    Hallo,

    gestern wurde bei uns die äussere Dachfolie aufgebracht und darauf die Latten.

    Genau im First hat der Dachdecker einen Spalt von ca. 5cm gelassen (s. Bild). Laut Verlegeanleitung der Dachbahnen (Produkt DELTA-MAXX der Firma Dörken) müsste bei einem unbelüfteten Dach (wir haben ein Warmdach) die Dachbahn den First überdecken.

    Darin heisst es: "Am First werden Delta-Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahnen bei nicht belüfteten Dachkonstruktionen über den First hinweg gespannt, um eine Schnee- und Regendichtigkeit zu erreichen.

    Unser Architekt sagt, der Spalt oben im First muss so.

    Wer hat Recht, der Architekt oder der Hersteller?

    Danke!!
    egoge
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dachfolie: offener Dachfirst!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Recht hat ...

    ... der Hersteller. Der Dachdecker ist aber auch nicht gerade auf dem neuesten Stand seines Gewerks. Der Kollege muss nachsitzen .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    79

    neuer Stand der Technik?

    Danke, eine deutliche Antwort.

    Zitat Zitat von VolkerKugel
    Der Dachdecker ist aber auch nicht gerade auf dem neuesten Stand seines Gewerks.
    Gibt es da eine neue Richtlinie, auf die ich verweisen kann? Wie kann ich Dachdecker und Architekt davon überzeugen, dass es anders gemacht werden sollte?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    So neu ...

    ... ist dieser Stand nun auch wieder nicht (wenn man ca. 15 Jahre als nicht mehr ganz neu bezeichnen darf).

    Ich würde auf die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers hinweisen. Ob´s dafür ne DIN gibt weiß ich nicht (Architekten wissen auch nicht alles ), ich weiß nur, es ist allgemein anerkannte Regel der Technik (aaRdT).

    So, und jetzt muss ich den Rest Spanien/Frankreich gucken.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Warum wollen Sie die überzeugen.

    Ordnen Sie es unter Hinweis auf die Verlegeanleitung des Herstellers und auf die vorgesehene Vollsparrendämmung an und schreiben zugleich an Archi und Dachdecker, wenn sie hiergegen Bedenken haben sollten, Ihnen die Bedenken schriftlich mitzuteilen sind. Dann sind Sie in jedem Fall aus dem Schneider. Kommen Bedenken, können Sie die benannten Bedenken ja vorsorglich nochmals im Wortlaut hier einstellen.

    Könnte ja sein, daß sie von einer Vollsparrendämmung und Archi + Dachdecker von einer ( nicht mehr zeitgemäßen ) belüfteten Konstruktion ausgehen. Insofern ( s.o. ) vorsorglich nochmals Vollsparrendämmung klarstellen. Denn es soll Leute geben, die das immer noch für falsch halten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    79

    Merci!

    Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    auto
    Beiträge
    18
    Wichtige Frage !

    wann braucht man ein unbelüftetes Dach und wann ein belüftetes Dach.
    Bei uns wird bis zum Kehlbalken alles gedämmt.Der Spitzdoden bleibt ohne Dämmung.Dort kommt nur ein Schornsteinausstiegsfenster und um das zu erreichen eine B-Treppe rein.
    Bei uns sieht es genau so aus wie auf dem Bild von egoge.Ist das jetzt richtig ?
    Auf der Folie von Dörken die Delta Vent N ist eine Konterlattung angebracht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von egoge
    .. gestern wurde bei uns die äussere Dachfolie aufgebracht ..
    das wenige, was man auf dem bild sieht, scheint schon recht innovativ.
    gehört zwar nicht zur frage, aber gibt´s davon noch mehr bilder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    79
    Zitat Zitat von mls
    das wenige, was man auf dem bild sieht, scheint schon recht innovativ.
    gehört zwar nicht zur frage, aber gibt´s davon noch mehr bilder?
    Was meinst Du mit "innovativ"? Die Dachfolie? Die Balkenkonstruktion?
    Bilder gibt's so einige...! Was brauchst Du?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    natürlich das tragwerk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    79

    Tragwerk

    Einiges habe ich zusammenbekommen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    79

    noch was...

    zwei hab ich noch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    danke. jetzt hab ich´s auch verstanden