konstruktive Bewehrung Bodenplatte

Diskutiere konstruktive Bewehrung Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, unser EFH wird auf unbewehrten Streifenfundamenten verbunden durch eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte h =15cm (Matten...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 gast123456, 15.06.2006
    gast123456

    gast123456 Gast

    Hallo liebe Experten,

    unser EFH wird auf unbewehrten Streifenfundamenten verbunden durch eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte h =15cm (Matten Q257A) gegründet. In welcher Ebene die Matten einzubringen sind ist nicht aus der Statik ersichtlich.

    Nun ist der Architekt der Meinung dieMatten müssen im unteren Drittel eingebaut werden, der Bauleiter und der Vorarbeiter sagen im oberen Drittel.

    Was ist denn nun richtig???
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo

    Viele Bauherren haben nicht mal ein Bauleiter :irre und sie haben eine Vorarbeiter,Bauleiter und ein Architekten als Betreuer?:28:
    Unbewehrte Streifenfundamente? 15 Cm Sohlplatte mit eine Lage Bewehrung!?
    Für ausführung dieses murks wird Ihnen wohl hier ungerne jemand helfen wollen.
    Aber mit o.g Baubetreuer sind sie in sicheren händen und Sonst den Statiker dazuhollen.(wen sie einen Haben)

    Mfg.
    Yilmaz
     
  3. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Die konstruktiven Matten in der nichttragenden Sohlplatte gehören ins obere Drittel.

    Die unbewehrten Streifenfundamente gibt's also auch in der Mitte, unter allen tragenden Wänden !?
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @JDB :winken
    Das minimale Konstruktive gründung sieht für mich wie folgt aus;
    Streifenfundamente (auch innen unter tragende wände)
    Mit 2x D12mm oben 3x D12mm Unten ein Bügelkorb aus R188 Matte
    Sohlplatte d= 18 cm Oben und Unten eine Lage Q257 Matte.
    Wie gesagt das ist das minimale.Dadrunter ist tabu!
    Findest du das Übertrieben?
    Mfg.
    Yilmaz
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wofür bodenplatte?
    verbundpflaster ist die antwort :)

    die Qxxx im ob. 1/3 kommt eigentlich aus dem hallenbau.
    dort sollen zugspannungen aus grossen radlasten aufgenommen werden. mehr nicht.
    keine schwindspgn., keine gründungslasten.
    dazu wird ein entsprechender unterbau und die einteilung in rel. kleine felder mittels scheinfugen ausgeführt.

    wenns (bei durchschnittlichem, d.h. schlechtem baugrund) nur um standsicherheit geht, ist die gründung auf streifenfundamenten (und alibi-zentrier-bodenplatte) ok.
    wenn die ersten risse kommen, zeigt sich, ob standsicherheit ein hinreichendes bemessungskriterium war.
     
  6. #6 gast123456, 15.06.2006
    gast123456

    gast123456 Gast

    @Yilmaz
    Ich weiss nicht wie es auf IHren Baustellen aussieht, aber einen Baulieter schreibt die LBOs vor, einen guten Vorarbeiter sollter es immer geben oder habe Sie Basisdekkratie auf Ihren Baustellen? Und einen externen, nur mir verpflicheteten Architekten ist laut Tenor in diesem Forum absolute Pflicht.
    Also warum die Hähme?
    Im übrigen könne Sie überhaupt nicht beurteilen ob hier Murks vorliegt. Die Ausführung wurde aufgrund der Baugrundverhältnisse und der Grundrisse bewusst so gewählt


    @JDB
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Selbstverständlich befinden sich die Streifenfundamente unter allen tragenden Innenwänden, die äußeren Streifenfundamente sind frostfrei gegründet.

    Um die Rißbildung zu minimieren wurde jetzt vorgeschlagen zusätzlich zu den im unteren Drittel verlegten Q275A im Bereich der inneren Streigenfundamente zusätzlich im oberen Drittel auch noch Matten einzubringen.

    Warum gehören die Matten Ihrer Meinung nach ins obere Drittel? Vielleicht kann ich das ja mal verstehen?
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sorry können sie mir die bedeutung dieses wortes(Basisdekkratie) erklären?

    Wir können von hieraus sowieso keine konkrete beurteilungen machen es sind nur meinungen,und meiner meinung nach ist es MURKS.

    Also ich kann es erkennen das sie so ein murks selber bestellt haben.
    Auf meine Baustellen gibts gar keine Risse!!

    Schöne Abend.
    Yilmaz
     
  8. #8 gast123456, 15.06.2006
    gast123456

    gast123456 Gast

    Entschuldigung für die Rechtschreibfehler,
    mein Sohn ist gerade aufgewacht und hält mich auf Trab, das ist es gar nicht so einfach sich nebenbei auf das Schreiben zu konzentrieren. Das Wort sollte BASIS DEMOKRATIE heissen.
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    @ gast

    In der Baubeginnanzeige wird ein Fachlicher Bauleiter benannt. Das ist richtig, aber in den Auflagen zur Baugenehmigung steht auch drin (NRW) Das die Arbeiten auch mit fachlich Qualifiziertem Personal in Eigenleistung erfolgen kann! Dies muß kein separater oder externer Bauleiter sein! Auch ein Polier ist nicht erforderlich! Sollte jedoch ein Betrieb mit den Arbeiten beauftragt werden muß er in die Handwerksrolle eingetragen sein! Und bei diesem Gewerk besteht kein Polier sondern Meisterzwang! Sicher ist Yilmaz ein wenig übers Ziel herausgeschossen aber seinen Meistertitel hat er sicher nicht geschenkt bekommen, sondern er hat versucht einem fragenden ANONYMEN Laien zu helfen! Und so Unrecht kann er nicht gehabt haben oder warum soll jetzt noch eine zus. Lage eingebaut werden wenn alles so toll war???

