Werbepartner

Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10

    Frage Kaltdach Dämmung

    Hallo,

    ich habe leider keine passende Antwort auf meine Frage in den Foren gefunden, daher möchte ich noch einmal die Frage zur Dämmung eines Kaltdaches stellen.
    Ich möchte einen Bungalow mit Kaltdach bauen lassen.
    Reicht hier eine Dämmung in der Decke von 160 mm (WLG 0.35) aus?

    Viele Dank für Antworten,

    Grüße
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kaltdach Dämmung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Hi,
    könntest du deine Version/Verständniss eines Kaltdaches etwas näher beschreiben?
    Flach oder geneigt?
    Was sind deine Anforderungen, Wohnraum oder Dachboden? Was sagt denn der, der es baut? Was sagt die Berechnung zur EnEV? Gibt es denn eine?

    mfg
    R.J.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10
    Hallo,

    es ist ein Flachdach (24 Grad / Brettbinder) und wird nicht bewohnt. Dient nur als Dachboden.
    Erreicht werden soll ein U-Wert des Daches kleiner 0.2 (um die EnEV einzuhalten)

    Grüße,
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Hi,
    also 24° Dachneigung sind eigentlich kein Flachdach. Ich habe aber immer noch nicht verstanden was du dämmen willst, Dach oder Decke zum Dachraum.
    Meinst du mit Brettbinder Brettschichtholz oder Nagelplattenbinder?

    Grob gerechnet liegst du mit 160mm, 035WLG über 0,2W/m²K ,ohne Berücksichtigung des Holzanteils und/oder weiterer Schichten.

    R.J.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10
    Hallo,

    Ich möchte die Decke zum Dachraum (in der Unterlattung oder UK) dämmen.
    Dachausführung ist Brettbinder mit Material Nadelholz.

    Grüße
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Ich seh´ schon ...

    ... so kommen wir hier nicht weiter.

    Was hier gebraucht wird, ist ein Schnitt dürch den Bereich Außenwand (wie aufgebaut, wie und wo gedämmt) und den Anschluss der waagrechten Kehlbalkenlage, in der gedämmt werden soll.

    Ach ja, 160mm werden nicht reichen. Nochmal Ach ja: das ist ein Warmdach.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10
    Hallo,
    tut mir leid wegen der falschen Wortwahl. Ich versuchs noch mal:
    Es ist ein Fertigteilhaus mit einem einfachen Brettbinder Dachstuhl, sogenannter freitragender Binder.
    Die Wärmedämmung selbst erfolgt in der Decke zum Wohnraum, in der Unterlattung, hier ein Metall UK.
    Das Dach selbst besteht eben nur aus den Ziegeln und der Folie. Ist dann offen (bzw. unterlüftet) und nicht als Wohnraum nutzbar.
    Mir erscheint nun die Wahl des Dämmmaterials von 160 mm, WGL 0,35 zu wenig, oder ?

    Grüße
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Sach ich doch ...

    ... aber woher/von wem kommt denn die Forderung nach U < 0,2?

    Da muss es doch einen Wärmeschutznachweis geben in dem drin steht, was die einzelnen Bauteile "bringen" und wie sie zur Erfüllung dieser ihrer Pflicht aufgebaut sein müssen !
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10
    Der Bungalow schafft die Anforderungen nach EnEV nicht.
    Daher bin ich bestrebt wenigstens die Grundanforderungen (U-Werte)annähernd einzuhalten, die da wären:
    Dach <= 0,2
    Außenwände <= 0,3
    Fenster <= 1,1
    Tür <= 2.0
    Bodenplatte <= 0,3

    Grüße
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    @ Volker: Wieso ist das ein Warmdach? Das ist ein Kaltdach, da die Dämmung hinterlüftet wird.


    Gruß Holger
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Schieb´s ...

    ... auf die Hitze . Hast natürlich Recht .

    Trotzdem würd´s mich mal interessieren, wo C.E. diese "Grundanforderungen" her hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,442
    Zitat Zitat von VolkerKugel
    Trotzdem würd´s mich mal interessieren, wo C.E. diese "Grundanforderungen" her hat.
    may be
    http://www.bau.de/markwords.cgi?file...g+enev+bauteil
    eine ähnliche Aufzählung gibt´s noch, ebenfalls auf bau.de und hier. suchefunktion hilft.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    10
    Die Werte sind aus einer Musterbaubeschreibung und decken sich mit den Werten die man im Internet findet (siehe auch Beitrag zuvor).

    Grüße
    C.E.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966

    Die Werte ...

    ... aus dem Beitrag von C. Schwarze decken sich eben nicht mit Deinen. Deswegen hab´ich ja gefragt.
    Von wem stammt denn diese "Musterbaubeschreibung"?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Dämmung in Schalung einlegen ?
    Von Josef im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 16:49
  2. Dämmung FBH EG/ Heizkörper UG
    Von matula im Forum Sonstiges
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 08:35
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 12:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 10:22
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.07.2003, 23:03