    Detailfragen:

    1. Wie laßt Ihr eine allseitig gedämmte Attika (ihr oberes Blech) an/in eine WDVS-Wand "rasen" (enden)? Umlaufende Aufkantung (dreiseitig "Winkel") am Ende vor/am WDVS und dieses von Blech in WDVS überdeckt?



    2. Wieso sind die Dacheinläufe (Neubau, Flachdach, Betondecke) so mit Zementschlämme versaut, dass der Dachdecker erst einmal aufwendig den Losflansch "freistemmen und reinigen" muss, um seine (untere) Abdichtung anbringen zu können?

    Bin ja schon irgendwie dankbar, dass die roten Nippel noch teilweise da sind und nicht noch die Gewinde total versaut sind.



    Grüße & Danke!

    Susanne
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Attika / Dacheinläufe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Wie rast denn das Flachdach selbst in die WDVS-Wand?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Hallo Bruno,

    was machen die Enten?

    STB-Decke gegen STB-Wand (hier Aufzug und Überfahrt, letztes Treppenhausgeschoss, Nebenräume usw. blabla...).

    Der Terrassenbereich, der Attika-erzeugende, ensteht durch ein "Staffelgeschoss", d.h. das letzte Geschoss findet nur "in der Gebäudemitte statt" (Schöne Aussicht von dort übrigens...).

    Grüße!
    Susanne

    Nachtrag:

    Ansonsten begrünt-begehbares Foliendach mit Anschlüssen gemäß Flachdachrichtlinien an Wand.

    Nachtrag 2 zu Problem 2:

    Das Promblem ensteht übrigens ständig, da der Schalplan für die BEs eine quadratische Aussparung vorsieht und die BEs erst nach Ortbeton Decke dort vergossen werden - und sinnigerweise natürlich OK Losflansch = OK Rohdecke. Klebeflansch-Ebene liegt also immer um die Stärke des Losflansches tiefer.

    Da muß doch endlich mal was Schweinerei-freies erfunden werden, so ne Art Plastiktüte, die den Losflansch und die Gewinde während des Vergießens schützt...damn.
    Geändert von susannede (16.09.2006 um 12:55 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Hastige Skizze...noch hinterher geschossen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    ...ich frage übrigens, weil mir dieser hehre Moment des Einsetzens der BEs in Echtzeit fehlt...in den Genuss kommen nur die Bauleider.
    Aber auch das wird sich hoffentlich bald ändern.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Zu den Bodenabläufen habe ich nichts. Das Attikablech würde bei mir gar nicht in die Wand rauschen. Ich wollte wissen, auf welcher Höhe die Abdichtung endet und das WDVS beginnt. Unter OK Attika?

    Den Enten geht es natürlich gut, sie sind gerade in der Mauser.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Wandseitig endet die Abdichtung auf jeden Fall unter der Attika - die es auch noch in verschiedenen Höhen und Ausführungen gibt.

    Ich habe das mal grob skizziert:



    Danke erstmal, übrigens! Muss jetzt mitten Kinner auf die Kirmes...bis später.

    Grüße!
    Susanne
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8
    Bauexpertenforum Avatar von stefan ibold
    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    bad oeynhausen / garbsen
    Beruf
    dachdeckermeister
    Benutzertitelzusatz
    öbuv SV der HWK OWL zu Bielefeld
    Beiträge
    2,500

    mal schaun obs klappt

    Moin,

    bin latürnlich wieder zu deppert, um hier eine Graphik einzustellen

    http://www.planungsgruppe-dach.de/susannede.jpg

    das funzt bei Zink und Kupfer, bedingt bei dünnem Alu.
    Ansonsten must Du Kopfstücke anfertigen lassen und dann den Überhang vor Ort erstellen.
    Wichtig ist, dass das Blech dehnen kann.

    Grüße
    stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Themenstarter
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Hallo Stefan!

    Ganz lieben Dank!

    Fast genau so habe ich es der Firma vor Ort vorletzten Donnerstag auf's Papier gemalt.
    Allerdings die Schenkel des überlappenden Blechs nicht links und rechts nach unten, sondern nur den horizontalen Schenkel mit etwas Überstand über die Attika nach beiden Seiten.

    Deine Skizze stelle ich mir ausgeführt eleganter vor. Aber noch ist es nicht gebaut - ich sende das mal an unseren BL.

    Was mich nur wundert ist, dass solche Fragen kommen und alle dann so ratlos gucken.