Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Nordsee
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    1

    Sauberkeitsschicht

    Habe folgende Frage zu einer notwendigen Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte:

    Laut DIN 1045-1 ist eine Betonsauberkeitsschicht oder gleichwertig unter Bodenplatten vorgeschrieben.
    Habe dieses auch ausgeschrieben. Der Unternehmer will statt dessen eine Noppenbahn - Guttabeta Nopenbahn 8mm - einbauen und legt einen Prüfbericht der Firma vor.
    Hat so eine Noppenbahn die Gleichwertigkeit nach DIN 1045-1?
    Wäre unter einer Sohlplatte nicht eine glatte KS-Bahn besser ( ausdehnen)?
    Gesamtaufbau: Estrich auf Trennschicht, 20cm Bodenplatte, Folie;Perimeterdämmung, Sauberkeitsschicht
    Wer kann mir genauere Auskunft geben?
    Willi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sauberkeitsschicht

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    planfix
    Gast
    Mal ganz unsachlich und überhaupt nicht zur Frage.
    Der Aufbau ist sowieso daneben!
    Dämmung unter der Bopla ist Mist. Aber irgend wer hat ja geplant, oder?
    Der EnEV isses egal auf welcher Seite die Dämmung liegt, Berechnung nach Glaser sieht da schon wieder anders aus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Grübelrästelundstudier....

    welchen Zweck, werter Kollege, soll eine Sauberkeitsschicht UNTER einer Perimeterdämmung haben???
    Untergrund der Dämmung planeben und tragfähig machen, Dämmung drauf, Folie (damit der Beton nicht ausblutet) Bedong und weiterer Aufbau.
    Weder Noppenbahn noch Sauberkeitsschicht machen hier Sinn.
    MfG
    PS @ Planfix: Nu hast aber einen losgetreten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    planfix
    Gast
    mei ralf, was soll ma dazu noch sagen, ähm.... schreiben, aua!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    noppendings?

    http://www.bauexpertenforum.de/showp...0&postcount=16

    von wem ist denn diesmal der prüfbericht?
    is ne schöne bunte plakette drauf?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Mal Grundlegend

    wofür ist die Bodenplatte gut?

    EFH, TG, Halle mit Nutzung xy?

    @planfix: es gibt Gründe unter der Bopla zu dämmen. Nur ob es in dem Fall sinn macht, kommt auf den Sinn und Zweck der Bodenplatte an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Da gab es mal eine Bodengutachter, der hat Delta Dörken per Gutachten die Gleichwertigkeit einer Noppenbahn mit einer Zementösen SB Schicht bescheinigt.

    Ich sehe hierbei nur einen Grund dieses als Gutachter so bescheinigen zu können.

    Es muss genug Geld hierfür geben.

    Aber mal im Ernst.
    Die SB Schichit soll auch die Tolleranzen im Untergrundausgleichen.

    Sollte nun direkt auf einen Baugrund betoniert werden, ist das Nennmaß der Betondeckung (Cnom) um ΔC uneben > 50 mm zu erhöhen.
    Es ist somit die Höhe der maximalen Unebenheit zu ermitteln, hier noch 50 mm beizurechnen und diese Summe, die, der geplanten Betondeckung („Cnom“) beizuschlagen.

    Berechnung: Annahme C 25/30 XC2,
    C nom = 35 mm + ΔC uneben = unbekannt + 50 mm = mindestens 85 mm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Hallo Willi.
    Über die Unterschiede und Vor- und Nachteile von SK-Schicht aus Beton zu Noppenbahn mag man diskutieren können.
    Ich sehe das in deinem Fall nicht tragisch und hätte keine Bedenken.
    Aber, der Unternehmer sollte schon einen Minderpreis anbieten.
    Normale SK-Schicht aus Beton, d=5cm kostet ca. zwischen 6 und 8 €/m2.
    Die Lieferung und Verlegung der Noppenbahn müsste eigentlich für maximal 3,50 €/m2 gemacht werden.
    Roland
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    @Mark: ist ja alles ok, aber hier geht es um Dämmung und dann erst den Beton drauf.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386

    Nun gut - hast ja Recht

    aber was soll da denn ne Noppenbahn.
    Die schadet doch eher als dass die hilft.
    Im überigen sehe ich eine Perimeterdämmung als einer der Schichten an, welche die DIn 1045 mit Gleichwertig meint
    Ob die nun in Beton eingerückt wird (wie es Josef macht) oder in verdichteten Sand / Splittbett wie ich es mache, ist Geschmacksfrage.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    planfix
    Gast
    sach ich doch... erst die noppendings, dann die dämmung und womit wird foliert???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Das mit der Noppenbahn unter der Dämmung meinst Du hoffentlich nicht ernst - oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,444
    Is den Herr Ebel krank?
    Der springt doch sonst immer, wie Kai aus der Kiste, mit seinem Fundamenterder, bei Boplas mit Dämmung, Noppenbahn oder Folie, so wegen nichtfunzen und vollflächig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Folie auch unter Sauberkeitsschicht ???
    Von roland im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.06.2014, 11:17
  2. Schaden bei ausgeführten Wohnkeller ohne Sauberkeitsschicht
    Von A.Kaminiski im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 20:43
  3. Sauberkeitsschicht aus Beton vergessen!
    Von maier im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 08:21
  4. Wie Fundamenterder in Sauberkeitsschicht?
    Von OM im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 21:53
  5. Sauberkeitsschicht nicht durchgängig - zulässig ?
    Von rina159 im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2003, 07:29