Isothermenverlauf im Leibungsbereich

Diskutiere Isothermenverlauf im Leibungsbereich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte den Isothermenverlauf der "10° C - Isotherme" im Leibungsbereich nachweisen. Es handelt sich um Fensteröffnungen mit Anschlag...

  1. Bauing

    Bauing

    Dabei seit:
    22.09.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Mahlow
    Hallo,
    ich möchte den Isothermenverlauf der "10° C - Isotherme" im Leibungsbereich nachweisen. Es handelt sich um Fensteröffnungen mit Anschlag wo Kastenfenster sich bafanden und nun Neufenster eingebaut werden sollen.
    Kann man den Nachweis mit der Kenntnis der Materialien (Wandstärke, Einbautiefe etc.) ohne besondere Programme durchführen?
     
  2. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
    Das geht nur mit spezieller Software. Irgendwelche handrechenbaren Näherungsverfahren sind mir nicht bekannt.
     
  3. #3 Hundertwasser, 22.09.2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Aber interessantes Thema. Schreib mal wenn du was rausgefunden hast.:winken
     
  4. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
  5. Bauing

    Bauing

    Dabei seit:
    22.09.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Mahlow
    Danke an Bruno für den Link und die umfangreiche Anleitung.
    Ich werde die Software Therm anwenden.
    Gruß Bauing:winken
     
  6. #6 Hundertwasser, 26.09.2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Bruno du bist ein Schatz. Sowas hab ich schon länger gesucht.
     
Thema: Isothermenverlauf im Leibungsbereich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. isothermenverlauf

Die Seite wird geladen...

Isothermenverlauf im Leibungsbereich - Ähnliche Themen

  1. Isothermenverlauf

    Isothermenverlauf: Wer kennt eine Institution ( oder günstiges PC-Programm ) welche anhand vorgegebener Daten von Baustoffen, Bauanschlüsse, Maße und Raumklima den...