Lichtschachtentwässerung bei weißer Wanne

Diskutiere Lichtschachtentwässerung bei weißer Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, wir bauen einen gegen drückendes Wasser abgedichteten Keller. Die Lichtschächte sind jedoch "bisher" nicht gegen drückendes...

  1. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Moin zusammen,

    wir bauen einen gegen drückendes Wasser abgedichteten Keller.
    Die Lichtschächte sind jedoch "bisher" nicht gegen drückendes Wasser gedichtet. Der maximale Grundwasserspiegel liegt bei uns bei 1,5m.
    Verfüllt werden soll mit Schotter, da lehmiger Boden.

    Unser Archi hat nun im Ausführungsplan für die drei Lichtschächte eine Entwässerung + wasserdichten Pumpenschacht vorgesehen. Ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen?

    Die Unterkante der Kellerfenster liegt bei 1,18m. Reciht es nicht aus, ein Rohr jeweils bis runter zur Bodenplatte zu führen?

    Vielen Dank schon mal!

    Viele Grüße,
    Tammy
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 11.08.2006
    Zuletzt bearbeitet: 11.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das ist nicht ...

    ... mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern so gut wie die einzige Möglichkeit, Euren Keller trockenzuhalten.

    Regenwasser läuft durchs Rohr bis zur Bodenplatte und kann dann nicht mehr weiter, weil irgendwann auch mal der Schotterbereich gesättigt ist. Was macht´s dann, Frau Lehrerin :konfusius ? Es staut sich im Rohr, füllt den Lichtschacht und läuft durchs Kellerfenster ins Haus.
    Wülle mer nit, sagt der Architekt(Sultan).

    Erinnerung: änder´ doch mal Freidberg in Friedberg, macht einen ja ganz wuschig!
     
  3. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Danke Volker

    könnte man denn nicht die Rohre an die Regenwasserentwässerung oder Abwasserkanal anschließen?

    Ich ändere jetzt mal den Ort :Brille
     
  4. #4 VolkerKugel (†), 11.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Können ...

    ... könnte man schon. Nur - was ist dann bei Kanalrückstau? Wenn nix mehr ablaufen kann?

    Ich hab´ in der Schule immer meinen Lehrern geglaubt - nun glaub´ uns doch auch mal was - bitte :konfusius .
     
  5. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    danke, aber

    wir bauen in einem Neubaugebiet mit ausreichend dimensioniertem Kanal. Weiterhin sind Zisternen vorgeschrieben. Ist denn das Risiko dann nicht extrem gering, dass der Kanal überlastet ist? Wie sieht es mit einer Rückstausicherung aus?

    LG,
    Tammy
     
  6. #6 VolkerKugel (†), 11.08.2006
    Zuletzt bearbeitet: 11.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Nix aber ...

    ... wenn die Rückstausicherung zu macht, kann nix mehr ablaufen. Es regnet aber weiter und weiter und weiter und dann?

    In der Schule habe ich das Prinzip der kommunizierenden Röhren gelernt (und verstanden :konfusius ).
    Wenn der Kanal voll ist, läuft´s aus den Straßengullys. Das nennt man Rückstauebene. Alles was unter dieser Ebene liegt - und dazu gehören Eure Lichtschächte! - muss gesondert entwässert werden!

    Und bei den Regenmengen die heutzutage immer mal wieder zu erwarten sind, hilft auch die gulte alte Sickerpackung nix mehr - schon gar nicht in Eurem Boden.

    Mein Gott, bist Du störrisch - grrrrrrrr.

    Nachtrag:
    Eine Lösung fällt mir doch noch ein: Du machst einfach 50cm über den Lichtschächten jeweils ein kleines Vordächelchen, an allen Seiten 50cm breiter - und schon kann nix mehr reinlaufen. Problem gelöst :biggthumpup: .
     
