    Hallo!

    Ich überlege mir gerade einen Aufbau für einen Balkon (mit darunter befindlichen Wohnraum und Überdacht!). Regen kam da bis jetzt noch nie hin.
    Mit der Aufbauhöhe bin ich wegen Terrassentür auf ca. 14 cm beschränkt.
    Als Belag sollen Fliesen drauf!
    Mein Vorschlag währe: von unten nach oben

    1. 18cm Stahlbetondecke
    2. Delta Thene Abdichtungsbahn als Dampfbremse und Sicherheitsabdichtung.
    3. 100mm Styrodur
    4. Gefälleplatten von Wedi (würde von der Tiefe genau Passen) hinten 38 vorne 20mm.Diese dann natürlich nach Herstellervorschrift abgedichtet!
    5. Fliesenbelag

    Ist das Generell so machbar?
    Genügt die Delta Thene als Dampfbremse (kennt jemand den sd-Wert)?
    Welcher Kleber für Styrodur auf Delta Thene?
    Welcher Kleber für Wediplatte auf Styrodur?

    im voraus vielen Dank

    Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Balkonaufbau mit Wediplatten

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Balkon?

    Oben überdacht! Handelt es sich also um eine Loggia? (Seitlich Wände, nach unten Wohnraum)

    Wie ist die bisherige Entwässerung? Nach vorne/aussen also?

    Kannste mal ein Foto einstellen?

    Grüße!

    Nachtrag: Wenn unten Wohnraum ist, was willste mit einer Dampfbremse? Was Du brauchst ist eine Abdichtung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Ja Ok auch loggia genannt! Also eine grosse Satteldachgaube deren Giebelwand 1,2 m zurückversetzt ist. Ich mach mal ein Bild und stell es rein!
    Entwässerung ist bis jetzt noch keine Vorgesehen, das Haus steht seit Sep. 2004 und bis jetzt hat sich noch kein Regentropfen dahin verirrt.
    Als Abdichtung würde erstens die Wediplatte herhalten(laut wedi absolut ausreichend) die Delta Thene auf der Rohdecke als Reservedichtung bzw Dampfbremse. Ich würde diese gerne verwenden weil sie Kaltselbstklebend ist. Ist nur die Frage ob der sd-wert ausreichend ist? Bei Dörken ist darüber nix zu finden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    So hier mal ein Bild

    Nicht an der Glaswolle stören! Die liegt nur so rum! :-)

    Der Dachüberstand der Gaube ist mit dem des hier zu sehendem Dach bündig. Beträgt ca. 1m
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    "Bei der Abdichtung von Terrassen über beheiztem Wohnraum sind die nach DIN 18195 vorgeschriebenen Abdichtungsmaterialien zu verwenden. Auf den inkl. Abdichtungsebene normgerechten Aufbau kann unter Verwendung von wedi BA Balco 20 als Tragelement ein keramischer Oberbelag aufgebracht werden." (Sacht wedi)

    Neubau - Balkonplatte (oben aussen und unten drunter auch?) - uff.

    Da ist ja alles nicht so, wie es sein soll. Warum folgst Du nicht den Beschreibungen bei www.wedi.de sondern klammerst Dich an den dann etwas sinnfreien sd-Wert? (Google mal Begriffserklärungen "sd-Wert").

    Andererseits hoffe ich jetzt, unter Deiner Betonplatte ist kein beheizter Wohnraum.

    Falls doch, na dann gute Nacht, dann weiß ich auch, warum Du überhaupt mit dem sd-Wert rumhantierst.
    Der Wasserdampf von innen nach aussen wird sich da immer und sofort die Nase stoßen, weil einfach die Aufbauhöhe für eine Dämmung fehlt. Betrachte Deine Bodenplatte dann einfach wie eine Aussenwand.

    Das man die Dichtung 15 cm über die wasserführende Schicht ziehen soll, hast Du schon mal gehört? Das funktioniert bei Dir ja nicht mal im Rohbau-Zustand.

    Wer hat Dir eigentlich dieses Detail geplant und gebaut???

    Im Moment etwas geschockt und ratlos,

    Susanne

    PS: Ich fürchte fast, es könnte auf eine kleinere Terrassentür und eine Stufe raumseits rauslaufen, aber das willste ja net hören.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Fenster raus, neue Fenster rein, alles andere ist Murx. Den Planer sollte man ins verlängerte Rückgrat treten, für mich ist das ein klarer Planungsfehler (WENN es überhaupt einen Planer gibt )
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Wo liegt jetzt das Problem? Welchen U-Wert muss ich erreichen? Mein Aufbau hätte so 0,34! Könnte Notfalls auch die Dämmplatten von Bauder nehmen! Dann kämme ich auf U-Wert ca. 0,25! Natürlich kann ich die Abdichtung 15cm hochziehen nur eben nicht an der Tür! Aber da sehe ich keine Probleme, da es da wie gesagt NIE hinregnen wird. Was ist nun genau eure Sorge?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Wie hoch ist dein Aufbau? Und wie viel Platz hast du an der Tür?

    Edit: Habe gerade die Aufbauhöhe gefunden:

    Dampfbremse
    100 mm Dämmung
    38 mm Wedi
    10 mm Abdichtung

    Macht schon 148 mm bei einer max. Anschlußhöhe von 140 mm.