    PS: Die LBO heißt so weil sie für jedes Bundesland verschieden ist!
     
  10. #10 Christian S, 16.06.2006
    Christian S

    Christian S

    Dabei seit:
    10.01.2006
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mülheim/Ruhr
    normalerweise

    Weil die Bodenplatte im Oberen Bereich auf Zug beansprucht wird. Warum?
    Weil über die Wände die Lasten in die Streifenfundamente und dann in den Baugrund eingeleitet werden. D.H. die Bodenplatte will in diesem Bereich nach unten, die "lastfreien" Bereiche der Bodenplatte liegen auf dem verdichteten Schotterbett und stehen dem sozusagen entgegen. Dadurch entsteht ein Biegemoment, welches durch den Bewehrungsstahl abgefangen wird.
    Gruss Christian
     
  11. #11 gast123456, 16.06.2006
    gast123456

    gast123456 Gast

    Vielen Dank für die Antworten...

    Nach Rückfrage und Darlegung Ihrer Argumentation wurde mir gesagt, dass dafür die Matten im Bereich der inneren Streifenfundamente nach oben kommen, "zusätzlich" kommen aber über die gesamte Matte noch unten Matten.
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wie wärs denn...

    wenn man/frau dem Statikus ein paar € für Bewehrungspläne bezahlt???
    Dann erübrigen sich solche Debatten.
    MfG
     
  13. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ot, ralf du hast schon recht, aber nicht jeder statist würde so eine
    edelkonstruktion mitmachen...
    aber das sind die "pläne", an denen fett verdient wird. toll.
     
  14. #14 Deadjoke, 20.12.2010
    Deadjoke

    Deadjoke

    Dabei seit:
    20.12.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeichner / Ingenieur Hochbau
    Ort:
    Oberengstringen
    also, ich bin einbischen verwirrt. Wenn ihr unbewehrte Fundamente habt, wozu dann noch ne BP drauf knallen? ^^ Bau auf die Fundamente deine Wände, und BP dann zwischen den fundamenten, und die BP musst du in so einem fall nicht mal bewehren. Aber achte auf die Fugen zwischen BP und Wände/Stützen.

    gruss :)
     
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nomen ist Omen - oder wie???

    Der Strang ist so was von tot - gips ja gar nicht. Achte mal auf die Daten der Beiträge, auf die Du antwortest.
     
  16. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Boah, so was nennt man Leichenschändung...

    Das Haus ist schon fast aus der Gewährleistung draußen, du gräbst einen über 4 Jahre alten Thread aus...
     
  17. #17 JamesTKirk, 20.12.2010
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Ich habe gerade schon einen Thread zu gemacht ... warum eigentlich nicht diese olle Kamelle auch noch

    :closed:
     
Thema: konstruktive Bewehrung Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. konstruktive bewehrung

    ,
  2. konstruktive bewehrung bodenplatte

    ,
  3. konstruktiv bewehrte Bodenplatte

    ,
  4. konstruktive bewehrung für fundamente,
  5. konstruktiv bewehrt,
  6. konstruktive bewehrung streifenfundament,
  7. bewehrung bodenplatte oben oder unten,
  8. bodenplatte nur konstruktiv,
  9. konstruktive bodenplatte,
  10. konstruktive bewehrung definition,
  11. konstruktive bewährung,
  12. bewehrung nichttragender bodenplatte,
  13. bewährung bei bodenplatte Lage ,
  14. beton konstruktiv bewehrt,
  15. Bewehrung bodenplatte oben,
  16. bewehrungsplan bodenplatte,
  17. bodenplatte konstruktive bewehrung,
  18. bodenplatte obere Lage konstruktiv,
  19. Bewehrung im oberen Drittel,
  20. Hallenbau M?lheim an der Ruhr,
  21. zentrierbewehrung,
  22. mit konstruktiver bewehrung,
  23. Bewehrung Bodenplatte 15 cm,
  24. Bewehrung Bodenplatte 15cm,
  25. bewehrung konstruktiv
Die Seite wird geladen...

konstruktive Bewehrung Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Hilfe! Behörde verlangt Erklärung über die Bauausführung (statisch-konstruktive Bauüberwachung)

    Hilfe! Behörde verlangt Erklärung über die Bauausführung (statisch-konstruktive Bauüberwachung): Hallo, wir haben ein großes Problem und benötigen Hilfe. Keine Rechtsberatung aber ich verstehe die Tragweite dieses Schreibens nicht. Wir haben...
  2. Carportwand konstruktiver Holzschutz

    Carportwand konstruktiver Holzschutz: Hallo zusammen, In meinem Carport ist ein Geräteraum integriert in dem ich an einer Seite ein Feuchtigkeitsproblem habe. Die Bretter scheinen...
  3. EFH Grundriss konstruktiv Kritik

    EFH Grundriss konstruktiv Kritik: hallo alle zusammen, Wir haben ein Grundstück in Aussicht mit leichter Südhanglage in einem ruhigen Wohngebiet (Sackgasse). Richtung Norden ist...
  4. konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht

    konstruktiver Holzschutz bei BSH-Balkonbalken ausreichend oder nicht: Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Teilbereich, wenn nicht, verzeiht es mir bitte bzw. verschiebt den Thread in den richtigen. Bei...
  5. Heizungsanlage - konstruktive Mängel am verwendeten Regler

    Heizungsanlage - konstruktive Mängel am verwendeten Regler: Unsere komplett neue Heizungsanlage ist 2010 im Winter in Betrieb gegangen. Sie besteht im Kern aus den Komponenten Brennwerttherme (Marke mit...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.