    Hallo
    Ich habe folgendes Problem in meinem WC: An der Fenster gegenüber liegenden Wand hat sich vor ein paar Wochen ein größerer Schimmelfleck gebildet - SchimmelEx, ein paar Tage warten und Schimmel und feuchter Fleck waren weg.
    In den letzten Tagen/Wochen hat sich dieser feuchte Fleck wieder gebildet und wird mal größer, mal kleiner. Heute war es sogar so arg, dass auf dem (heute stark vergrößerten) Fleck sich sogar ein nasser Film gebildet hat. Auch auf der Wasserzuleitung und dem Spühlkasten (heißt das so?) hat sich Kondenswasser gebildet. (Klodeckel zu)
    Heute war ein etwas schwülerer Tag - Fenster nur einen Spalt offen, Tür in den Vorraum ebenso. Dort ganz geöffnetes Fenster.

    Wie soll ich wann lüften?

    Hier noch 2 Skizzen vom WC:
    Skizze1
    Skizze2

    MfG, Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kondenswasser im WC (im Sommer)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Wien
    Beruf
    Student
    Beiträge
    15
    Was ich noch vergessen habe: ist ne Altbauwohnung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Hallo Thomas.

    Kann denn ein Leitungsschaden sicher ausgeschlossen werden?

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Wien
    Beruf
    Student
    Beiträge
    15
    Laut Hausbesitzer und Installateur JA.

    MfG, Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Dachau
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    346
    Theorie: Nach früherem Standard (=eben nicht) gedämmte KW-Leitung - evtl. sogar dicke Steigleitung? - knapp unter Putz kühlt die Wand an der Stelle -> bei schwüler Witterung kondensiert Wasser aus.

    Abhilfe: evtl. erstmal Fenster zu und Tür auf - Wohnung ist kälter, daher ist die Temp-differenz nicht so hoch; eventuell kondensiert dann nix mehr.

    Sonst: Alles über und unter der Stelle entfernen, möglichst ungehinderten Luftzutritt gewährleisten. Dann kann viel Luft zuströmen, die Temp-Differenz wird kleiner und damit ist der Unterschied der rel. Luftfeuchtigkeit zur Umgebung geringer. HTH

    Grüße

    [Korrektur wegen Rektschreipunk]
    Geändert von hapfel (22.06.2006 um 19:38 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von T9-Liebhaber
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Gutachter Wasserschäden
    Beiträge
    248

    das schlimmste ...

    was man bei so einem schwülen Wetter machen kann ist das Fenster den ganzen Tag offen zu lassen.
    Altbauwohnung + brutal schwüles Wetter + Fensteroffen + Sommer = Schimmel coole Rechnung...
    Spass beiseite: Wenn dann nur Stosslüften, und dann nur in der früh wenn die Luft noch kalt ist. Ebenso abends.
    Thermometer mit innen und aussen (Temperatur + Luftfeuchte). Alles was über 65% Luftfeuchte geht ist in Verbindung mit den heissen Temperaturen für eine Altbauwohnung tötlich. Altbauwohnungen haben in der Regel immer sehr kalte Wände, wenn da die warme feuchte Luft vorbeistricht ist das Schimmelproblem vorprogrammiert.

    Wasserleitungsschaden schliesse ich jetzt rein von den Fakten her auch aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von peterr
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    383
    Das ist kein Kondenswasser, das ist eine Undichtigkeit in einer Leitung, oder über Ihnen läuft in der Installationsebene irgendwo Wasser aus.

    Z.B. Duschwanne.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Wien
    Beruf
    Student
    Beiträge
    15
    Ich hab' mal länger mit einem Kollegen diskutiert - er meint auch dass es Kondenswasser ist. Er vermutet dass z.B. ein größerer Stein im Mauerwerk die Mauer an dieser Stelle "kühlt" und so dort leicht Kondenswasser gebildet wird.

    Leitungsschaden glaube ich eher nicht - der Fleck ist ja schon fast verschwunden - je nach Wetter wird er größer. Leider war in den letzten Tagen ziemlich schwüles Wetter und ich Depp hab' das Fenster - gut gemeint - immer einen Spalt geöffnet gehabt.

    Also wenns wirklich "nur" Kondenswasser ist, kann ich eigentlich eh nix tun, oder?

    MfG, Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Also

    bei den Augenblicklichen Temperaturen und Luffeuchte wäre wie oben angenommen 65% rel. Luftfeuchte und 22 Grad Raumtemperatur ab einer Bauteiltemperatur an der Oberfläche von ca. 15,2 Grad und niedriger, mit Kondensatbildung zu rechnen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von T9-Liebhaber
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Gutachter Wasserschäden
    Beiträge
    248
    Zitat Zitat von peterr
    Das ist kein Kondenswasser, das ist eine Undichtigkeit in einer Leitung, oder über Ihnen läuft in der Installationsebene irgendwo Wasser aus.

    Z.B. Duschwanne.
    wie kommst du den zu dieser vorstellung??
    hast du heimlich abgedrückt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    @t9

    Was ist mit meinem Taupunkt ???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Wien
    Beruf
    Student
    Beiträge
    15
    Also ich glaube auch dass die Ursache die hohe Luftfeuchtigkeit ist - klarerweise ist der Fleck ziemlich kalt - die Luft aber nicht

    MfG, Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Wien
    Beruf
    Student
    Beiträge
    15
    Nachtrag:
    Nun gut, Ursache dürfte bekannt sein - aber wie bekomme ich den Fleck nun weg? Hat irgendjemand Tipps für mich?
    Wie lüften? Luftentfeuchter?

    MfG, Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Eins steht fest. Physik studierste nicht.

    Wenn das Kondensfeuchte sein soll, mit welcher Erklärung?
    Ist es eine Kellerwohnung?
    Ist da ein Eiswürfelfach?
    Warum sollte ein einzelner Stein kälter sein, als die anderen und sich nicht auch erwärmen?
    Auch ein Abwasserrohr kann undicht sein.
    Der Fleck dürfte kälter sein, weil die Verdunstungskälte schon erfunden ist.

    Wie kann ich im Sommer einen Kasten Bier kühlen, wenn ich keinen Kühlschrank habe?
    Ich lege eine nasse Decke drüber und stelle das Ganze nach draußen. Die Temperatur des Wassers ist dabei nebensächlich, nur naß muß sein.

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    @ Lukas

    ich glaube auch nicht das der Stein bei den von mir genannten klimatischen Bedingungen so kalt ist wie ich oben beschrieben habe ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 15:44
  2. Minustemperaturen im Sommer?
    Von Georg Battran im Forum Bauvertrag
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 15:05
  3. Kondenswasser am Dachfensterrahmen...
    Von Dirk04 im Forum Dach
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 13:39
  4. Tauwasser - Kondenswasser
    Von Mark im Forum Bauphysik allgemein
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 01:34
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.03.2003, 13:08