Wann ist eine Steckdose luftdicht?

Diskutiere Wann ist eine Steckdose luftdicht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Es geht doch nichts über die Bauexperten des Bauerpertenforums. Jungs macht weiter so!!!

  1. #21 Otto´s Enkel, 13.09.2006
    Otto´s Enkel

    Otto´s Enkel

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    141
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister und SV
    Ort:
    S-H
    Es geht doch nichts über die Bauexperten des Bauerpertenforums.
    Jungs macht weiter so!!!
     
  2. drulli

    drulli

    Dabei seit:
    13.08.2006
    Beiträge:
    936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Kommunikator
    Ort:
    Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Darf ich mal etwas strukturieren?
    Das erleichtert das Lesen und Verstehen.
    Vorschlag:

    ---------------------------------
    Geräte-Verbindungsdose winddicht einbauen

    Benötigtes Material
    • 1 Geräte-Verbindungsdose, winddichte Ausführung 1555-12.
    • 1 Universal-Öffnungsschneider für Kunststoffe 1085-80.
    • Benötigte Länge an Leerrohr FFKus-EM-F DN 25 mit innerer Wellrohr-Schicht und äußerer gummiartiger Armierungslage.

    Durchführung
    1. Bestimmen Sie die benötigte Länge des Rohres und längen Sie es entsprechend ab.
    2. Setzen Sie die äußere gummiartige Armierungslage vorsichtig um etwa 1 bis 2 cm ab, so dass das innere Wellrohr vollständig intakt bleibt.
    3. Entfernen Sie von der Verbindungsdose die äußere Hülse mit den Tiefenanschlägen.
    4. Schneiden Sie mit dem maximal möglichen Durchmesser des Öffnungsschneider s ein Loch an geeigneter Stelle der Verbindungsdose.
    5. Setzen Sie die äußere Hülse wieder auf.
    6. Setzen Sie das Leerrohr sauber rastend ein, ohne dass es bei geringer bis mittlerer mechanischer Belastung wieder herausrutscht. Dabei haben Sie durch den äußeren Mantel des Rohres einen Tiefenanschlag für das Einführen des Rohres.

    Ergebnis
    Passt wie extra dafür hergestellt.
    ---------------------------------

    Wahlweise kann man auch die wiederholte Ansprache "Sie" durch eine einmalige Ansprache in Form einer Einleitung ersetzen: "Führen Sie die folgenden Schritte in der beschriebenen Reihenfolge durch:"
    Danach kommt dann der "Kasernenton":
    1. Benötigte Länge des Rohres bestimmen und entsprechend ablängen.
    2. ...

    Ist eine Frage der Zielgruppe. Letzteres läßt sich auch besser übersetzen, falls nötig.

    ... Warum schreibe ich das eigentlich? .... Habe wohl grad' Langeweile, trotz Bauherren-Dasein kurz nach dem Richtfest... Möchte auch mal etwas Qualifiziertes beitragen, nachdem ich schon so viel durch Lesen profitiert habe.

    Grüße!
    Uli
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Damit das dann in der Praxis auch wirklich klappt, bedarf es noch einer kleinen, aber nicht unwesentlichen Korrektur: :Roll

    bei "Durchführung", Punkt 2, muß es lauten:

    Entfernen Sie vom Universal-Öffnungsschneider (nicht etwa von der Verbindungsdose...) die äußere Hülse mit den Tiefenanschlägen.

    Logischerweise tauschen dann auch noch Punkt 5 und 6 die Plätze.
    Denn das Werkzeug wird erst dann wieder rückgerüstet, wenn keine Dosen mehr gleichartig zu bearbeiten sind. :Brille
     
  4. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Ey

    und die Mädels?
     
  5. drulli

    drulli

    Dabei seit:
    13.08.2006
    Beiträge:
    936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Kommunikator
    Ort:
    Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Danke für die Korrektur!
    Ich sag ja, ich habe das Original nicht wirklich verstanden... ;) Bin aber als Laie auch kein Mitglied der Zielgruppe.
    Grüße!
    Uli
     
  6. #26 Distler, 14.09.2006
    Distler

    Distler

    Dabei seit:
    09.01.2005
    Beiträge:
    460
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Release Candidate 1

    Es scheint ja ein echtes Bedürfnis nach solchen Rezepten zu bestehen, daher hier der Release Candidate 1:winken



    Leerrohr in Geräte-Verbindungsdose winddicht einbauen

    Benötigtes Material
    • 1 Geräte-Verbindungsdose, winddichte Ausführung Kaiser 1555-12.
    • 1 Universal-Öffnungsschneider für Kunststoffe Kaiser 1085-80.
    • Benötigte Länge an Leerrohr Fränkische FFKuS-EM-F DN 25 mit innerer Wellrohr-Schicht und äußerer gummiartiger Armierungslage.

