  8. KOntrollschacht sanieren pforheim
Die Seite wird geladen...

Abwasser Kontrollschacht, Sohle sanieren. - Ähnliche Themen

  1. Loch im Keller Boden (wegen defekt Abwasser) wie Füllen ?

    Loch im Keller Boden (wegen defekt Abwasser) wie Füllen ?: Ahoi, ich mußte bei mir im Keller ein ca 1qm großes Loch wieder Füllen unter der Dünnen Bodenplatte ist nur Erde und viele Steine keine Folie...
  2. Abwasser Tonrohr gebrochen

    Abwasser Tonrohr gebrochen: Hallo zusammen, Das Pflaster an der Garageneinfahrt hat sich abgesenkt, das war schon viele Jahre so. Nun habe ich das Pflaster entfernt und...
  3. Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?

    Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur...
  4. Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen

    Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen: Hallo, ich erneuere meine Abwasserleitungen (EFH) und habe in der Abseite unterm Dach eine nicht ganz lehrbuchmäßige Situation. Die Fallleitung...
  5. Abwasser-Kontrollschacht dichter Deckel zulässig?

    Abwasser-Kontrollschacht dichter Deckel zulässig?: Die Kommune hat bei unserer Alptraum-Baustelle wegen der Herstellung eines Gehsteiges - wir hatten Strassenplatz zuvor abgetreten - unsere...