  7. #7 Carden. Mark, 11.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wasser welches in LS einlaufen kann, ist Tagwasser = Regenwasser.
    Abgesehen vom Rückstauproblem, ist RW getrenn zu sammeln und abzuführen (ween RW überhaupt in Ihrem Baugebiet per Kanal abgeleitet wird).
    Es wird kaum mit der Abwassersatzung einhergehen, dass RW irgendwo dem SW Kanal beizuführen.
    Erga, wenn gespart werden soll.
    Druckwasserdichte LS mit Rückstauventil in Entwässerungsöffnung. Diesen an die RW Leitung anschließen. Für genügend Vorflut im LS sorgen (Abstand LS-Boden und Fensterbrüstung).
    Dann den LS hoch genug anlegen (kein Gefälle des Geländes zum LS).
    LS mit im Zubehörhandel erhältlichen Glasabdeckungen abdecken.
     
  8. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Alternative....

    Hallo Volker,

    mein Mann hat gerade folgenden Alternativvorschlag gemacht:
    1. Lichtschachtentwässerung an Kanal/Zisterne mit Rückstausicherung
    2. Neher Regis Lichtschachtabdeckung

    In der Kombination sollten wir das Problem doch auch gelöst haben, oder?

    Bitte um einen Kommentar :lock

    LG,
    Tammy
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Rückstausicherungen....

    sind 1) zu warten und daher 2) so zu montieren, daß eine Wartung auch jederzeit problemlos möglich ist, weil 3) bei nicht erfolgender Wartung die Dinger nutzlos werden.
    Wobei zugegebenermaßen Pumpen die Tendenz haben, immer dann auszufallen, wenn sie benötigt werden. Also sollte der Pumpenschacht ein Stauvolumen haben und gelegentlich kontrolliert werden.
    Oder man/frau spart sich den ganzen Schmonsens und baut druckwasserdichte Fenster ein. Da kann man/frau dann dem Wasserpegel beim Steigen zusehen.
    MfG
     
  10. #10 VolkerKugel (†), 11.08.2006
    Zuletzt bearbeitet: 11.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Tammy ...

    ... Du reeschst misch langsam uff!

    @Ralf
    Das Problem mit den u.U. Ausfallen könnenden Pumpen "haben wir schon immer so gelöst", dass 2 stinknormale Tauchpumpen höhenversetzt im Pumpenschacht eingesetzt werden und der Schwimmer der höherstehenden Pumpe mit einem Alarm versehen wird. Geht der los heißt das, entweder ist die "untere" Pumpe kaputt oder der Wasserandrang ist so groß, dass sie´s alleine nicht mehr schafft. Funktioniert prima.

    @Mark
    In Hessen - vor allem wie hier in Neubaugebieten - gibt´s fast ausschließlich nur noch Mischwasserkanäle.
    Begründung 1: Kostenersparnis.
    Begründung 2: Das Regenwasser hilft bei der Durchspülung und verhindert Ablagerungen.
     
  11. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    ich habe mal gelesen, das will man ncht so gerne. weil man das klärwerke größer dimensionieren muss wegen verdünnung durcj RW und somit mehr asser
     
  12. #12 VolkerKugel (†), 11.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Aber ...

    ... nicht in Hessen.
    Und wir reden hier über einen hessischen Keller, kruzzillujah (sorry - das war jetzt bayrisch :D ).
     
  13. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    und nun?

    was ist denn jetzt die kostengünstigste Lösung, die auch funktioniert?
    Was kostet uns ein gegen drückendes Wasser gedichtetes Fenster mehr?
     
  14. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    .
    Druckwasserdichter Lichtschacht und ne Glasabdeckung auf Abstand (!)
    .
     
  15. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Danke

    und für ganz blöde:
    -wenn ich eine Abdeckung habe, für was benötige ich dann noch die druckwasserdichten Lichtschächte, wenn das Grundwasser nicht so hoch steigt?

    Vielen Dank schon mal für eure Geduld :respekt
     
  16. #16 Wilhelm Wecker, 12.08.2006
    Wilhelm Wecker

    Wilhelm Wecker

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    416
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Freising
    Vielleicht hilft eine dreifache Lösung?

    Drückendes Wasser resultiert doch nicht durch das bißchen Wasser, das durch den Lichtschacht in den Baugrund gelangt, sondern kommt meistens von unten.

    Vielleicht hilft eine dreifache Variante:
    - wassserdichte Lichtschächte mit Standrohr
    - hochwasserdichte Lichtschachtfenster
    - Glasabdeckung über Lichtschacht

    Wenn in dem Neubaugebiet schon Zisternen vorgeschrieben sind, dann bedeutet das doch kein Mischwassersystem - also kein Niederschlagswasser in den Kanal!
     
