    Hallo Leute,

    ich beobachte den Hausbau eines Verwandten und mir stellte sich jetzt schon die Frage, ob die Umsetzung des Abflusses so korrekt abgelaufen ist. Sieht für mich als Laien jedenfalls etwas komisch aus.
    Ich hoffe auf Eure Erfahrungen und wäre über sämtliche Hinweise und Tipps dankbar!

    Danke und Grüsse
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ist doch wieder mal unglaublich! Wo soll hier die obere Bewehrung laufen ?? Das Rohr stellt eine Sollbruchstelle der Bopl. dar! Grausam!!!
     
  3. #3 damy, 24.08.2006
    Zuletzt bearbeitet: 24.08.2006
    damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    ist nicht im Sinne des Erfinders :yikes

    Wenn das eine tragende Stahlbetonplatte ist, dann ist das schlecht da mindestens die obere Bewehrung unterbrochen ist.

    Wieso liegen die Rohre in der Platte?
    Ich vermute mal die Höhe des Kanalanschlusses ist Schuld.
    Das hätte man anders lösen müssen.

    Sprecht mal den Architekten und den Statiker darauf an.

    damy
     
  4. #4 BHMarkus, 24.08.2006
    BHMarkus

    BHMarkus

    Dabei seit:
    17.10.2003
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Freiberufler Baubranche
    Ort:
    Stuttgart
    Benutzertitelzusatz:
    BHMarkus
    hammerhart, so was hab ich noch nicht gesehen.
    hat ja auch ernorme konsequenzen für die nachfolgenden gewerke, so quer über die gesamte bodenplatte.
    :biggthumpup: :biggthumpup: :biggthumpup:
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    mein Tip:
    --------

    die Bilder hier einstellen und damit am Jahresende den Jackpot abräumen :konfusius
     
  6. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Da gibts noch weitere Probleme: Die Kellerwand kommt darauf, ordnungsgemäße Abdichtung nicht möglich, laut wirds ( Körperschall ) und der Estrich hält auf dem Rohr auch nicht.

    Nachtrag auf Anregung von Yilmaz:

    Die zu bedauernde Verwandschaft: Noch mal alles von vorne und dieses Mal erst planen, dann bauen.
     
  7. #7 Yilmaz, 24.08.2006
    Zuletzt bearbeitet: 24.08.2006
    Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Editiert,da Kellersohlplatte....
     
  8. damy

    damy

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Ort:
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Oder es ist erst die Sauberkeitsschicht für die Sauberkeitsschicht :confused: :mauer :mauer
     
  9. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Damy, hatte ich mir auch schon überlegt als denkbare Sanierung.

    Wenns die vorgeschriebenen Dachhöhen zulassen???
     
  10. #10 Carden. Mark, 24.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wo bekommen die immer diese bekloppten BU`s her?

    Stopp, Hilfe hohlen und zurück zum Start.
     
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Janz einfach....

    Da musste unbedingt ein Bodeneinlauf hin und der Schmutzwasserkanal gab eben nicht mehr her.
    Das schönste ist für mich der Klebeflansch für die (auf Grund des Bodeneinlauf szwingende) Flächenabdichtung 5 -10 cm über der Fläche
    :respekt Meine Herren :respekt
    MfG
    PS. Wo ist eigentlich das Rückstauventil ?????
     
  12. nail

    nail

    Dabei seit:
    31.05.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Bei Wolfsburg
    Hallo Leute...

    ersmal riesen Dank für Euren vielen Antworten und Hinweise!!
    Ich habe noch als weitere Information bekommen, dass dieser Abfluss für die Entwässerung der Kelleraussentreppe dient. Also kein Schmutzwasser. Das Rohr liegt also komplett im Bereich der Kelleraussentreppe. Es sollten daher keine tragenden Mauern hier verlaufen.

    Wird die Situation durch diese neue Fakten besser? Klingt für mich ersmal wieder etwas entpannter... oder?

    Kellergeschoss soll erst Anfang nächster Woche gemauert werden. Es bleibt also noch etwas Zeit zum Reagieren, sollte dies dennoch nötig sein.

    Danke und Grüße!
     
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nix entspannt...

