Hallo! Kann mir mal jemand sagen wie die Bodenluftspalte bei Innentüren sein darf? Gibt es hier DIN Normen? Wir haben bei einer Innentüre eine Bodenluftspalte von 2cm!!! (Alle anderen liegen bei über 1cm) Bodenbeläge sind alle drin, wurde auch vorher abgesprochen.
Bodenluft Hallo "Pechvogel 23" Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm. . Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 “Toleranzen im Hochbau” für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmasse in der Praxis nicht zu akzeptieren sind. . Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm - Türblattfalzmaß 1972 mm + zul.. Abweichung 2 mm = 1974 mm Differenz = 9 mm -- oberer Mindestluftspalt ./. 2 mm Rechnerisch möglicher unterer Luftspalt = 7 mm . Der untere Luftspalt von 7mm sollte möglichst nicht überschritten werden.