    Durchführung
    1. Bestimmen Sie die benötigte Länge des Rohres und längen Sie es entsprechend ab.
    2. Stellen Sie sicher, dass das Leerrohr möglichst spannungsfrei im Wandschlitz geführt werden kann, und, insbesondere, wenn noch Leitungen nachgezogen werden sollen, einen sanften Bogen zum Rohfußboden bildet, und dass der Punkt der Einführung in die Dose tief genug hinten in der Dose liegt, da sich sonst die Leitungen mit Steckdosen, Busankopplern, Mini-Displays unschön in die Quere kommen. Arbeiten Sie Schlitz und Öffnung für Dose entsprechend nach.
    3. Setzen Sie die äußere gummiartige Armierungslage vorsichtig um etwa 1 bis 2 cm ab, so dass das innere Wellrohr vollständig intakt bleibt.
    4. Entfernen Sie vom Universal-Öffnungsschneider die äußere Hülse mit den Tiefenanschlägen.
    5. Schneiden Sie mit dem maximal möglichen Durchmesser des Öffnungsschneiders ein Loch an geeigneter Stelle der Verbindungsdose.
    6. Setzen Sie das Leerrohr ein. Dabei haben Sie durch den äußeren Mantel des Rohres einen Tiefenanschlag für das Einführen des Rohres. Es sollte sauber einrasten und jetzt bei geringer bis mittlerer mechanischer Belastung nicht wieder herausrutschen.
    7. Prüfen Sie jetzt nochmals, dass der Verbund von Dose und Leerrohr bei Eingipsen problemlos in Position gebracht werden kann, und arbeiten Sie Schlitz und Öffnung für Dose eventuell nochmals entsprechend nach.
    8. Eingipsen. Trauen Sie sich und nehmen Sie wirklich Gips, denn damit haben Sie nach kurzer Zeit eine stabile Fixierung. Wichtig ist aber die perfekte Vorarbeit.
    9. Wenn alle Dosen fertig: Setzen Sie die äußere Hülse des Universal-Öffnungsschneiders wieder auf. Sonst finden Sie sie nicht mehr wieder.:lock

    Ergebnis
    Passt wie extra dafür hergestellt.
    ---------------------------------


    Gruß
    Distler
     
  7. RolSim

    RolSim

    Dabei seit:
    26.12.2004
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stromer
    Ort:
    Kahlgrund
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Absolute klasse 1+ :28:

    Aber: ersetze FFKuS durch FBY :deal Dann pasts schon wieder nicht :fleen
    In den meisten Neubauten wird wahrscheinlich FBY (aus Kostengründen) eingesetzt
     
  8. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Also für die Unterputzinstallation find ich FBY-ELF als absolut ausreichend, hat für mich aber mehr mit Handling als mit dem Preis zu tun.
    Übrigens biete mal nem Kunden FFKUS statt FBY an, der kriegt nen Herzinfakt ! :D

    Aber anderswo
    [​IMG]
    reicht auch das orange FBY für Deckenleitungen. :mauer

    Apropos:
    Mein lieber Herr Fragesteller, wo sind eigentlich die Steckdosen mit dem lauen Lüftchen? Aussenwand,Innenwand,EG,OG,Speicher?
    Nicht das wir hier am Thema vorbei diskutieren, und die Undichtigkeit von Leerrohren in's freie kommt. :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny
     
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Schon wieder...

    so eine dumme Architektenfrage :)
    Wo ist der PRAKTISCHE Unterschied zwischen den beiden Sorten. Warum darf ich das eine nur UP verwenden und das andere auch AP?????
    MfG
     
  10. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    So, ist des halt

    :offtopic:
    Hallo Ralf :winken
    Mit UP-Installation meinte ich in der Wand(FBY-ELF), und nicht die Verlegung in der Betondecke(FFKUS).
    AP nimmt man eigentlich 'Tip-Rohr' (die graue Stangenware,z.B. Isofix)
    Beim Rohr für die Deckenleitungen, geht es um die 'Trittfestigkeit.
    Manche Elektriker behaupten halt das das normale FBY stabil genug ist, die anderen und auch die Hersteller sagen halt das mindestens FFKUS (das stabile graue) notwendig ist.
    Mach doch mal selbst einen Tritttest,:biggthumpup: das FBY ist danach platt!
    Anwendungsübersicht für Elektroinstallationsrohre
    Und das orange FBY (auf dem Bild) wird bei uns garnicht erst eingekauft,orange Rohr sind nicht flammwidrig und damit nicht für Hohlwandinstallation zugelassen.