    Auch die Kellertreppe kriegt Mauern und eine Rückstausicherung brauchts sowieso. Und warum gebt die Leitung weiter??? Die wollen doch nicht wirklich die Fallrohre da anschliessen :yikes :yikes
    Da kann ich ebensogut die Fallrohre auch direkt in den Kellerabgang leiten!!!
    MfG
     
  14. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    AUch die Kellertreppe

    möchte einen Estrich, eine tragfähige Bodenplatte eine Abdichtung usw usw usw...
     
  15. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    was die Kellertreppe will iss eine Sache ... was Sie bekommt ne
    andere :D ... ich bleib dabei des iss ein weiterer Kandidat für den
    Baumurkswettbewerb ... die Anmeldung steht immer noch offen :winken
     
  16. nail

    nail

    Dabei seit:
    31.05.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Bei Wolfsburg
    Und wieder besten Dank für Eure Hinweise. Ich habe Eure Infos weitergegeben. Da ich ja nicht der Bauherr bin, liegt die Entscheidung nicht bei mir. Hoffe der Bauherr holt sich nochmal einen Sachverständigen dazu. Der TÜV bietet doch auch so eine Dienstleistung an, oder?

    Wenn es anderen hilft, und sei es nur zur Abschreckung, könnt Ihr gerne die Bilder in den Baumurks aufnehmen. Habe das grüne Licht hierfür vom Bauherrn bekommen.

    Wenn es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich hier nochmal ein Update einstellen.

    Ich denke es werden aber eh nicht die letzten komischen Dinge sein, die ich dort auf der Baustelle sehen werde... :cry
     
  17. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Vergiß das mit dem TÜV. Auch wenn die seit einigen Jahren erklären, sie könnten jetzt auch Bauleistungen beurteilen; sie könnens nach meinen Erfahrungen nicht.

    Der Bekannte möge sich einen öbuv Sachverständigen, Fachrichtung Beton- und Mauerwerksbau, suchen. Listen gibt bei der örtlichen Handwerkskammer oder bei der IHK.
     
  18. #18 Carden. Mark, 25.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Endlich mal einer

    der die Reihenfolge der Gestallungsorgane einhält :D
     
  19. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    paß auf, sonst wirst Du noch eingemauert.:winken
     
  20. #20 Carden. Mark, 26.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Aber nur planerisch - oder :lock
     
Thema: Abfluss in der Bodenplatte korrekt ausgeführt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abfluss in betondecke einlassen

    ,
  2. bodenplatte abflüsse

    ,
  3. abflüsse bodenplatte

    ,
  4. Abfluss betonwanne,
  5. abfluss in beton,
  6. bodenplatte mit abfluss,
  7. Abfluss für bodenplatte,
  8. Abfluss wohin Bodenplatte,
  9. Abflussverlauf Bodenplatte,
  10. Abfluss in Bodenplatte,
  11. abfluss bodenplatte einmessen,
  12. wo kommt der abfluss durch die bodenplatte Wandberech
Die Seite wird geladen...

Abfluss in der Bodenplatte korrekt ausgeführt? - Ähnliche Themen

  1. Eine Küche, zwei Abflüsse

    Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und...
  2. Gluckernder Abfluss

    Gluckernder Abfluss: Hallo zusammen. Ich bin kein Experte - also wenn ich einige Sachen etwas ungenau beschreibe oder nicht die richtige Fachausdrücke verwede, so...
  3. Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen

    Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen: Hallo zusammen, ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das...
  4. Abfluss in Bodenplatte erneuern? Möglichkeiten?

    Abfluss in Bodenplatte erneuern? Möglichkeiten?: Hi Zusammen, Im Rahmen unserer Hausrenovierung/Sanierung (BAD im OG, Küche, Gäste-WC) gibt es ein paar Probleme: 1. Küche: Beim...
  5. Beton Bodenplatte nach Austausch Versorgungsleitungen/Abflüsse

    Beton Bodenplatte nach Austausch Versorgungsleitungen/Abflüsse: Hallo zusammen, in unserer Straße stehen mehrere Reihenhäuser Bj62/63. Elektro- und Wasserversorger möchten nächstes Jahr in allen Häusern den...