    Fliesen benötigen Estrich, also noch mal ca 50 - 60 mm drauf, dann noch ca 10 mm für die Platten, dann noch mindestens 50 mm Anschlußhöhe, was gegen alle Fachregel ist.

    Merkst du etwas? Dein Anschluß ist mindestens 100 mm (gegen die Fachregel) - 200 mm (Fachregelgerecht) zu niedrig.

    Reiß die Fenster raus und lass deinen Planer mal neue Fenster besorgen.



    Gruß Holger
    Geändert von H.PF (26.05.2006 um 20:51 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Kein Estrich notwendig! Man kann direkt auf die Wedi Fliesen!
    Notfalls hab ich auch 16cm Platz!
    Welchen U-Wert muss ich alut Enev min. erfüllen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von Andreas77
    Kein Estrich notwendig! Man kann direkt auf die Wedi Fliesen!
    Notfalls hab ich auch 16cm Platz!
    Welchen U-Wert muss ich alut Enev min. erfüllen?
    Du hast trotzdem zu wenig Platz, warum willst du denn murxen? Du scheinst den Bock selber geschossen zu haben

    Trotz alledem: DU PRODUZIERST BAUSCHROTT!!! Da werde ich nichts mehr zu sagen, so etwas kann und werde ich nicht unterstützen.


    Gruß Holger
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Den Bock hat ein sich als Architekt bezeichnender Mensch geschossen!
    Aber gibts nun ein einen Vorgeschriebenen U-Wert? Im Enev Nachweis steht 0,51, da komme ich mit meiner Konstruktion schon besser hin!
    Erläutere mir mal bitte genau was daran jetzt Schrott ist? Aber bitte nicht mit irgendwelchen Smilys!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von Andreas77
    Erläutere mir mal bitte genau was daran jetzt Schrott ist? Aber bitte nicht mit irgendwelchen Smilys!

    Warum willst du auf deinem neuen Balkon ein Umkehrdach machen? Wie willst du die Balkonränder verkleiden? Wie willst du das Mockern verhindern, das passieren kann? Mit Umkehrdach brauchst du glaube ich auch mehr Dämmung, irgendwaswar da habe ich noch so im Hinterkopf.
    Mein Vorschlag:
    Voranstrich
    Bituminöse Dampfsperre als Notabdichtung
    Balkenkranz an der offenen Seite, 1 cm niedriger als die Dämmung (Mit Schiefer, Blech oder so verkleiden)
    Styropor lose verlegt
    Hochpolymere Abdichtung lose verlegt (Rhepanol, Rhenofol, Alwitra...), (Keine Bituminöse Abdichtung, damit verbrennt man sehr schnell die Fenster)
    Gummischrotmatte
    Platten auf Stelzlager oder Mörtelsäckchen

    Soviel zu dem Aufbau, jetzt zu der Fenstersache:

    Deine Anschlußhöhe ist einfach falsch und nicht Fachregelgerecht. Es brauch nur mal im Winter, wenn ihr nicht da seid, eine Schneewehe vor der Tür zu liegen und wegzuschmelzen. Mit etwas Wind hast du das Wasser direkt in der Wohnung. Oder es wird mal Wasser ausgegossen...

    Lass die Türe ändern, so das du 10 cm Anschlußhöhe hast. Du hast zur Zeit keinen einen cm mehr und jetzt kannst du es noch ohne Probleme ändern,aber nicht mehr, wenn die Abdichtung und der Belag drauf ist.
    Es ist nachgewiesen, das sich das Wetter verschlechtert und extremer wird, da würde ich mich jetzt nicht mit den "AWG*"- Hormonen ruhig stellen lassen oder selber ruhig stellen. Es reicht doch, wenn es 1 x so stark regnet, das es naß wird, dann hast du das Wasser in der Wohnung!!!
    Ausserdem ist es doch nicht dein Verschulden, lass den Planer doch den Standartfehler ausbügeln, dann wird er es sich vielleicht mal merken!!!






    Gruß Holger


    *"Alles-Wird-Gut"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Beim Umkehrdach erfolgt die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung. Meine eigentliche Abdichtung währe in meinem Fall ja die Wedi Balco Platte. Die sofern nach Herstellervorgabe montiert, als Abdichtung genügt. Also kein Umkehrdach. Als Randabschluss hatte ich an ein von Wedi oder zb. Schlüter erhältliches Profil gedacht, welches in den Fliesenkleber eingebetet wird. Die Lösung mit dem Balken ist aber auch nicht schlecht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von Andreas77
    Aber ich denke das ist wohl nicht das Problem

    Neee, das Problem ist die fehlende Anschlußhöhe an den Fenstern


    Gruß Holger
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Ok. Aber da seh ich ehrlich gesagt keine Probleme!
    Aber was ist nun mit meiner eigentlichen Frage?

    1. Delta Thene als Notabdichtung und Dampfbremse verwendbar?

    2. Wie bzw. mit was die Dämmung auf der Delta Thene befestigen?

    3. Wie bzw. mit was die Wedi-balcoplatte auf der Dämmung befestigen?

    Gruß Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen