    Hallo.

    Ein GÜ baut für mich ein EFH in Poroton, nun sollen die Fenster/Türen eingebaut werden obwohl das Dach noch nicht gedeckt ist, Boden und Waende sind teilweise noch feucht/nass.
    Dachstuhl steht, gedeckt wird wohl in einer Woche.
    Kann das Probleme geben wenn es regnet, oder ist Fenstereinbau vor Dachdecken OK?


    Roman
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fenster und Türen einbauen, Dach noch nicht gedeckt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von numerobis1
    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Winnenden
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Märzweckarchitekt
    Beiträge
    161
    was für Fenster?

    Holz - Kunstoff - Alu - Kombi - ... ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Pirmasens
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    23
    Zitat Zitat von numerobis1
    was für Fenster?

    Holz - Kunstoff - Alu - Kombi - ... ?
    Sorry,

    Es sind Kunststofffenster.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von numerobis1
    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Winnenden
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Märzweckarchitekt
    Beiträge
    161
    ..da seh ich dann eher ein Problem der Randanschlüsse...

    den Fenstern macht eine eventuelle Feuchtigkeit nichts aus, vorausgesetzt überall sind die Entwässerungsöffnungen in den Fälzen gebohrt

    aber besonders im Sturzbereich: hoffentlich wurden die Anschlussflächen durch eine Putz oder Spachtelung für den fachgerechten Anschluss vorbereitet, wie verhält sich dieses Material, wenn ständig Nässe von oben nachkommt?

    usb ist noch keine drauf?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Pirmasens
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    23
    Zitat Zitat von numerobis1
    ..da seh ich dann eher ein Problem der Randanschlüsse...
    den Fenstern macht eine eventuelle Feuchtigkeit nichts aus, vorausgesetzt überall sind die Entwässerungsöffnungen in den Fälzen gebohrt
    Schau ich nach, danke.

    Zitat Zitat von numerobis1
    ..
    aber besonders im Sturzbereich: hoffentlich wurden die Anschlussflächen durch eine Putz oder Spachtelung für den fachgerechten Anschluss vorbereitet, wie verhält sich dieses Material, wenn ständig Nässe von oben nachkommt?
    Siehe Anhang. Ich weiss allerdings nicht, ob an den Flächen noch was gemacht wird. Hab mit dem Fensterbauer noch nicht gesprochen.


    Zitat Zitat von numerobis1
    ..
    usb ist noch keine drauf?
    Nein.


    Noch eine etwas OT (Dach-)Frage:
    Die Fusspfetten auf dem Ringanker sind innnen wie aussen abgemauert, wodurch der Regen sich da schön sammeln kann. Das Holz ist auch ziemlich nass. Kann das Probleme geben?


    Roman
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Einbaupfusch bei WK 3 Türen
    Von bertel im Forum Baumurks in Wort und Bild
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.11.2013, 14:09
  2. belüftetes oder unbelüftetes Dach
    Von Heike im Forum Dach
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 03:43
  3. Nasses Dach nach Dämmung
    Von schlumpi im Forum Spezialthema: Wärmebrücken
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.12.2003, 10:03
  4. Verkratzte Fenster und Türen
    Von johanna im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2003, 14:13
  5. Fenster über Türen
    Von Gast im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2003, 10:19