Stumpfstosstechnik beim Aussenmauerwerk?

Diskutiere Stumpfstosstechnik beim Aussenmauerwerk? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Rohbau wurde vor einigen Wochen fertiggestellt und nun bin ich dabei die Putz- und Estricharbeiten zu vergeben. Mittlerweile macht...

  1. #1 Martin Deutsch, 13.06.2006
    Martin Deutsch

    Martin Deutsch Gast

    Hallo,

    mein Rohbau wurde vor einigen Wochen fertiggestellt und nun bin ich dabei die Putz- und Estricharbeiten zu vergeben.
    Mittlerweile macht mich jeder Verputzer auf eine wohl ungewöhnliche Situation aufmerksam:
    In manchen Bereichen des Aussenmauerwerks wurden die Mauern in Stumpfstosstechnik hochgezogen, in einem Bereich sogar über alle Geschosse!
    Ich habe versuch über das Internet Infos zu bekommen, was mir auch teilweise gelungen ist und darin wird bei der Stumpstosstechnik immer nur von Innenwänden gesprochen!?
    Weiterhin sind die Fugen sehr schlecht verarbeitet...

    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

    Viele Grüsse
    Martin Deutsch
     
  2. Cosmic

    Cosmic

    Dabei seit:
    19.05.2006
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Dentlein
    stellen Sie doch mal bilder rein, damit sich das die Leute vorstellen können wie es bei Ihnen aussieht
     
  3. #3 Martin Deutsch, 14.06.2006
    Martin Deutsch

    Martin Deutsch

    Dabei seit:
    13.06.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Ommersheim
    Bilder

    Hallo,
    anbei ein Bild des angesprochenen Mauerwerks. Diese Situation gibt es an anderen Stellen auch noch.
    Gruss
     
  4. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Das ist aber

    eine ganz spezielle Stumpfstosstechnik :mauer.
    Zu dieser Technik gibts bestimmt keine Norm :think .

    Gibt es noch mehr Bilder und dazu auch einen Grundriss damit man die Innenwände sieht ?

    damy
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das sieht...

    ähhhh, naja irgendwie sehr interessant und innovativ aus :cry , aber nicht unbedingt den Regeln der Standsicherheit entsprechend. Hierzu dringend den Statikus befragen (und ggf die Wand aufhaken, um zu sehen ob und wenn wie die Wände miteinander verbunden wurden)
    Aber das:
    klingt für mich auch nach Eingabeplan von irgendwem + Ausführungsplanung, Vergabe und Bauleitung in Heimwerkerlösung.
    Und das sind die Folgen davon.
    Viel Spass beim Streiten mit dem BU.
    MfG
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    Splitlevel (!) ... kein Mauerwerksverband im Sprung vorhanden ... es sind
    mit Sicherheit auch keine Flachstahlanker vorhanden ... die Deckenplatten
    von links nach rechts werden sich auch ned kennen ... jetzt noch eine
    schlechte Gründung und die Party kann beginnen (!)
    .
    ansonsten wie der Ralf ... ich kann dabei "nur" den Kopf schütteln ...
    ein paar grössere Bilder wärn ned schlecht damit man die ganze
    Tragweite blicken kann ... gerne auch an info@baumurks.de
     
  7. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    :biggthumpup: oder auch die nicht vorhandene TW
     
  8. #8 Martin Deutsch, 16.06.2006
    Martin Deutsch

    Martin Deutsch

    Dabei seit:
    13.06.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Ommersheim
    Hallo,
    erstmal vielen Dank für die Antworten, auch wenn sie alles andere als beruhigend sind :-(
    Anbei noch ein paar Fotos...
     
  9. #9 bauhexe, 16.06.2006
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    die stoßfugen auf bild 3 sind aba auch heftig!
    kommt mir so vor wie eine baustelle auf der keiner deutsch spricht und die helfer aus dem ausland gerade vom spargelstechen kommen.
    hol dir halt einen tragwerksplaner, der dem Bu ein paar sanierungsvorschläge macht, so du einen findest.
    einfach weitermachen iss nicht!!!
     
  10. #10 susannede, 16.06.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Maurer verzweifelte...

    Was ich mich gerade so frage, ist - da geht ja auch keine einizige Horizontalfuge durch (was an der gewählten Höhendifferenz liegt).

    Da stand der Maurer nun, kratzte sich mit der Kelle am Kopp und kam auf keine einizige Idee, wie er das im Mauerwerksverband verzahnt bekommen sollte...

    Oder doch? Wenigstens mit Laschen verbunden?

    [​IMG]

    Grüße!

    Susanne
     
  11. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Da helfen weder Mauerverbinder, Griprip oder sonst noch was. Selbst wenn Maueranker eingebaut wären, würden sie keinen Zug aufnehmen. Die Anker müssten zweimal abgeknickt sein. Bei Zugbelastung würden sie sich erst einmal wieder strecken. In dem Fall wäre die Fuge schon mal mindesten so breit wie der Höhenversatz der Lagerfugen ist.


    Da hilft nur eine Begutchtung durch einen örtlichen Fachmann (Tragwerksplaner)
     
  12. #12 susannede, 16.06.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Michael, Meister vom Fach,

    gibt mir mal einen Tipp, wie man das hätte lösen können ohne in den Laschen-Karton zu greifen (passenden Kimmstein wählen?).

