Statik im Dach und Risse in Poroton

Diskutiere Statik im Dach und Risse in Poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte zwei Frage: Bild 1: Statik im Dach: Das Bild zeigt den Mittelbalken im Dach der DDH (Neubau). Der Balken ist sehr dick und...

  1. #1 XXXXBernhard, 12.08.2006
    XXXXBernhard

    XXXXBernhard Gast

    Hallo,
    ich hätte zwei Frage:

    Bild 1: Statik im Dach: Das Bild zeigt den Mittelbalken im Dach der DDH (Neubau). Der Balken ist sehr dick und trägt mächtig Gewicht. Der Balken liegt 'nur' auf 17.5 cm Poroton-Ziegel. Kann das halten oder muss man mit Rissen rechnen?

    Bild 2 und 3 (riss1 und riss2): Fenster im Dach: Genau über diesem Fenster liegt das andere Ende des obigen Dachbalkens auf. Gut zu sehen sind die Risse im Mauerwerk. Sind die Risse signifikant? Woher kommt so etwas? Liegt zuviel Last auf oder ist es einfach normal, d.h. der Stein ist so gebrannt worden. Also üblich und akzeptabel oder nicht?

    Vielen Dank,
    Bernhard
     
  2. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    www. rohbauabnahme.de, oder was?

    Täte ich antworten wollen, würden die Antworten zu Deinen Fragen beruhigend ausfallen. :)

    Ich hätte da allerdings ein paar andere Fragen...
    Vorher will ich aber wissen, warum Du fragst.
     
  3. #3 XXXXBernhard, 12.08.2006
    XXXXBernhard

    XXXXBernhard Gast

    Fragen zum Mauerwerk bzw. Details usw. ?

    Wer selbst kein Fachmann ist muss andere fragen.
    Vertrauen in einen Bauträger ist gut, aber eine weitere Meinung / Einschätzung besser.

    Danke,
    Bernhard
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das ist auch...

    sehr schön mit der Kontrolle, aber wohl ein bissel spät, oder?
    Dach eingedeckt. Was soll da jetzt noch gross geändert werden? Das super Mauerwerk wieder abreissen? Wohl eher nicht! Oder die Riesen-Unterlegscheiben austauschen? Harhar.
    MfG
     
  5. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
    Zum Selbstnachrechnen:

    Druckfestigkeit Holz quer zur Faser: 6 N/mm²
    Druckfestigkeit Mörtel: 5 N/mm²
    Druckfestigkeit Ziegel: 8 N/mm²

    Das Ergebnis sollte wirklich beruhigend ausfallen.
     
  6. #6 XXXXBernhard, 12.08.2006
    XXXXBernhard

    XXXXBernhard Gast

    Fragen zum Mauerwerk bzw. Details usw. ?

    Und wie seht ihr das Problem mit den Rissen, insb.im Bild 2.
    Danke
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo

    Bis das unter der Pfette(bild 1) eine Betonpolster als Verstärkter Auflager fehlt sehe ich keine grund zu beunruhigung.

    Mfg.
    Yilmaz
     
  8. #8 XXXXBernhard, 12.08.2006
    XXXXBernhard

    XXXXBernhard Gast

    Wer hat denn jetzt Recht? Bruno oderYilmaz?
    Fehlt ein Auflager oder geht es so ok, weil Holz eine geringere Druckfestigkeit hat als Poroton.
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Normalerweise

    gibt es für so etwas eine Statik mit Positionsplänen! Da sind auch Polster eingezeichnet!
     
  10. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
    Yilmaz, woran siehst du dass da kein Polster ist? *Röntgenblick einschalt* ;)
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich war letzte wochenende in Moviepark bei SpongeBob 4 D kino drin,da konnte ich auch alle vier perspektiven sehen :e_smiley_brille02:



    Das war eine vermutung von mir und der Fragesteller hat das nicht widersprochen!?
    Es kann sein das da eine 12 cm hohe Betonpolster Liegt.
    @Bernhard
    Liegt nun unter der Mittelpfette eine Betonpolster oder nicht?
    @Robby
    Wen auch im positionplan nicht drin,konstruktiv gehört da doch eine hin?

    Grundsätzlich liegen wir über die gesamte Länge ein Betonrähm Drauf auch auf der Wohnungstrennwand.

    Schöne Grüße.
     
  12. #12 XXXXBernhard, 12.08.2006
    XXXXBernhard

    XXXXBernhard Gast

    Fragen zum Mauerwerk bzw. Details usw. ?

    Beton ist da nicht drunter.
    Die kleinen Steine sind glaub ich Ziegelsteine. D.h. dir MIttelpfötte scheint nicht direkt auf dem Porotonstein zu liegen. Die Reihe kleiner Steine, welche im Bild zu sehen ist, wiederholt sich nochmal darüber und dann kommt schon der Holzbalken.
    Pläne (statik etc.) zu diese Stelle gibt es nicht.

    Macht es Sinn - leider nun mit Aufwand - hier noch ein Unterlager aus Beton (Sturz) darunter zu setzen lassen?
    Was ich vermeiden will, ist, dass ich da in ein paar Jahren Risse habe.

    Danke!!
     
  13. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Statiker Rechnen von Oben nach unten,und sie wollen auch jetzt von Oben nach unten die bausupstanz auf tragfähigkeit überprüfen?
    Dafür ist wohl (siehe Beitrag von Herrn Dühlmeyer) zu spät.

    Poroton ist auch eine Ziegel!

    in übergang holz/Mauerwerk sind harmlose (Putz) risse manchmal nicht zur vermeiden.Es sind viele andere aspekte die Überprüft werden müssen(Gründung,betondecken,Fensterstürze etc.)

    zur Auflager für die Mittelpfette;wen im statik nichts angeordnet und die Steinfestigkeitsklasse auch stimmt muß man das so lassen.

    Mfg.
    Yilmaz
     
Thema: Statik im Dach und Risse in Poroton
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. poroton druckfestigkeit balken

    ,
  2. risse ziegel www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. statik poroton fenster

    ,
  4. poroton hohlziegel fensterbänke setzen
Die Seite wird geladen...

Statik im Dach und Risse in Poroton - Ähnliche Themen

  1. Statik für Dach - richtig lesen

    Statik für Dach - richtig lesen: Guten Morgen zusammen, verstehe ich die Berechnung in der angehängten Statik so dass: "Eindeckung und Konstruktion = 0,8 kn/m2" bedeutet ich kann...
  2. Risse im Mauerwerk - Ursache? Ernstes Problem?

    Risse im Mauerwerk - Ursache? Ernstes Problem?: Hallo liebe Bauexperten, ich bin etwas ratlos und würde mich sehr über eine fachkundige Meinung freuen. In den Jahren 2012 und 2013 haben wir...
  3. Carport Dach Statik

    Carport Dach Statik: Der Bau das carports steht bevor, jetz habe ich eine frage bezüglich des daches, ich habe eine spannweite von 7 m freitragend , aufgrund einer zu...
  4. Sparrendach, Sparrenstärke übertrieben?

    Sparrendach, Sparrenstärke übertrieben?: Hallo zusammen. Ich möchte auf einen älteren Haus einen neuen Dachstuhl bauen. Um Raum zu gewinnen plane ich ein Sparrendach. Der Winkel...
  5. Frage zu Statik bei Pultdach - Ringanker?

    Frage zu Statik bei Pultdach - Ringanker?: Liebe Forumsteilnehmer, ich lebe in Paraguay. Folgendes Haus möchte ich bauen( siehe Bilder) Das Haus hat KEINE Decke, sondern ist bis zum Dach...