  17. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Danke Wilhelm

    wie ich aber eingangs schon erwähnt habe, ist der Höchstwasserstand bei 1,5m. Daher die Frage, warum zusätzlich noch ein druckwasserdichter Lichtschacht benötigt wird????
     
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Hiiiiilllfe....

    Grundwasser 1,5 m bezogen auf was????? OK Grasnarbe, OK Kellerfb, UK Fenster, .................
    Und wie weit ist die UK Fensterloch davon weg?????
    Und ist des ein Pegel, der als Bemessungswasserstand gilt oder ist das irgendwas, das der Bauer von nebenan in seinem Brunnen gemessen hat????
    Die Debatte kommt mir im Augenblick vor wie der Befehl an die Truppe:
    Die Richtung, die ich meine, die Entfernung, die ich denke - MARSCH MARSCH!
    MfG
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Oder anders gefragt....

    Welche Note würden Sie einem Schüler geben, der sein Referat so abliefert wie Sie uns die Informationen?
    Bitte mal alle relevanten Informationen so zusammenstellen, daß Externe diese verstehen und bewerten können - dann reden wir weiter.
    MfG
     
  20. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    04.06.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    also

    maximaler Höchstwasserstand sind laut Gutachten 1,5m unter der Grasnabe.
    Ab Unterkante Kellerfenster sind also ca. 50cm Puffer bis zum Höchststand.

    LG,
    Tammy :e_smiley_brille02:
     
Thema: Lichtschachtentwässerung bei weißer Wanne
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. lichtschachtentwässerung

    ,
  2. entwässerung lichtschacht weiße wanne

    ,
  3. tiefhof entwässern

    ,
  4. tiefhof entwässerung,
  5. welches Lichtschachtentwässerunhssyszem beim Neubau?,
  6. Entwässerung lichtschacht standrohr,
  7. Entwässerung wasserdichte lichtschacht bei regen,
  8. weiße wanne lichtschacht Entwässerung ,
  9. lichtschachtentwässerung über versickerung gescheitert. planungsfehler? ,
  10. lichtschat enrwässerung,
  11. pumpenschacht zur lichtschachtentwässerung in hamburg zulässig?,
  12. Haus im Wasser Entwässerung weisse wanne,
  13. lichtschachtentwaesserung bei weißer wanne,
  14. lichtschacht pumpe,
  15. lichtschacht zulässig,
  16. lichtschachtentwässerung bei weißer wanne,
  17. sickerpackung bei lichtschacht,
  18. lichtschachtentwaesserung
Die Seite wird geladen...

Lichtschachtentwässerung bei weißer Wanne - Ähnliche Themen

  1. Erforderliche Pumpenleistung zur Lichtschachtentwässerung

    Erforderliche Pumpenleistung zur Lichtschachtentwässerung: Hallo! die Lichtschächte und Lichthöfe eines Hauses haben insgesamt etwa 20 Quadratmeter Fläche. Deren Abläufe fließen zu einem tiefen Schacht im...
  2. Frage zur Lichtschachtentwässerung - Rückstausicherung

    Frage zur Lichtschachtentwässerung - Rückstausicherung: Guten Tag, wir haben in unserem Keller lediglich einen druckwasserdichten Lichtschacht von ACO. Der Anschluss des Abflusses liegt unter...
  3. Lichtschachtentwässerung

    Lichtschachtentwässerung: Guten Abend, wir haben über folgende Lichtschachtentwässerung nachgedacht. Kann mir jemand sagen, ob das sinnvoll ist und was man alternativ...
  4. Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung

    Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung: Hallo, lt. Baubeschreibung sollten eigentlich in unserer DHH (Baubeginn in 2 Wochen) normale Kellerfenster und druckwasserdichte...
  5. Hilfe! Fehlerhafte Lichtschachtentwässerung

    Hilfe! Fehlerhafte Lichtschachtentwässerung: Hallo, wir haben eine Frage an die Tiefbau- und/oder Planungsexperten in diesem Forum. kurz zum Sachverhalt: Wir haben letztes Jahr mit...