Konstruktion Mauer durchstößt Dach - Wärmebrückenfrei ?

Diskutiere Konstruktion Mauer durchstößt Dach - Wärmebrückenfrei ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hallo Bruno, wir haben mit folgender Konstruktion zu kämpfen. Eine Mauerscheibe aus Stahlbeton durchstößt das Dach...

  1. Gast

    Gast Gast

    Hallo zusammen,
    hallo Bruno,

    wir haben mit folgender Konstruktion zu kämpfen.

    Eine Mauerscheibe aus Stahlbeton durchstößt
    das Dach (Zwischensparrendämmung 20 cm) und
    wird wie im Bild dargestellt gedämmt.

    Reicht die vorgesehene Dämmung aus um Tauswasser
    zu vermeiden ?

    Welche Temeperaturen sind an den kältesten
    Stellen im ausgebauten Dachraum zu erwarten (siehe Skizze) ?

    Bruno, villeicht könntest Du mal eine Berechnung anstossen.

    Vielen Dank für Eure Hilfe,

    Grüsse Andre
     
  2. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    bakel kann das auch

    (Dank an Bruno !)

    aber was ist das für eine Wand ??? (Zweck?)
    Was ist mit den anderen Konstruktionsproblemen ???
    (Entwässerung / Dichtigkeit, etc...)
    -
    Die theoretische Wärmebrücke ist hier klar zweitrangig.
    Wer soll das einwandfrei ausführen?
    -
    Wenn schon die Dämmstoffdicken so klein sind, dann ja wohl freiwillig WLG 035 !
    -
    Berechnung überschläglich, weil Deine Skizze unmaßstäblich.
     
  3. Gast

    Gast Gast

    HI JDB,

    Du hast vollkommen Recht. Es gibt weitere Probleme,
    die noch zu lösen sind. Das ist leider ein Neubau !
    Mauer ist "architektonisches Meisterwerk" von
    unserem Exarchitekten. Leider ohne Funktion

    Bauherr befindet sich seit August 2002 im Beweissicherungsverfahren. Seit dem ruht der Bau.

    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.

    Gruss Andre
     
  4. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Nochwas:
    Du hast so schön die ZwiSparDäm bis an die Wand gezogen!?
    An die Wand wird doch bestimmt ein Holz (8/20cm?) in Sparrenebene gedübelt, um den Sparren ein Auflager zu bieten, oder ?
    -
    Bin immer noch neugierig.
    Was bezweckt nun die Wand ?
    Wirklich ganz ohne Funktion?
    Wie lang ist sie denn?
     
  5. Gast

    Gast Gast

    Hilfe, Herr Doktor!

    Ein Krokodil hat mich gebissen!

    Dr.: "Ja, das tun die"

    Aber was tut die Mauerscheibe da? Die macht doch nicht nur thermische Probleme. Oder ist der Architekt darin eingegossen?

    Wie kommt man auf sowas? Vielleicht wegen: "Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?"

    Gänsehaut bekomme ich wieder bei dem Wort "Beweissicherungsverfahren". Wenn dort die Fragen so wir hier gestellt werden, sieht es düster aus.

    MB
     
  6. #6 Martin K, 24.04.2003
    Martin K

    Martin K

    Dabei seit:
    19.12.2002
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Edling
    Benutzertitelzusatz:
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Das ist eine Stahbetonwand, wahrscheinlich war der Stahl zu
    lang und man fand keine Säge
     
  7. Gast

    Gast Gast

    @JDB

    HI JDB,

    die Zwischensparrendämmung ist richtig gezeichnet,
    da die Sparren durch die Wand laufen.

    Sie sind nämlich einbetoniert, bevor man die
    Sparren in dem Bereich ummantelt hat (Bitumenpappe/Folie).


    Gruss Andre
     
  8. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Kunst am Bau ist hier das Stichwort.

    Es gibt immer wieder mal Architekten, die wollen sich in ihren Bauten verwirklicht sehen. Nach dem Motto einen Viereckigen Kasten kann jeder. So kommt dann sowas zu stande, das schlimme ist ganz ohne Not.

    Die meisten Architekten sind ja bemüht fehlerquellen von vorne rein zu vermeiden, aber einige nicht, da werden Bauteile konstruiert die Potenzielle Schadensbomben sind, und den Ärger hat der Bauherr.

    TAMKAT
     
  9. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    scherzle, gell?

    wie da wohl die schalung ausgesehen haben mag - bei durchlaufenden sparren ...
    naja, is ja schon freitag! :D
     
  10. #10 Torsten Stodenb, 25.04.2003
    Torsten Stodenb

    Torsten Stodenb

    Dabei seit:
    18.12.2002
    Beiträge:
    2.000
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holzhausunternehmer
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Die Sparren wurden einbetoniert, bevor man sie mit Bitumenpappe o.ä. ummanteln konnte? Also hat das Holz direkten Kontakt mit dem Beton?! Falls dieser Beton auch Wasser aufnehmen kann, auch wenn es nur wenig ist, dann gibt er es an das Holz wieder ab. Und zwar kontinuierlich, jahraus jahrein. Soll ich raten, wie das in spätestens 20 Jahren dort aussieht? Also, falls meine Annahmen richtig sind, sollte meiner Meinung nach ein radikaler Rückbau erfolgen. Der Architekt ist ja wohl gegen so etwas versichert. Aber das geht sicher nicht ohne Richterspruch.

    p.s. Wie wird denn von der firstseitigen Mauerseite das Dachflächenwasser abgeleitet? Durch Löcher? Oder ist etwa das ganze Dach geneigt? Das ja wohl nicht.

    Mitleidige Grüsse

    tst
     
Thema:

Konstruktion Mauer durchstößt Dach - Wärmebrückenfrei ?

Die Seite wird geladen...

Konstruktion Mauer durchstößt Dach - Wärmebrückenfrei ? - Ähnliche Themen

  1. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?

    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  2. Konstruktion für hohe Belastbarkeit

    Konstruktion für hohe Belastbarkeit: Hi! Ich plane gerade ein Haus zu bauen. Leider ist die Lage so blöd am Hang, dass ich die Garage im 1. Stock und den Wohnbereich darunter haben...
  3. Flachdach Konstruktion

    Flachdach Konstruktion: Wie sah der Flachdach eines MFHs in den 1960er aus? Wenn man auch davon ausgeht, dass es unzureichend gedämmt worden ist? Die einzige Information...
  4. Einfahrtstor Konstruktion und Fundament

    Einfahrtstor Konstruktion und Fundament: Moin Zusammen, Folgendes Vorhaben: 2teiliges 1,9m hohes Tor. Ein Flügel 1m breite Pforte und ein Flügel 2m breites Tor. Die Pforte schlägt an das...
  5. Lüftung unter Dachdeckung - eine veraltete Konstruktion?

    Lüftung unter Dachdeckung - eine veraltete Konstruktion?: Bei unserem Neubau wurde das Dach gerade eingelattet und keine Lüftung an der Traufe unter der Dachdeckung vorgesehen. Die unterste Reihe der...