    Ist glaub ich aber des billigste.:D

    Grüsse
    Jonny
     
  11. #31 Distler, 15.09.2006
    Distler

    Distler

    Dabei seit:
    09.01.2005
    Beiträge:
    460
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Rot brennt

    alle Rohre, die rot sind (Kennfarbe), sind nicht flammwidrig ausgestattet und brennen fröhlich, sind daher nur im Putz zugelassen.

    Fraenkische kennt für seine Rohre z.B. die Einsatzgebiete

    • Installation auf Putz
    • Installation im/unter Putz
    • Installation auf Holz
    • Installation im Erdreich
    • Installation in Beton
    • Maschinen- und Anlageninstallationen
    • Unterflurinstallationen (Bitumen, Heißasphalt)
    • Unter Estrich
    • Fertigbauweise
    • Installation im Freien

    FBY-EL orange mit der Klassifikation 2232 ist NUR zugelassen für
    • Installation im/unter Putz.

    FBY-EL-F in schwarz ist mechanisch gleich, daher ebenfalls 2232 klassifiziert, aber darf aufgrund seiner flammwidrigen Eigenschaften für
    • Installation auf Putz
    • Installation im/unter Putz
    • Installation auf Holz
    • Unter Estrich
    • Fertigbauweise
    eingesetzt werden.

    Gruß Distler
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ich kann nicht anders,:D aber der muss jetzt sein.
    [Klugscheissmodus]
    - Alle nicht flammwidrigen Rohre sind orange.

    FBY-EL
    Biegsames Kunststoff-Isolierrohr aus Polyolefin, orange RAL 2004, leichte Druckfestigkeit, sehr biegsam ohne Querschnittverengung.
    (von der Homepage von Fränkische,)
    [/Klugscheissmodus]

    :winken
    Ich will auch mal recht haben. :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny
     
  13. #33 Distler, 15.09.2006
    Distler

    Distler

    Dabei seit:
    09.01.2005
    Beiträge:
    460
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Du hast ja recht

    aber wo ist der Unterschied? ok, ich habe anfangs rot geschrieben, war es das? :winken

    Gruß Distler
     
  14. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ja, das wars. :konfusius
    Ich hoffe damit ist Ralf's zwischenfrage mit genüge beantwortet.
    Und was 'Otto's Enkel' jetzt mit seinen 'belüfteten Steckdosen' macht werden wir wahrscheinlich nie erfahren.

    Grüsse
    Jonny
     
  15. #35 Distler, 15.09.2006
    Distler

    Distler

    Dabei seit:
    09.01.2005
    Beiträge:
    460
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
  16. #36 Otto´s Enkel, 15.09.2006
    Otto´s Enkel

    Otto´s Enkel

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    141
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister und SV
    Ort:
    S-H
    Hallo Jonny,
    bin nach dem ganzen Baustress erst jetzt wieder im Forum gelandet.
    Zu Deiner Frage: Die Steckdosen mit dem lauen Lüftchen liegen in der Außenwand (Hintermauerwerk).
    Die diskutierten Vorschläge finde ich zwar super, allerdings zieht mein Elektriker eine Nachbesserung mit Gips mal hier mal da - je nach Gefühl - vor. Nach dem norddeutschen Motto: "Dat hebbt wii immer so mookt. Un wat de Buur nich kennt, dat fritt hei nicht."
    Ich kenn mich zwar nur mit Steinen aus, aber viel mehr Ahnung von winddichter E-Installation hat mein Elektriker wohl auch nicht....
     
  17. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Worst Case

    mehr sag ich nicht!
    Das Bild zeigt halt wie man's nicht machen soll. :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny
     
  18. RolSim

    RolSim

    Dabei seit:
    26.12.2004
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stromer
    Ort:
    Kahlgrund
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Da liegst du falsch, das schwarze FBY ist günstiger im Einkauf als das Orangene
    Zumindest beim Hersteller Fränkische. Bei Hegler weiß ichs nicht, die kauf/verkauf ich nicht
     
  19. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Und warum kauft man dann überhaupt das orange? :irre


    Grüsse
    Jonny
     
  20. RolSim

    RolSim

    Dabei seit:
    26.12.2004
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stromer
    Ort:
    Kahlgrund
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hi Jonny, die Frage ist berechtigt aber beantworten
    kann ich sie dir leider auch nicht.
     
Thema: Wann ist eine Steckdose luftdicht?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. winddichte steckdosen

    ,
  2. steckdose installationsebene luftzug

    ,
  3. steckdosentaifun

Die Seite wird geladen...

Wann ist eine Steckdose luftdicht? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  3. Weiße Wanne undicht

    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  4. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)

    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  5. Steckdosen Weiße Wanne unterputz - was tun?

    Steckdosen Weiße Wanne unterputz - was tun?: Mein Horror Weiße Wanne hört leider nicht auf :-( Der Elektriker hatte mir vorgeschlagen, die Leitungen unter dem Estrich zu verlegen, damit es...