Hilfe! Fuge zwischen Betonwand und Bodenplatte undicht

Diskutiere Hilfe! Fuge zwischen Betonwand und Bodenplatte undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, unser Betonfertigkeller(Doppelhaus) ist 2004 erstellt worden. Der Lieferant der Fertigteile (Rhemo) empfahl uns zur Abdichtung der...

  1. #1 achim.a, 27.08.2006
    achim.a

    achim.a Gast

    Guten Tag,

    unser Betonfertigkeller(Doppelhaus) ist 2004 erstellt worden. Der Lieferant der Fertigteile (Rhemo) empfahl uns zur Abdichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand ein Dichtblech mit in die Bodenplatte zu betonieren. Nachträglich sollten wir außen noch eine Kehlausrundung im Fußbereich die mit Dichtfolie versehen ist einbringen.
    Leider ist beim betonieren der Bodenplatte auf der Giebelseite und der Vorderseite das Dichtblech falsch eingebracht worden. Die Eindichtung der Hohlkehle ist mit einer selbstklebenden Bituthene Dichtfolie vorgenommen worden.
    Die erfolgte aber in der nassen Jahreszeit unter nicht optimalen Bedingungen.
    Heute haben wir Wasser unter der Estrichdämmung und der Bodenplatte. Zum Glück haben wir eine Folie unter der Estrichdämmung und damit ist der Estrich trocken.

    Die Bodenverhältnisse bringen eigentlich nur Oberflächenwasser zusammen die wahrscheinlich im alten Arbeitsraum nicht so schnell versickern da wir einen lehmigen Kies haben.

    Unser Plan sieht jetzt so aus: Wir öffnen an den an den Problemwänden innen alle 80cm den Estrich an der Wand (Fliese raus Estrich ca.30x30cm raus) um beobachten zu können wo an welcher Stelle Wasser eintritt.
    Dann an der Undichten Stelle eine Harzverpressung vornehmen.

    Dennoch fragen wir uns ob der Plan taugt. Wie denken Fachleute im Forum darüber? Gibt es noch andere Alternativen ohne die gesamten Außenanlagen abzureißen?

    P.S Der ausführende Bauunternehmer ist mein Vater :mauer
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    - wie stark sind die Doppelwände ???
    .
    - welches Fugenblech (hersteller) wurde verwendet ???
    .
    - wer verpresst ???
    .
     
  3. #3 Carden. Mark, 27.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was heißt, dass Fugenblech wurde falsch eingebracht.
    Ist es nicht da wo es hingehört?
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    ganz einfach Mark ... z.b. haste bei 25er Doppelwände nen Kern von
    ca. 12cm wo das Fugenblech zu sein hat ... jetzt des falsche Blech
    und die Ausführung kannste ohnehin knicken ... "aber" viel wichtiger
    iss es dieses Blech mittig ohne Toleranz zu halten ... vielleicht nachträglich
    in den frischen Beton gesteckt ... mal hängts nach innen mal nach außen
    und wenn die Wände kommen stehts an Wänden an und wird umgehauen
    damit man die Wände stellen kann :)
    .
    wichtiger wären eigentlich die Stossfugen ... "aber" in den Fall wo das
    umlaufende schon nix taugt iss des auch sekundär :)
    .
    und die selbstklebende Bitumenfolie hat in dem Bereich ohnehin
    keine Berechtigung ;)
     
  5. #5 JamesTKirk, 27.08.2006
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Was mich auch interessiert ist, ob die Elementwände stehend oder liegend transportiert und gelagert wurden. Falls liegend, kann das Wasser überall herkommen, da zu 99,96 % Risse in den Elementwänden vorhanden sind, die wasserführend sein können.

    P.S.: Was ist in den vertikalen Stossfugen der Elementwände eingebaut ?? Auch Bleche ??
     
  6. #6 Carden. Mark, 27.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wenn aber die Bleche nicht da sind wo die hingehören

    was ist dann mit der Anschlussbewehrung?
    Werden doch die Bleche mittig in den Anschlussbewehrungsreihen gesetzt.
    Ergo: Wenn die Bleche nicht da sind, wo die hingehörten, da ist wohl auch keine Anschlussbewehrung mehr da.
     
  7. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    .
    Mensch bist Du heute wieder negativ eingestellt :D
     
  8. #8 achim.a, 27.08.2006
    achim.a

    achim.a Gast

    Hallo Zusammen!
    vielen Dank für fürs schnelle Antworten.
    Also das Fugenblech ist bei der Giebelwand nicht mehr vorhanden.(wurde 7cm einbetoniert). Das Fugenblech in der Vorderseite ist wahrscheinlich krumm oder platt. der Keller wurde von aussen komplett mit einem Bitumenanstrich versehen. die Stoßfugen sind dann mit der Dichtfolie abgeklebt worden. Anschlußarmierung zur Bodenplatte war angeblich nicht nötig. Wie sieht es mit dem Harzverpressen aus? Taugt die Technik oder nicht?
    gruß Achim
     
  9. #9 VolkerKugel (†), 27.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Die Technik taugt schon ...