    Wie es aussieht, ist in der linken Wandhälfte wenigsten eine angeschlossene Innenwand (oder täusche ich mir?).

    Beste Grüße!

    Susanne
     
  13. #13 damy, 16.06.2006
    Zuletzt bearbeitet: 16.06.2006
    damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Hallo Susanne,

    solche Höhenversätze sind immer ein Greul für die Ausführenden und so mancher Maurer hat sich , wie du es schon geschrieben hast, mit der Kelle am Kopf gekratzt. Einige sind davon auch Wund geworden. :cry

    Da gibt es eigendlich nicht viele Möglichkeiten um so etwas ordentlich auszuführen. Die einfachste Möglichkeit ist die Kimmschicht auf die erforderliche Höhe zu schneiden. Dadurch musst du aber auch die letzte Schicht unter der Decke schneiden, wenn die nicht sowieso geschnitten werden muss, damit wieder die lichte Raumhöhe eingehalten wird.
    Oder in dem Bereich eine Stahlbetonstütze mit Halfenschienen (oder gleichwertig) einbauen. In diese Strahlbetonstütze kann dann rechts und links das Mauerwerk mit Anker angeschlossen werden.

    Bei solchen Versprüngen hat der Ausführende immer die doppelte Arbeit. Wenn sich keiner im vorraus Gedanken mach dann kommt soetwas dabei heraus.

    Das Haus wird mit Sicherheit nicht zusammenfallen aber in es können mittelfristig Schäden entstehen.

    Gruß Michael
     
  14. #14 susannede, 16.06.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Genau da liegt der Kasus Knackus...;) :D

    Ach, wat wäre dat doch so einfach und schön gewesen, hier einen Rohbau-Versprung im Mauerwerksmaß zuwählen - ganz schwer seufz.:cry

    Liebe Grüße und Thanx für die Erläuterung!

    Susanne
     
  15. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    gerade Splitlevel haben´s in sich ... das fängt
    bereits bei der Gründung an ... meist herrschen sogar
    unterschiedliche Bodenarten ... für gescheite Tragwerksplaner
    iss des kein Problem für 0815 Ausführungen kann sowas zum Overkill
    werden ... z.b. Setzung im Untergrund das Gebäude will auseinander
    triften weil oben "NIX" da iss was die Kiste zusammen hält ...
    die Folge unten kleine Haarrisse und oben kannste ne Bierflasche
    durch die Risse werfen (!)
    .
    das Mauerwerk gehört im Verband durchgelegt ... ohne wenn und aber
    und da möchte ich nix hören daß der Maurer schneiden muss (!) ...
    aber ned "nur" des ... die Deckenplatten gehörn auch zusammen gehängt (!)
    .
    wirksame Flachstahlanker sind bei dem gezeigten Mauerwerk gar ned
    möglich ... die Ausführung taugt nix (!) ... klar man könnte jetzt zu nem
    Tragwerksplaner raten ... "aber" was soll der denn machen ...
    etwa die Kiste zusammen beten ???
    .

    P.s. die gezeigten Bilder lassen so arg tief blicken ... daher wundern mich auch
    die Aussagen des Putzer´s nicht ... er wäre gut beraten die Gewährleistung
    seiner Putzarbeiten hinsichtlich dieses Mauerwerkes im Vorfeld bereits abzulehnen (!)
     
  16. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nööö

    kleben :yikes

    Aber im Ernst! Sowas funktioniert in der Praxis nur wenn in Höhe des RK Ausgleichsschichten kommen und jede versetzte Etage mit Meterriss zur Höher gelegenen mitgenommen wird! Leider MUSS man dann schneiden und zwar ALLE Ausgleichsschichten aber was wäre der Aufwand gemessen zu dem der hier sicher noch kommt!
     
  17. #17 Christian S, 16.06.2006
    Christian S

    Christian S

    Dabei seit:
    10.01.2006
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mülheim/Ruhr
    normalerweise

    sind in diesem Fall Betonstützen am Versatz mit einbetonierten Halfenschienen die einfachste Lösung. Von mir auch aus Flachstahlanker aus der Wandscheibe in den Hohlraum rausgucken lassen, beischalen und ausbetonieren. Das ist dann druck-und zugfest. Geht natürlich bei hochdämmenden Mauerwerk nicht ohne Zusatzmaßnahmen.
    Gruss Christian
    PS: Wäre auch jetzt noch möglich, einschneiden, Verzahnung ausbilden und ausbetonieren.
     
Thema:

Stumpfstosstechnik beim Aussenmauerwerk?

Die Seite wird geladen...

Stumpfstosstechnik beim Aussenmauerwerk? - Ähnliche Themen

  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?

    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore

    Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore: Einer meiner Raffstores war aufgrund eines mechanischen Problem mit den Zugbändern zur Reparatur. Nun ist er zurückgekommen und ich habe es erst...
  3. Mauerwerksmaße Stumpfstoßtechnik

    Mauerwerksmaße Stumpfstoßtechnik: Liebes Forum, ich bin mir sicher, das Forum wird mir bei meiner Frage weiterhelfen können. Bei der Ausführung von Ziegelmauerwerk würde ich...
  4. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben

    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  5. Ausführung Stumpfstoßtechnik

    Ausführung Stumpfstoßtechnik: Hallo, wir bauen ein EFH mit dem Poroton T8-P. Natürlich werden die Innenwände an die Außenwände über die Stumpfstoßtechnik angebunden....