Mauer versetzt auf Bodenplatte

Diskutiere Mauer versetzt auf Bodenplatte im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wie ich in manchen Beiträgen so lesen konnte, ist der ein oder andere von Baumängeln nicht verschohnt geblieben. Leider muß ich...

  1. #1 Neubau 03, 18.06.2006
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Hallo zusammen,

    wie ich in manchen Beiträgen so lesen konnte, ist der ein oder andere von Baumängeln nicht verschohnt geblieben. Leider muß ich uns auch dazuzählen.
    Bei unserem Rohbau ist dem ausführenden Unternehmen leider auch ein Fehler passiert, der mir und meiner Frau etwas Kopfweh bereitet. Deswegen will ich das uns plagende Missgeschick mal hier etwas genauer erklären, um die eine oder andere Meinung zur Beseitigung einzuholen.

    In unserem Neubau wurde eine Wand etwa 6 cm über die Bodenplatte rausragend gemauert (Ist auf den Fotos wohl besser zu erkennen wie zu erklären). Grund dafür war die falsche ausführung der Bodenplatte. Dieses wollte der Maurer wahrscheinlich durch das richtige setzen der Steine ausbügeln. Jetzt haben wir natürlich berechtigte Ängste, das es dort zu einem eindringen von Feuchtigkeit kommen kann. Wir haben den Bauleiter darauf angesprochen und dieser wollte den Statiker hinzuziehen. Seiner Meinung nach sollte es aber keine größere Sache sein und das man durch ein anbetonieren hier Abhilfe leisten kann. Statisch sehe ich hier weniger ein Problem, da dort keine Elemente getragen werden müssen, jedoch das Thema Feuchtigkeit macht mir hier Kopfweh.

    Hier würde mich eure Meinung interessieren wie man hier vorgehen sollte.

    Vielen Dank im Vorraus für eure Ratschläge

    Gruß
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Genau

    auf Fotos besser zu erkennen! :-)
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    aber ich höre

    heraus das der Überstand sozusagen unterbetoniert werden soll! Ist unter dem Mauerwerk in entsprechender Breite eine Abdichtung unterhalb der untersten Steinreihe ???
     
  4. #4 Neubau 03, 18.06.2006
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Sorry,

    kann aber leider keine Fotos einstellen, wahrscheinlich weil ich Neuling bin.
     
  5. #5 Neubau 03, 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    eine Bitumenmatte ist drunter.
    Kann jetzt Fotos anhängen. Muß nur rausfinden wie!
     
  6. #6 Neubau 03, 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    ah jetzt ja

    So,

    jetzt hat es endlich funktioniert mit den Fotos.
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Eine Ähnliche Frage

    hier
     
  8. #8 susannede, 18.06.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  9. #9 Neubau 03, 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Hallo Yilmaz,

    aus der ähnlichen Frage konnte ich nicht wirklich was rauslesen, was uns weiterhelfen könnte.
     
  10. #10 susannede, 18.06.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    ...eher nicht, dann muss die Abdichtung eben entsprechend drumherum geführt werden.

    Wie sieht denn das Konzept überhaupt aus, welche Abdichtung, welche Perimeterdämmung?

    Gibt es da ein Detail?

    Grüße!
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ein

    Oh sehe gerade das die MAuersperrbahn nur so kurz ist wie die Bodenplatte. Das ist überaus schlecht.
     
  12. #12 Neubau 03, 18.06.2006
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Das ist ja das Problem. Mein Gedanke war es, die Bodenplatte etwas wegzuspitzen, damit man an der vorhandenen Mauersperrbahn wieder anschließen kann. Danach Löcher für 10er Eisen bohren und Anbetonieren. Die Abbdichtung soll mit Deitermann gemacht werden.
     
  13. #13 Carden. Mark, 18.06.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wieviel wurde denn bisher gemauert?
    Ist es schon zu spät die Notbremse zu ziehen?
     
  14. #14 Neubau 03, 19.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Erdgeschoss ist schon fast fertig. Mit Notbremse ist net mehr. Wir haben am Mittwoch Morgen einen Termin mit dem Bauleiter und dem Statiker. Unser Glück ist, dass die Fundamente sehr breit ausgelegt wurden und der anzubetonierende Teil noch auf dem Fundament sitzt.
     
  15. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Darum

    sollte man auch die Abdichtung im Auge behalten. Da sehe ich das größere Problem!
     
  16. #16 Neubau 03, 20.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Ich werde mal berichten was die beiden Kollegen uns erzählt haben, wie der Ablauf der Nachbesserung sein soll. Das Thema Abdichtung finde ich auch am problematischten.
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Noch nix

    neues ??
     
  18. #18 Neubau 03, 20.06.2006
    Neubau 03

    Neubau 03

    Dabei seit:
    18.06.2006
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemeister
    Ort:
    Saarland
    Gibt erst morgen Abend neues.
     
Thema: Mauer versetzt auf Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. versetzte Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Mauer versetzt auf Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken

    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. KS Mauer verlängern

    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  3. Feuchte Mauer um Gurtwickler

    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  4. Versetztes Pultdach - Versatz mauern oder Ständerbauweise

    Versetztes Pultdach - Versatz mauern oder Ständerbauweise: Hallo, ich bin momentan am überlegen, was die beste Ausführung für den senkrechten "Versatz" bei unseren EFH durch den versetzten Pultdach ist....