    ... aber ob und wie sie hier angewendet werden kann, müsste sich ein Mitarbeiter einer solchen Fachfirma mal vor Ort anschauen.
    Das kann man von hier aus leider nicht sagen.

    Ich würde mir mal unter z.B. www.permaton.de eine Niederlassung in der Nähe raussuchen und versuchen, das erstmal telefonisch abzuklären.
     
  10. #10 Carden. Mark, 27.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Nö - ist klar.

    Klarer Verstoß gegen die aRdT.

    Ab zum RA - Aufklären lassen.

    Dann erst rumfrickeln.
     
  11. #11 Carden. Mark, 27.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    ixh lese Gerade Bj 2004

    Dann haben Sie vermutlich nach Gewährleistung.

    Haben Sie diesen Anspruch schon angemeldet?
    Hohlen Sie sich jemanden an die Seite.
    RA und öbuv SV für das Betonbauerhandwerk wäre das ideale Duo
     
  12. #12 Karin K., 27.08.2006
    Karin K.

    Karin K.

    Dabei seit:
    06.05.2006
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Physiker/Computerknecht
    Ort:
    München
    Ich glaube da hat ein RA nichts verloren ;-) Und einen Anspruch auf Gewährleistung kann/will man vermutlich auch nicht anmelden...
     
  13. #13 Carden. Mark, 27.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Upss

    wer zu Ende liest ist klar im Vorteil.

    Dann würde ich dem drohen, das vermeitlich große Erbe azuschlagen, wenn der die Fugen nicht Dicht macht:lock
     
  14. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Immer mit der Ruhe und nicht über das Ziel hinausschießen.

    Also in deiesm Fall sollte man die Verpresserei über die gesamte Wand vornehmen. Es kann nämlich sein, dass es danach daneben herauskommt -, da keine Anschlußbewehrung, dünner Kern, Fugenblech platt und größere Lücken im Beton anzunehmen.
     
  15. #15 Carden. Mark, 28.08.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Von de technischen Seite her haste Recht.
    Von der rechtlichen nicht.

    Von der famielären möchte ich lieber gar nicht erst reden :mauer
     
  16. #16 achim.a, 28.08.2006
    achim.a

    achim.a Gast

    Armierung?!


    Wird denn im jedenfall eine Anschlußarmierung von Wand zur Bodenplatte vorgenommen? Warum ist dem Hersteller (Rhemo), dem Statiker und zuguterletzt meinem Vater nichts davon bekannt gewesen?
     
  17. #17 VolkerKugel (†), 28.08.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wie soll denn ...

    ... sonst eine statisch wirksame Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand geschaffen werden?

    Und außerdem lässt sich in dieser Anschlussbewehrung wunderschön das Fugenband/-blech fixieren :konfusius .
     
Thema: Hilfe! Fuge zwischen Betonwand und Bodenplatte undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betonwand undicht

    ,
  2. Fertigteil auf betondecke undicht

    ,
  3. dichtblech beton undicht

    ,
  4. kellerecke zwischen boden und wand abdichten,
  5. Fuge zwischen Betonplatte und Haus abdichten,
  6. randfuge mit einer Kehle versehen,
  7. abdichtung zwischen bodenplatte und betonwand,
  8. betonkeller undicht ,
  9. bodeplatte im nachträglich verpressen
Die Seite wird geladen...

Hilfe! Fuge zwischen Betonwand und Bodenplatte undicht - Ähnliche Themen

  1. Brauche Hilfe Klinker Fugen Riss

    Brauche Hilfe Klinker Fugen Riss: Hallo liebe Leute, Ich weiß nicht ob es hier rein passt aber ich schildere mal mein Fall. Ich möchte mir ein Haus kaufen und da hab ich hinterm...
  2. Klinkerwand - Dachüberstand Fuge - Wespen! Hilfe!

    Klinkerwand - Dachüberstand Fuge - Wespen! Hilfe!: Ich habe mal eine Frage, bei meinem Haus befindet sich rundherum zwischen Dachüberstand und Klinker eine Fuge, mal größer, mal kleiner. An einer...
  3. Hilfe Fugen ausgebrochen und Kellerwand Nass was kann ich machen?

    Hilfe Fugen ausgebrochen und Kellerwand Nass was kann ich machen?: Hallo Liebe Community, Ich habe hier Fugen die wieder zu Gemach werden müssen und eine Keller innen Wand die Nass ist und die ich verputzen...
  4. Hilfe! Sakret Fuge!

    Hilfe! Sakret Fuge!: Hallo Bauexperten! Vor 9 Tagen wurde bei uns das Mauerwerk mit SAKRET Fugenmörtel FU (Farbe 44 dunkelgrau) verfugt. Leider weist die Fuge...
  5. Tollwut- Schaum - Fuge Bitte um Hilfe !!

    Tollwut- Schaum - Fuge Bitte um Hilfe !!: Hallo , ich habe seit kurzem ein sehr unschönes Problem : Im Oktober letzten Jahres wurde auf meiner Terasse eine Neuverlegung der Fliesen...