Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband

Diskutiere Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, ich befasse mich erst seit sehr kurzem mit dem Thema und haette daher ein paar Fragen: Beim Dach wird eine Dampfsperre eingebaut...

  1. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Hallo Experten,
    ich befasse mich erst seit sehr kurzem mit dem Thema und haette daher ein paar Fragen:
    Beim Dach wird eine Dampfsperre eingebaut (Folie) und am Rand verklebt.
    Wie gross dürfen dann Schlitze (z.B. zwischen 2 Steinen) sein, die von der Abklebung nicht abgedeckt werden, bzw. die in den Ecken entstanden sind?
    Wird das durch aufgetragenen Putz gedichtet, oder muss das durch das Dichtungsband bereits dicht sein?
    Ich haenge mal 3 Bilder dran, damit es etwas klarer wird...
    Vielen Dank schon mal, Harald
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  2. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Können Sie Fotos 2 + 3 zur Orientierung nochmal mit größerem Blickwinkel einstellen?
     
  3. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    also ich kenne, dass man die dampfbremse einputzt statt lattet, aber so hmm.
     
  4. #4 MichaelG, 23.08.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hmm

    @ Quelle: Das wird ja noch eingeputzt.

    @ Fragesteller: Besser wäre sicherlich gewesen die Stoßfugen, wenn die unzulässig (sprich größer 5mm) sind auszumörteln. Da es sich um keinen "Hohlstein" handelt, würde ich von hier aus sagen, dass bei offenen Stoßfugen kleinergleich 5mm da nix zu beanstanden wäre.

    Ob die leicht bessere Wärmeleitung des Putz gegenüber dem Stein (ist doch Porenbeton?) hier ein Problem mit sich bringen kann, hmm (würde ich vermuten dass: Nein.)


    Mfg Michael
     
  5. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Hallo,
    hab noch ein paar Bilder mehr zur Verdeutlichung...
    Stein ist "massiver" Kalksandstein.
    Also 5mm sind ok, da das vom Putz zugemacht wird?
    Wie kritisch ist das in den Ecken, weil da ja Verspannungen am höchsten sind, und der Putz am ehesten reisst?
    Wie wird sowas dann abgedichtet:
    Das Dichtband geht schliesslich nicht mehr an den Putz ran?
    [​IMG]
    Da wird dann "dahintergeputzt"?
    [​IMG]
    Kabelduchrfuehrung zugeputzt?
    [​IMG]
    Mfg, Harald
     
  6. #6 Herbert, 23.08.2006
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Das gelbe Band

    wird hier völlig falsch verwendet. Für eine Verklebung zwischen Folie und Wand ist der Kartuschenkleber "Primur" desselben Herstellers zu verwenden. Die Fugen müssen vorher geschlossen werden. Das wird so nichts!
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und

    die folie sollte im Randbereich schlaufenförmig ausgebidet sein um Spannungen zu vermeiden
     
  8. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Hallo,
    vielen Dank erst mal!
    Ich habe inzwischen die Anleitung von siga in Netz gefunden und da stehts auch so drin:
    Klebeband zum Verbinden von Folien, Primur zum Wandabschluss mit Dehnungsfalz.
    Nun die Frage fuer das Gespräch mit dem Bauträger:
    Gibts dafuer irgendeine Vorschrift / Norm auf die man sich beziehen kann?
    Mfg, Harald
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ja...

    eben jene Herstellervorschriften. Nicht zugelassen = ungeeignet = Mangel!
    MfG
     
  10. #10 Herbert, 24.08.2006
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
  11. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Hallo,
    komme gerade vom freundlichem Gespräch mit BL vom BT.
    Nach Hinweis auf fragwürdige Anwendung ruft der den Handwerker an.
    Der sagt Sicrall sei zugelassen. Bin mal auf Nachweis gespannt.
    In früheren Gebäuden wurde Primur unter und Sicrall oben drauf extra genommen. :28:
    Die haben nach Angabe BL BDT Werte von 0.7-0.9 erreicht.
    Sind jetzt so verblieben, das Handwerker den Nachweis bringt. Alternativ kommt noch ein Stück Folie dran und wird dann mit Primur festgemacht.

    @Herbert
    Vielen Dank für die Seite und den Link! Durch die Seite bin ich auf die Problematik überhaupt erst Aufmerksam geworden!

    Auf der Seite gibts die Prinzipskizze aus DIN 4108-7 Aug.-2001, Bild 7.2.2
    Danach brächte man eigentlich gar nix? Also kein Kleber, kein Dichtband, einfach Verlegung unter Putz (mit Streckmetall) ?
    Mfg, Harald
     
  12. #12 Herbert, 27.08.2006
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Einputzen mit Streckmetall

    Einputzen mit Streckmetall ist tatsächlich ein Beispiel aus der Norm. Diese Ausführung wird aber selten angewandt, weil Streckmetall die Folie leicht beschädigen kann.
     
  13. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Hallo,
    heute morgen BL getroffen, Klebestreifen kommen runter und wird mit Primur neu verklebt!
    Also vielen Dank an alle Antworter, sieht jetzt doch nach ner ordentlichen Loesung aus.
    Ich hoffe, dass die auch an den Spalten dann was ordentliches abliefern.
    Mfg, Harald
     
  14. #14 Herbert, 30.08.2006
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Hgf

    Ich würde gerne ein Bild von oben in die Sammlung auf meiner Seite aufnehmen. Ist das OK?

    HGF heißt übrigens "häufig gemachte Fehler".
     
  15. #15 der.schmiddl, 30.08.2006
    der.schmiddl

    der.schmiddl

    Dabei seit:
    23.02.2006
    Beiträge:
    116
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Middelfrangn
    Da hab ich noch ne Frage zu...

    Wird die Primur-Dichtmasse net normalerweise AUF den Putz aufgetragen und somit die Dampfsperre an der verputzten Wand angeklebt ??

    Oder bin ich da falsch informiert?? :confused: :confused:
     
  16. haneu

    haneu

    Dabei seit:
    22.08.2006
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. ET
    Ort:
    Erlangen
    Ich denke, Primur geht auch auf unverputzter Wand. Aussenflaechen sind zu 90% ohnehin (glatter) Betonringanker, da sollte das schon gehen..?

    @Herbert: Bild kann ruhig auf die Seite, ist aber eigentlich nicht spektakulär?
    Mfg, Harald
     
  17. #17 Herbert, 31.08.2006
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Ja, auf den Putz

    wäre hier richtiger. Auf jeden Fall braucht man eine einigermaßen glatte Fläche ohne Fugen.
     
Thema: Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich schlitzen

    ,
  2. dampfsperre ecken verlegen

    ,
  3. Dampfbremsen an ecken

    ,
  4. dachisolierung klebeband,
  5. dampfbremse ecken verkleben
Die Seite wird geladen...

Spalten / Schlitze Dachisolierung Klebeband - Ähnliche Themen

  1. Frage Bodendämmung Spalte

    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  2. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand

    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  3. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten

    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  4. Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen

    Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen: Hallo, ich habe neue Fenster bekommen und möchte die nun gerne beiputzen. Die alten Fenster saßen hinter dem Sturz. Der Rolladenkasten ragte ein...
  5. Spalte in der Außenwand. Mängel ?

    Spalte in der Außenwand. Mängel ?: Hallo, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus in Massivbauweise mit einem Generalunternehmer. Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus nach...