    Hallo Ihr Experten,

    bin hier neu im Forum und habe eine Frage. Wir lassen derzeit einen Altbau sanieren und die beauftragte Malermeistefirma hat 60 mm Dämmplatten angebracht und mit 2 Dübeln je Platte befestigt.

    Ist das ausreichend? Gibt es Vorschriften? Wo kann man das nachlesen?

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wann müssen Wärmedämmplatten gedübelt werden und wieviel Dübel je m² ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von jetter
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    natürlich Mecklenburg
    Beruf
    Bau-Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Dat löppt
    Beiträge
    1,061

    das muss nicht falsch sein

    Haben Sie Ihren Malermeister schon danach gefragt?

    Wenn die Platten ausschliesslich durch die 2 Dübel gehalten würde, ist das sicher unzureichend.
    Vielleicht hat Ihr Malermeister aber auch einen Klebemörtel eingesetzt und die Platten mit den 2 Dübel nur zusätzlich fixiert, dann wiederum ist das durchaus machbar wenn auch nicht in jedem Fall nötig.
    Maßgebend ist hier die Zulassung des WDVS, da stehen dann auch unter Pkt. 4 die Ausführungsbestimmungen für die Anbringung der Dämmplatten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    meister
    Gast
    den hersteller anrufen und verlegerichtlinien anfordern geht oft per fax
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    07.2002
    Ort
    14822 Borkheide
    Beruf
    Dipl.-Physiker
    Benutzertitelzusatz
    Dipl-Physiker
    Beiträge
    675
    Der Aufbau Wärmedämmplatten und Putz darauf wird als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) bezeichnet. Es dürfen nur WDVS aufgebracht werden, die eine Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) haben. In der Zulassung sind auch die Verlegerichtlinien.

    Wenn man prüfen will, ob entsprechend der Zulassung verfahren wurde, braucht man natürlich die Zulassung. Deswegen die erste Frage an Ihren Malermeister, wer ist der Hersteller des WDVS und welche Zulassungsnr.

    Wenn Sie den Malermeister nicht fragen wollen, schauen Sie sich die Verpackung an, um den Hersteller zu finden. Wenn die Verpackungen von verschiedenen Herstellern stammen, dürfte in der Regel Ihr Malermeister gegen die Baubestimmungen verstoßen haben.

    Wenn alles von dem gleichen Hersteller stammt, beim Hersteller anrufen. Er wird Ihnen im Allgemeinen gern eine kostenlose Kopie der Zulassung schicken (im DIBt kostet das nämlich), denn genau genommen bezahlen Sie die Kopie mit dem WDVS.

    Und wenn nicht nach Zulassung gearbeitet wurde, liegt prinzipiell ein Baumangel vor.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Gast
    Gast
    Was soll überhaupt die Frage? Beauftragen Sie eine Fachfirma oder machen Sie sich anderweitig schlau. Das bringt doch alles nix, wenn am eigenen Haus herumgefuscht wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    der war gut ...

    "Beauftragen Sie eine Fachfirma" ...

    richtiger: lassen sie beauftragen ... oder wie soll e. bauherr die richtige fachfirma finden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7
    MB
    Gast

    Nicht was vergessen?

    Nämlich, wie groß die Platten eigentlich sind
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #8
    Gast
    Gast
    Der WDVS-Verabreiter ist ihnen VERPFLICHTET die Zulassung auszuhändigen und die letzte Seite dieser Zulassung auszufüllen.

    4 Dübel pro m² für EPS Platten kenne ich bei keinem Hersteller
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen